★[15480] 異型鉄筋の降伏点荷重を教えてください - アッシュ 2006/11/08 05:54:01 ID: 興味アリ×205
落橋防止のブラケット設置工事をしています。 アンカーボルトの自主 ……
[15481] Re: 異型鉄筋の降伏点荷重を教えてください - 真男子 2006/11/08 08:41:14 ID: フムフム×69 ナルホド!×50 スゴイ!!×54
早朝からおつかれさまです。 異形鉄筋の降伏点は、材質に示され ……

異型鉄筋の降伏点荷重を教えてください
投稿者名:アッシュ  投稿日:2006/11/08 05:54:01  記事No:15480
落橋防止のブラケット設置工事をしています。
アンカーボルトの自主検査で引抜き試験の際、荷重を選定する際に降伏点荷重が必要になります。

このスレッドへの興味度:×205
→このスレッドに自分も興味アリ!という方は 興味アリここをクリック
過去ログ入りしているため、この記事への返信はできません。
◆この記事はスレッドのルート記事です。
◆この記事への返信記事:
[15481] Re: 異型鉄筋の降伏点荷重を教えてください - 真男子 2006/11/08 08:41:14 フムフム×69 ナルホド!×50 スゴイ!!×54
早朝からおつかれさまです。 異形鉄筋の降伏点は、材質に示され ……
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]

Re: 異型鉄筋の降伏点荷重を教えてください
投稿者名:真男子  投稿日:2006/11/08 08:41:14  記事No:15481
アッシュ wrote.

>落橋防止のブラケット設置工事をしています。
>アンカーボルトの自主検査で引抜き試験の際、荷重を選定する際に降伏点荷重が必要になります。

早朝からおつかれさまです。
異形鉄筋の降伏点は、材質に示されている数字(SD345なら345N/mm2)ですので、
降伏点荷重はこの数字に断面積を掛けたものになります。

このレスへの感心度: フムフム×69 ナルホド!×50 スゴイ!!×54
このレスに感心したらあなたもクリック→ フムフム フムフム ナルホド! ナルホド! スゴイ!! スゴイ!!