CON-PRO.NET
疑問・質問ホットライン
Con-Pro Shop
 
[コンプロネット トップに戻る] [疑問・質問ホットライン トップに戻る] [前のページに戻る] [→プレビューなしモード] *サイト内検索

[新規記事を投稿する] [スレッド新着順] [新着記事一覧] [ルート記事新着順] [過去ログを見る] [ヘルプ]
◆スレッドツリー:
★[37985] 暑中コンの場合の打設後の温度管理について - きちまる 2014/11/20 17:03:25 ID:yI85Q5JS 興味アリ×278
建築現場監督の10年生です。 ご教授願います。 H25年版標仕(建 ……
[37986] Re: 暑中コンの場合の打設後の温度管理について - ダル 2014/11/20 18:32:56 ID:kXaxN2bQ フムフム×257 ナルホド!×226 スゴイ!!×173
意味は合ってます。多分。ただ1日通して35度?実際にはもっと温 ……
[37987] Re[2]: 暑中コンの場合の打設後の温度管理について - きちまる 2014/11/21 10:07:40 ID:rBKFPxO7 フムフム×205 ナルホド!×217 スゴイ!!×147
ダル様 ありがとうございました。 実際、打設後のコンクリート ……
[37988] Re[3]: 暑中コンの場合の打設後の温度管理について - ダル 2014/11/21 12:06:54 ID:E.QCcyB5 フムフム×215 ナルホド!×216 スゴイ!!×155
普通に70とか80は有ります。中庸熱で、セメント量340位で80有り ……

暑中コンの場合の打設後の温度管理について
投稿者名:きちまる  投稿日:2014/11/20 17:03:25  記事No:37985  ID:yI85Q5JS
建築現場監督の10年生です。
ご教授願います。
H25年版標仕(建築工事偏)の6.7.1(c)養生温度によると
コンクリート打込み後、水和反応による部材中心温度が外気温より25℃以上
高くなる場合は相応の養生を行うとありますが、いまいち解釈がわかりません。
外気温が35℃の場合、マックスで60℃以上の場合に相応の養生が必要だと
の解釈なのでしょうか?
すみませんが、お願いします。

このスレッドへの興味度:×278
→このスレッドに自分も興味アリ!という方は 興味アリここをクリック
過去ログ入りしているため、この記事への返信はできません。
◆この記事はスレッドのルート記事です。
◆この記事への返信記事:
[37986] Re: 暑中コンの場合の打設後の温度管理について - ダル 2014/11/20 18:32:56 ID:kXaxN2bQ フムフム×257 ナルホド!×226 スゴイ!!×173
意味は合ってます。多分。ただ1日通して35度?実際にはもっと温 ……
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]

Re: 暑中コンの場合の打設後の温度管理について
投稿者名:ダル  投稿日:2014/11/20 18:32:56  記事No:37986  ID:kXaxN2bQ
きちまる wrote.

>建築現場監督の10年生です。
>ご教授願います。
>H25年版標仕(建築工事偏)の6.7.1(c)養生温度によると
>コンクリート打込み後、水和反応による部材中心温度が外気温より25℃以上
>高くなる場合は相応の養生を行うとありますが、いまいち解釈がわかりません。
>外気温が35℃の場合、マックスで60℃以上の場合に相応の養生が必要だと
>の解釈なのでしょうか?
>すみませんが、お願いします。
意味は合ってます。多分。ただ1日通して35度?実際にはもっと温度差でますよね。
ちな25度以下でもダメな時はダメです。たまにわれます

このレスへの感心度: フムフム×257 ナルホド!×226 スゴイ!!×173
このレスに感心したらあなたもクリック→ フムフム フムフム ナルホド! ナルホド! スゴイ!! スゴイ!!
過去ログ入りしているため、この記事への返信はできません。
◆この記事の親記事:
[37985] 暑中コンの場合の打設後の温度管理について - きちまる 2014/11/20 17:03:25 ID:yI85Q5JS 興味アリ×278
建築現場監督の10年生です。 ご教授願います。 H25年版標仕(建 ……
◆この記事への返信記事:
[37987] Re[2]: 暑中コンの場合の打設後の温度管理について - きちまる 2014/11/21 10:07:40 ID:rBKFPxO7 フムフム×205 ナルホド!×217 スゴイ!!×147
ダル様 ありがとうございました。 実際、打設後のコンクリート ……
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]

Re[2]: 暑中コンの場合の打設後の温度管理について
投稿者名:きちまる  投稿日:2014/11/21 10:07:40  記事No:37987  ID:rBKFPxO7
ダル様 ありがとうございました。
実際、打設後のコンクリートって最大どのくらいまで温度が上がるのでしょうか?
参考までに教えていただければ助かります。

このレスへの感心度: フムフム×205 ナルホド!×217 スゴイ!!×147
このレスに感心したらあなたもクリック→ フムフム フムフム ナルホド! ナルホド! スゴイ!! スゴイ!!
過去ログ入りしているため、この記事への返信はできません。
◆この記事の親記事:
[37986] Re: 暑中コンの場合の打設後の温度管理について - ダル 2014/11/20 18:32:56 ID:kXaxN2bQ フムフム×257 ナルホド!×226 スゴイ!!×173
意味は合ってます。多分。ただ1日通して35度?実際にはもっと温 ……
◆この記事への返信記事:
[37988] Re[3]: 暑中コンの場合の打設後の温度管理について - ダル 2014/11/21 12:06:54 ID:E.QCcyB5 フムフム×215 ナルホド!×216 スゴイ!!×155
普通に70とか80は有ります。中庸熱で、セメント量340位で80有り ……
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]

Re[3]: 暑中コンの場合の打設後の温度管理について
投稿者名:ダル  投稿日:2014/11/21 12:06:54  記事No:37988  ID:E.QCcyB5
きちまる wrote.

>ダル様 ありがとうございました。
>実際、打設後のコンクリートって最大どのくらいまで温度が上がるのでしょうか?
>参考までに教えていただければ助かります。

普通に70とか80は有ります。中庸熱で、セメント量340位で80有りました。詳しくはコンクリート工学誌去年?今年で新名神の実例がでてました。

このレスへの感心度: フムフム×215 ナルホド!×216 スゴイ!!×155
このレスに感心したらあなたもクリック→ フムフム フムフム ナルホド! ナルホド! スゴイ!! スゴイ!!
過去ログ入りしているため、この記事への返信はできません。
◆この記事の親記事:
[37987] Re[2]: 暑中コンの場合の打設後の温度管理について - きちまる 2014/11/21 10:07:40 ID:rBKFPxO7 フムフム×205 ナルホド!×217 スゴイ!!×147
ダル様 ありがとうございました。 実際、打設後のコンクリート ……
◆この記事への返信記事:
返信記事はありません。
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]



コンプロネット(コンクリート・プロダクツ・ネットワーク)/ 企画・運営:セルテック株式会社/ 技術サポート:有限会社ウインタースキン/