★[37989] 均しコンのさし筋について - 北海の熊 2014/11/22 11:28:54 ID:d.Soxyx/ 興味アリ×278
開水路の均しコンクリートt=10pにさし筋D13を設置したが、監督 ……
[37991] Re: 均しコンのさし筋について - 勉強中 2014/11/22 19:09:58 ID:2KnmKJd9 フムフム×225 ナルホド!×209 スゴイ!!×159
差筋の到達位置 基礎地盤に到達していませんか? または、所定の ……
[37992] Re[2]: 均しコンのさし筋について - ゲンキチ 2014/11/24 16:38:57 ID:WbZLgJnb フムフム×218 ナルホド!×223 スゴイ!!×149
差筋は地中で,酸素が無いので差筋は錆びないと考えますが”かぶ ……
[37993] Re[3]: 均しコンのさし筋について - 勉強中 2014/11/24 18:18:55 ID:mVSVX4G0 フムフム×239 ナルホド!×223 スゴイ!!×144
差筋や均しコンクリートの品質どうこうではなく それを原因と ……
[37994] Re[3]: 均しコンのさし筋について - 勉強中 2014/11/24 18:54:06 ID:mVSVX4G0 フムフム×204 ナルホド!×187 スゴイ!!×165
追記です 開水路という条件がネックになっているのでは ないかと ……

均しコンのさし筋について
投稿者名:北海の熊  投稿日:2014/11/22 11:28:54  記事No:37989  ID:d.Soxyx/
開水路の均しコンクリートt=10pにさし筋D13を設置したが、監督員よりさし筋は駄目だよと言われました。
さし筋は、鉄筋と型枠をおさえるものです。
本体コンクリートに影響はあるんでしょうか。
ご教示願います。

このスレッドへの興味度:×278
→このスレッドに自分も興味アリ!という方は 興味アリここをクリック
過去ログ入りしているため、この記事への返信はできません。
◆この記事はスレッドのルート記事です。
◆この記事への返信記事:
[37991] Re: 均しコンのさし筋について - 勉強中 2014/11/22 19:09:58 ID:2KnmKJd9 フムフム×225 ナルホド!×209 スゴイ!!×159
差筋の到達位置 基礎地盤に到達していませんか? または、所定の ……
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]

Re: 均しコンのさし筋について
投稿者名:勉強中  投稿日:2014/11/22 19:09:58  記事No:37991  ID:2KnmKJd9
差筋の到達位置
基礎地盤に到達していませんか?
または、所定の被りは確保できていますか?


北海の熊 wrote.

>開水路の均しコンクリートt=10pにさし筋D13を設置したが、監督員よりさし筋は駄目だよと言われました。
>さし筋は、鉄筋と型枠をおさえるものです。
>本体コンクリートに影響はあるんでしょうか。
>ご教示願います。

このレスへの感心度: フムフム×225 ナルホド!×209 スゴイ!!×159
このレスに感心したらあなたもクリック→ フムフム フムフム ナルホド! ナルホド! スゴイ!! スゴイ!!
過去ログ入りしているため、この記事への返信はできません。
◆この記事の親記事:
[37989] 均しコンのさし筋について - 北海の熊 2014/11/22 11:28:54 ID:d.Soxyx/ 興味アリ×278
開水路の均しコンクリートt=10pにさし筋D13を設置したが、監督 ……
◆この記事への返信記事:
[37992] Re[2]: 均しコンのさし筋について - ゲンキチ 2014/11/24 16:38:57 ID:WbZLgJnb フムフム×218 ナルホド!×223 スゴイ!!×149
差筋は地中で,酸素が無いので差筋は錆びないと考えますが”かぶ ……
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]

Re[2]: 均しコンのさし筋について
投稿者名:ゲンキチ  投稿日:2014/11/24 16:38:57  記事No:37992  ID:WbZLgJnb
勉強中 wrote.

>差筋の到達位置
>基礎地盤に到達していませんか?
>または、所定の被りは確保できていますか?
>
>


差筋は地中で,酸素が無いので差筋は錆びないと考えますが”かぶり”は必要でしょうか?

差筋によって基礎地盤は乱れるのでしょうか?
そのような事例がありましたら教えてください

単純な疑問で申し訳ありませんが,均しコンクリートて,設計強度(空気量とスランプは指定)も指定されていませんが一般的なコンクリートと同じ考えで品質管理するべきなのでしょうか?
スミが打てて,型枠と鉄筋が組立てられば充分でないでしょうか?

このレスへの感心度: フムフム×218 ナルホド!×223 スゴイ!!×149
このレスに感心したらあなたもクリック→ フムフム フムフム ナルホド! ナルホド! スゴイ!! スゴイ!!
過去ログ入りしているため、この記事への返信はできません。
◆この記事の親記事:
[37991] Re: 均しコンのさし筋について - 勉強中 2014/11/22 19:09:58 ID:2KnmKJd9 フムフム×225 ナルホド!×209 スゴイ!!×159
差筋の到達位置 基礎地盤に到達していませんか? または、所定の ……
◆この記事への返信記事:
[37993] Re[3]: 均しコンのさし筋について - 勉強中 2014/11/24 18:18:55 ID:mVSVX4G0 フムフム×239 ナルホド!×223 スゴイ!!×144
差筋や均しコンクリートの品質どうこうではなく それを原因と ……
[37994] Re[3]: 均しコンのさし筋について - 勉強中 2014/11/24 18:54:06 ID:mVSVX4G0 フムフム×204 ナルホド!×187 スゴイ!!×165
追記です 開水路という条件がネックになっているのでは ないかと ……
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]

Re[3]: 均しコンのさし筋について
投稿者名:勉強中  投稿日:2014/11/24 18:18:55  記事No:37993  ID:mVSVX4G0
ゲンキチ wrote.

>勉強中 wrote.
>
>>差筋の到達位置
>>基礎地盤に到達していませんか?
>>または、所定の被りは確保できていますか?
>>
>>
>
>
>差筋は地中で,酸素が無いので差筋は錆びないと考えますが”かぶり”は必要でしょうか?
>
>差筋によって基礎地盤は乱れるのでしょうか?
>そのような事例がありましたら教えてください
>
>単純な疑問で申し訳ありませんが,均しコンクリートて,設計強度(空気量とスランプは指定)も指定されていませんが一般的なコンクリートと同じ考えで品質管理するべきなのでしょうか?
>スミが打てて,型枠と鉄筋が組立てられば充分でないでしょうか?
 
差筋や均しコンクリートの品質どうこうではなく
それを原因として本体コンクリートに劣化因子が入ると考えています。
差筋が水みちとなって水分が本体に侵入
地中といえど確かに地上に比べ酸素は少ないでしょうが、無酸素ではないでしょう
ましてや均しコンクリートと本体コンクリートの打継(差筋なければこの表現はあり得ません)から水分等侵入するはずです
差筋が錆びる
ではなく
それを原因として本体に悪影響を及ぼす
と思われます
だから発注者はダメと言ったのだと思われます
素直に発注者に聞いた方が良いのでは

このレスへの感心度: フムフム×239 ナルホド!×223 スゴイ!!×144
このレスに感心したらあなたもクリック→ フムフム フムフム ナルホド! ナルホド! スゴイ!! スゴイ!!
過去ログ入りしているため、この記事への返信はできません。
◆この記事の親記事:
[37992] Re[2]: 均しコンのさし筋について - ゲンキチ 2014/11/24 16:38:57 ID:WbZLgJnb フムフム×218 ナルホド!×223 スゴイ!!×149
差筋は地中で,酸素が無いので差筋は錆びないと考えますが”かぶ ……
◆この記事への返信記事:
返信記事はありません。
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]

Re[3]: 均しコンのさし筋について
投稿者名:勉強中  投稿日:2014/11/24 18:54:06  記事No:37994  ID:mVSVX4G0
ゲンキチ wrote.

>勉強中 wrote.
>
>>差筋の到達位置
>>基礎地盤に到達していませんか?
>>または、所定の被りは確保できていますか?
>>
>>
>
>
>差筋は地中で,酸素が無いので差筋は錆びないと考えますが”かぶり”は必要でしょうか?
>
>差筋によって基礎地盤は乱れるのでしょうか?
>そのような事例がありましたら教えてください
>
>単純な疑問で申し訳ありませんが,均しコンクリートて,設計強度(空気量とスランプは指定)も指定されていませんが一般的なコンクリートと同じ考えで品質管理するべきなのでしょうか?
>スミが打てて,型枠と鉄筋が組立てられば充分でないでしょうか?

追記です
開水路という条件がネックになっているのでは
ないかと推察します

このレスへの感心度: フムフム×204 ナルホド!×187 スゴイ!!×165
このレスに感心したらあなたもクリック→ フムフム フムフム ナルホド! ナルホド! スゴイ!! スゴイ!!
過去ログ入りしているため、この記事への返信はできません。
◆この記事の親記事:
[37992] Re[2]: 均しコンのさし筋について - ゲンキチ 2014/11/24 16:38:57 ID:WbZLgJnb フムフム×218 ナルホド!×223 スゴイ!!×149
差筋は地中で,酸素が無いので差筋は錆びないと考えますが”かぶ ……
◆この記事への返信記事:
返信記事はありません。
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]



コンプロネット(コンクリート・プロダクツ・ネットワーク)/ 企画・運営:セルテック株式会社/ 技術サポート:有限会社ウインタースキン/
©1999-2018 Concrete Products Network All rights reserved.