★[38026] 無筋コンクリート強度 - はっしー 2014/12/05 10:52:55 ID:j0oHGhLO 興味アリ×304
教えてください。 無筋コンクリートの設計基準強度が160kg/cm2( ……
[38028] Re: 無筋コンクリート強度 - アルカード 2014/12/05 11:27:41 ID:nhXa/Eev フムフム×281 ナルホド!×214 スゴイ!!×163
平成11年10月1日からでは、無かったでしょうか…。 ……
[38031] Re: 無筋コンクリート強度 - ぽんこつ 2014/12/06 09:28:14 ID:DjPTzXKa フムフム×251 ナルホド!×207 スゴイ!!×159
JASS 5 鉄筋コンクリート工事標準仕様書改定の趣旨−1997年1月 ……
[38034] Re[2]: 無筋コンクリート強度 - アルカード 2014/12/06 09:57:58 ID:nnK/1HrU フムフム×242 ナルホド!×206 スゴイ!!×197
はい。JASS 5 にそのように書かれていました。 ……
[38036] Re[3]: 無筋コンクリート強度 - はっしー 2014/12/08 09:36:23 ID:IzDTXWqn フムフム×262 ナルホド!×221 スゴイ!!×181
アルカードさん、ぽんこつさん、JISとJASS 5の改定時期を教えて ……
[38037] Re[4]: 無筋コンクリート強度 - ダム屋ですが 2014/12/08 20:00:21 ID:pDX8PmJO フムフム×238 ナルホド!×238 スゴイ!!×153
 手元に本がないので記憶での回答ですが、平成8年のコンクリー ……
[38038] Re[5]: 無筋コンクリート強度 - はっしー 2014/12/09 10:24:01 ID:.qqE.hW1 フムフム×232 ナルホド!×384 スゴイ!!×193
ダム屋ですが さん、回答ありがとうございます。 ……

無筋コンクリート強度
投稿者名:はっしー  投稿日:2014/12/05 10:52:55  記事No:38026  ID:j0oHGhLO
教えてください。
無筋コンクリートの設計基準強度が160kg/cm2(16N/mm2)から180kg/cm2(18N/mm2)に改訂された時期は、いつの時点でしたでしょうか。

このスレッドへの興味度:×304
→このスレッドに自分も興味アリ!という方は 興味アリここをクリック
過去ログ入りしているため、この記事への返信はできません。
◆この記事はスレッドのルート記事です。
◆この記事への返信記事:
[38028] Re: 無筋コンクリート強度 - アルカード 2014/12/05 11:27:41 ID:nhXa/Eev フムフム×281 ナルホド!×214 スゴイ!!×163
平成11年10月1日からでは、無かったでしょうか…。 ……
[38031] Re: 無筋コンクリート強度 - ぽんこつ 2014/12/06 09:28:14 ID:DjPTzXKa フムフム×251 ナルホド!×207 スゴイ!!×159
JASS 5 鉄筋コンクリート工事標準仕様書改定の趣旨−1997年1月 ……
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]

Re: 無筋コンクリート強度
投稿者名:アルカード  投稿日:2014/12/05 11:27:41  記事No:38028  ID:nhXa/Eev
はっしー wrote.

>教えてください。
>無筋コンクリートの設計基準強度が160kg/cm2(16N/mm2)から180kg/cm2(18N/mm2)に改訂された時期は、いつの時点でしたでしょうか。


平成11年10月1日からでは、無かったでしょうか…。

このレスへの感心度: フムフム×281 ナルホド!×214 スゴイ!!×163
このレスに感心したらあなたもクリック→ フムフム フムフム ナルホド! ナルホド! スゴイ!! スゴイ!!
過去ログ入りしているため、この記事への返信はできません。
◆この記事の親記事:
[38026] 無筋コンクリート強度 - はっしー 2014/12/05 10:52:55 ID:j0oHGhLO 興味アリ×304
教えてください。 無筋コンクリートの設計基準強度が160kg/cm2( ……
◆この記事への返信記事:
返信記事はありません。
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]

Re: 無筋コンクリート強度
投稿者名:ぽんこつ  投稿日:2014/12/06 09:28:14  記事No:38031  ID:DjPTzXKa
はっしー wrote.

>教えてください。
>無筋コンクリートの設計基準強度が160kg/cm2(16N/mm2)から180kg/cm2(18N/mm2)に改訂された時期は、いつの時点でしたでしょうか。

 JASS 5 鉄筋コンクリート工事標準仕様書改定の趣旨−1997年1月改定版−

(22)無筋コンクリートは、これまで設計基準強度は15N/mm2以上とし特記による
としていたが、所要の強度を設計基準強度から品質基準強度に変更するとともに、
品質基準強度は特記によること、特記のない場合は、品質基準強度を18N/mm2
以上とすることに改めた。

  と記載されています。
  1997年1月(平成9年1月)改定版からではないでしょうか。

このレスへの感心度: フムフム×251 ナルホド!×207 スゴイ!!×159
このレスに感心したらあなたもクリック→ フムフム フムフム ナルホド! ナルホド! スゴイ!! スゴイ!!
過去ログ入りしているため、この記事への返信はできません。
◆この記事の親記事:
[38026] 無筋コンクリート強度 - はっしー 2014/12/05 10:52:55 ID:j0oHGhLO 興味アリ×304
教えてください。 無筋コンクリートの設計基準強度が160kg/cm2( ……
◆この記事への返信記事:
[38034] Re[2]: 無筋コンクリート強度 - アルカード 2014/12/06 09:57:58 ID:nnK/1HrU フムフム×242 ナルホド!×206 スゴイ!!×197
はい。JASS 5 にそのように書かれていました。 ……
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]

Re[2]: 無筋コンクリート強度
投稿者名:アルカード  投稿日:2014/12/06 09:57:58  記事No:38034  ID:nnK/1HrU
ぽんこつ wrote.

>はっしー wrote.
>
>>教えてください。
>>無筋コンクリートの設計基準強度が160kg/cm2(16N/mm2)から180kg/cm2(18N/mm2)に改訂された時期は、いつの時点でしたでしょうか。
>
> JASS 5 鉄筋コンクリート工事標準仕様書改定の趣旨−1997年1月改定版−
>
>(22)無筋コンクリートは、これまで設計基準強度は15N/mm2以上とし特記による
>としていたが、所要の強度を設計基準強度から品質基準強度に変更するとともに、
>品質基準強度は特記によること、特記のない場合は、品質基準強度を18N/mm2
>以上とすることに改めた。
>
>  と記載されています。
>  1997年1月(平成9年1月)改定版からではないでしょうか。

はい。JASS 5 にそのように書かれていました。
ぽんこつ さんの書かれている通りだと思います。
私の書いたのは、JIS A 5308で呼び強度16が無くなるって事でした。
訂正します。

このレスへの感心度: フムフム×242 ナルホド!×206 スゴイ!!×197
このレスに感心したらあなたもクリック→ フムフム フムフム ナルホド! ナルホド! スゴイ!! スゴイ!!
過去ログ入りしているため、この記事への返信はできません。
◆この記事の親記事:
[38031] Re: 無筋コンクリート強度 - ぽんこつ 2014/12/06 09:28:14 ID:DjPTzXKa フムフム×251 ナルホド!×207 スゴイ!!×159
JASS 5 鉄筋コンクリート工事標準仕様書改定の趣旨−1997年1月 ……
◆この記事への返信記事:
[38036] Re[3]: 無筋コンクリート強度 - はっしー 2014/12/08 09:36:23 ID:IzDTXWqn フムフム×262 ナルホド!×221 スゴイ!!×181
アルカードさん、ぽんこつさん、JISとJASS 5の改定時期を教えて ……
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]

Re[3]: 無筋コンクリート強度
投稿者名:はっしー  投稿日:2014/12/08 09:36:23  記事No:38036  ID:IzDTXWqn
アルカード wrote.

>ぽんこつ wrote.
>
>>はっしー wrote.
>>
>>>教えてください。
>>>無筋コンクリートの設計基準強度が160kg/cm2(16N/mm2)から180kg/cm2(18N/mm2)に改訂された時期は、いつの時点でしたでしょうか。
>>
>> JASS 5 鉄筋コンクリート工事標準仕様書改定の趣旨−1997年1月改定版−
>>
>>(22)無筋コンクリートは、これまで設計基準強度は15N/mm2以上とし特記による
>>としていたが、所要の強度を設計基準強度から品質基準強度に変更するとともに、
>>品質基準強度は特記によること、特記のない場合は、品質基準強度を18N/mm2
>>以上とすることに改めた。
>>
>>  と記載されています。
>>  1997年1月(平成9年1月)改定版からではないでしょうか。
>
>はい。JASS 5 にそのように書かれていました。
>ぽんこつ さんの書かれている通りだと思います。
>私の書いたのは、JIS A 5308で呼び強度16が無くなるって事でした。
>訂正します。

アルカードさん、ぽんこつさん、JISとJASS 5の改定時期を教えていただき、ありがとうございます。
土木関係で、ご存じの方がおりましたら、よろしくお願いします。

このレスへの感心度: フムフム×262 ナルホド!×221 スゴイ!!×181
このレスに感心したらあなたもクリック→ フムフム フムフム ナルホド! ナルホド! スゴイ!! スゴイ!!
過去ログ入りしているため、この記事への返信はできません。
◆この記事の親記事:
[38034] Re[2]: 無筋コンクリート強度 - アルカード 2014/12/06 09:57:58 ID:nnK/1HrU フムフム×242 ナルホド!×206 スゴイ!!×197
はい。JASS 5 にそのように書かれていました。 ……
◆この記事への返信記事:
[38037] Re[4]: 無筋コンクリート強度 - ダム屋ですが 2014/12/08 20:00:21 ID:pDX8PmJO フムフム×238 ナルホド!×238 スゴイ!!×153
 手元に本がないので記憶での回答ですが、平成8年のコンクリー ……
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]

Re[4]: 無筋コンクリート強度
投稿者名:ダム屋ですが  投稿日:2014/12/08 20:00:21  記事No:38037  ID:pDX8PmJO
はっしー wrote.

>
>アルカードさん、ぽんこつさん、JISとJASS 5の改定時期を教えていただき、ありがとうございます。
>土木関係で、ご存じの方がおりましたら、よろしくお願いします。

 手元に本がないので記憶での回答ですが、平成8年のコンクリート標準示方書(設計編)から変更になったと思います。

このレスへの感心度: フムフム×238 ナルホド!×238 スゴイ!!×153
このレスに感心したらあなたもクリック→ フムフム フムフム ナルホド! ナルホド! スゴイ!! スゴイ!!
過去ログ入りしているため、この記事への返信はできません。
◆この記事の親記事:
[38036] Re[3]: 無筋コンクリート強度 - はっしー 2014/12/08 09:36:23 ID:IzDTXWqn フムフム×262 ナルホド!×221 スゴイ!!×181
アルカードさん、ぽんこつさん、JISとJASS 5の改定時期を教えて ……
◆この記事への返信記事:
[38038] Re[5]: 無筋コンクリート強度 - はっしー 2014/12/09 10:24:01 ID:.qqE.hW1 フムフム×232 ナルホド!×384 スゴイ!!×193
ダム屋ですが さん、回答ありがとうございます。 ……
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]

Re[5]: 無筋コンクリート強度
投稿者名:はっしー  投稿日:2014/12/09 10:24:01  記事No:38038  ID:.qqE.hW1
ダム屋ですが wrote.

>はっしー wrote.
>
>>
>>アルカードさん、ぽんこつさん、JISとJASS 5の改定時期を教えていただき、ありがとうございます。
>>土木関係で、ご存じの方がおりましたら、よろしくお願いします。
>
> 手元に本がないので記憶での回答ですが、平成8年のコンクリート標準示方書(設計編)から変更になったと思います。

ダム屋ですが さん、回答ありがとうございます。
中国地建 土木工事設計マニュアルでは平成10年7月に
無筋16N/mm2→18N/mm2
鉄筋21N/mm2→24N/mm2でした。

このレスへの感心度: フムフム×232 ナルホド!×384 スゴイ!!×193
このレスに感心したらあなたもクリック→ フムフム フムフム ナルホド! ナルホド! スゴイ!! スゴイ!!
過去ログ入りしているため、この記事への返信はできません。
◆この記事の親記事:
[38037] Re[4]: 無筋コンクリート強度 - ダム屋ですが 2014/12/08 20:00:21 ID:pDX8PmJO フムフム×238 ナルホド!×238 スゴイ!!×153
 手元に本がないので記憶での回答ですが、平成8年のコンクリー ……
◆この記事への返信記事:
返信記事はありません。
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]