★[38435] 耐硫酸性への対応 - yama 2015/07/29 09:26:45 ID:fu0H78d2 興味アリ×286
耐硫酸性に関して質問です。 温泉地帯で橋脚耐震補強をするので ……
[38437] Re: 耐硫酸性への対応 - ダブルクォーテーション 2015/07/29 11:27:56 ID:yOb2yVEM フムフム×238 ナルホド!×185 スゴイ!!×171
耐硫酸塩セメントを使用する ……
[38438] Re[2]: 耐硫酸性への対応 - ミネルヴァ 2015/07/29 11:33:38 ID:U3IzbX.K フムフム×248 ナルホド!×173 スゴイ!!×148
だめ。 耐硫酸塩セメントに耐硫酸性(耐酸性)はない。 ……
[38439] Re[3]: 耐硫酸性への対応 - OKK 2015/07/29 12:40:07 ID:u4G26uF0 フムフム×215 ナルホド!×210 スゴイ!!×114
えっ!そうなんですか! じゃあ、水セメント比を小さくして、水 ……
[38440] Re[4]: 耐硫酸性への対応 - ミネルヴァ 2015/07/29 14:03:20 ID:U3IzbX.K フムフム×220 ナルホド!×219 スゴイ!!×149
劣化原因が硫酸の場合それも微妙。 酸の濃度にもよるが、硫酸劣 ……
[38443] Re[5]: 耐硫酸性への対応 - OKK 2015/07/29 19:00:42 ID:u4G26uF0 フムフム×224 ナルホド!×206 スゴイ!!×161
書籍については、確認しておきます!ご指摘有難うございます。 ……
[38469] Re[3]: 耐硫酸性への対応 - K 2015/08/25 11:30:23 ID:D9syzxdI フムフム×248 ナルホド!×191 スゴイ!!×143
某大手セメントメーカーUが国内唯一の耐硫酸塩ポルトランドセメ ……
[38470] Re[4]: 耐硫酸性への対応 - ミネルヴァ 2015/08/25 12:53:50 ID:9rjklOtj フムフム×210 ナルホド!×186 スゴイ!!×160
そうですかね。個人的には耐硫酸塩ポルトランドセメントが耐硫酸 ……
[38471] Re[5]: 耐硫酸性への対応 - ピンフドラSUN 2015/08/25 13:06:50 ID:DofrRpd2 フムフム×218 ナルホド!×173 スゴイ!!×124
ミネルヴァさんのおっしゃるとおりと思います。硫酸塩と硫酸は違 ……
[38472] Re[4]: 耐硫酸性への対応 - ミネルヴァ 2015/08/26 09:46:04 ID:QeIoHeZW フムフム×238 ナルホド!×178 スゴイ!!×155
耐硫酸塩ポルトランドセメントの組成、特徴、効能、耐酸性や耐酸 ……
[38473] Re[5]: 耐硫酸性への対応 - OKK 2015/08/27 14:21:56 ID:JfWQ3Hvt フムフム×211 ナルホド!×201 スゴイ!!×121
私は、耐硫酸・耐硫酸塩に関する業務を行ったことがありません。 ……
[38441] Re: 耐硫酸性への対応 - 田舎の生コン屋 2015/07/29 17:09:43 ID:vDezJUlQ フムフム×213 ナルホド!×183 スゴイ!!×133
参考になるかどうかわからないですけど 『ビック剤』で検索して ……
[38442] Re: 耐硫酸性への対応 - ピンフドラSUN 2015/07/29 17:25:11 ID:onaG2QVR フムフム×207 ナルホド!×175 スゴイ!!×136
yamaさんの耐震補強ということは、既設の橋脚もその環境下にずっ ……
[38456] Re[2]: 耐硫酸性への対応 - 許容応力度法 2015/08/05 21:59:29 ID:LxkulZ0v フムフム×221 ナルホド!×198 スゴイ!!×133
FAとかSFを沢山いれて、SIO2リッチにすればいいと思います。pHは ……
[38467] Re[3]: 耐硫酸性への対応 - ピンフドラSUN 2015/08/20 08:14:55 ID:9YuaiFCj フムフム×242 ナルホド!×149 スゴイ!!×138
従来より研究されてきたように、フライアッシュ、高炉スラグ、シ ……

耐硫酸性への対応
投稿者名:yama  投稿日:2015/07/29 09:26:45  記事No:38435  ID:fu0H78d2
耐硫酸性に関して質問です。
温泉地帯で橋脚耐震補強をするので、耐硫酸に配慮しなければなりません。
生コンに混和して使用できる材料探しています。
表面被覆での対処が有効であることはわかるのですが、
当現場は降雪地帯の冬季施工で、被覆の施工が困難です。
よろしくお願いします。

このスレッドへの興味度:×286
→このスレッドに自分も興味アリ!という方は 興味アリここをクリック
返信記事の投稿: →返信記事作成(全文自動引用) →返信記事作成(手動引用)
[この記事を削除する]
◆この記事はスレッドのルート記事です。
◆この記事への返信記事:
[38437] Re: 耐硫酸性への対応 - ダブルクォーテーション 2015/07/29 11:27:56 ID:yOb2yVEM フムフム×238 ナルホド!×185 スゴイ!!×171
耐硫酸塩セメントを使用する ……
[38441] Re: 耐硫酸性への対応 - 田舎の生コン屋 2015/07/29 17:09:43 ID:vDezJUlQ フムフム×213 ナルホド!×183 スゴイ!!×133
参考になるかどうかわからないですけど 『ビック剤』で検索して ……
[38442] Re: 耐硫酸性への対応 - ピンフドラSUN 2015/07/29 17:25:11 ID:onaG2QVR フムフム×207 ナルホド!×175 スゴイ!!×136
yamaさんの耐震補強ということは、既設の橋脚もその環境下にずっ ……
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]

Re: 耐硫酸性への対応
投稿者名:ダブルクォーテーション  投稿日:2015/07/29 11:27:56  記事No:38437  ID:yOb2yVEM
yama wrote.

>耐硫酸性に関して質問です。
>温泉地帯で橋脚耐震補強をするので、耐硫酸に配慮しなければなりません。
>生コンに混和して使用できる材料探しています。
>表面被覆での対処が有効であることはわかるのですが、
>当現場は降雪地帯の冬季施工で、被覆の施工が困難です。
>よろしくお願いします。

耐硫酸塩セメントを使用する

このレスへの感心度: フムフム×238 ナルホド!×185 スゴイ!!×171
このレスに感心したらあなたもクリック→ フムフム フムフム ナルホド! ナルホド! スゴイ!! スゴイ!!
返信記事の投稿: →返信記事作成(全文自動引用) →返信記事作成(手動引用)
[この記事を削除する]
◆この記事の親記事:
[38435] 耐硫酸性への対応 - yama 2015/07/29 09:26:45 ID:fu0H78d2 興味アリ×286
耐硫酸性に関して質問です。 温泉地帯で橋脚耐震補強をするので ……
◆この記事への返信記事:
[38438] Re[2]: 耐硫酸性への対応 - ミネルヴァ 2015/07/29 11:33:38 ID:U3IzbX.K フムフム×248 ナルホド!×173 スゴイ!!×148
だめ。 耐硫酸塩セメントに耐硫酸性(耐酸性)はない。 ……
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]

Re[2]: 耐硫酸性への対応
投稿者名:ミネルヴァ  投稿日:2015/07/29 11:33:38  記事No:38438  ID:U3IzbX.K
ダブルクォーテーション wrote.

>yama wrote.
>
>>耐硫酸性に関して質問です。
>>温泉地帯で橋脚耐震補強をするので、耐硫酸に配慮しなければなりません。
>>生コンに混和して使用できる材料探しています。
>>表面被覆での対処が有効であることはわかるのですが、
>>当現場は降雪地帯の冬季施工で、被覆の施工が困難です。
>>よろしくお願いします。
>
>耐硫酸塩セメントを使用する

だめ。
耐硫酸塩セメントに耐硫酸性(耐酸性)はない。

このレスへの感心度: フムフム×248 ナルホド!×173 スゴイ!!×148
このレスに感心したらあなたもクリック→ フムフム フムフム ナルホド! ナルホド! スゴイ!! スゴイ!!
返信記事の投稿: →返信記事作成(全文自動引用) →返信記事作成(手動引用)
[この記事を削除する]
◆この記事の親記事:
[38437] Re: 耐硫酸性への対応 - ダブルクォーテーション 2015/07/29 11:27:56 ID:yOb2yVEM フムフム×238 ナルホド!×185 スゴイ!!×171
耐硫酸塩セメントを使用する ……
◆この記事への返信記事:
[38439] Re[3]: 耐硫酸性への対応 - OKK 2015/07/29 12:40:07 ID:u4G26uF0 フムフム×215 ナルホド!×210 スゴイ!!×114
えっ!そうなんですか! じゃあ、水セメント比を小さくして、水 ……
[38469] Re[3]: 耐硫酸性への対応 - K 2015/08/25 11:30:23 ID:D9syzxdI フムフム×248 ナルホド!×191 スゴイ!!×143
某大手セメントメーカーUが国内唯一の耐硫酸塩ポルトランドセメ ……
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]

Re[3]: 耐硫酸性への対応
投稿者名:OKK  投稿日:2015/07/29 12:40:07  記事No:38439  ID:u4G26uF0
ミネルヴァ wrote.

>ダブルクォーテーション wrote.
>
>>yama wrote.
>>
>>>耐硫酸性に関して質問です。
>>>温泉地帯で橋脚耐震補強をするので、耐硫酸に配慮しなければなりません。
>>>生コンに混和して使用できる材料探しています。
>>>表面被覆での対処が有効であることはわかるのですが、
>>>当現場は降雪地帯の冬季施工で、被覆の施工が困難です。
>>>よろしくお願いします。
>>
>>耐硫酸塩セメントを使用する
>
>だめ。
>耐硫酸塩セメントに耐硫酸性(耐酸性)はない。

えっ!そうなんですか!
じゃあ、水セメント比を小さくして、水密性を高める。

このレスへの感心度: フムフム×215 ナルホド!×210 スゴイ!!×114
このレスに感心したらあなたもクリック→ フムフム フムフム ナルホド! ナルホド! スゴイ!! スゴイ!!
返信記事の投稿: →返信記事作成(全文自動引用) →返信記事作成(手動引用)
[この記事を削除する]
◆この記事の親記事:
[38438] Re[2]: 耐硫酸性への対応 - ミネルヴァ 2015/07/29 11:33:38 ID:U3IzbX.K フムフム×248 ナルホド!×173 スゴイ!!×148
だめ。 耐硫酸塩セメントに耐硫酸性(耐酸性)はない。 ……
◆この記事への返信記事:
[38440] Re[4]: 耐硫酸性への対応 - ミネルヴァ 2015/07/29 14:03:20 ID:U3IzbX.K フムフム×220 ナルホド!×219 スゴイ!!×149
劣化原因が硫酸の場合それも微妙。 酸の濃度にもよるが、硫酸劣 ……
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]

Re[4]: 耐硫酸性への対応
投稿者名:ミネルヴァ  投稿日:2015/07/29 14:03:20  記事No:38440  ID:U3IzbX.K
OKK wrote.

>ミネルヴァ wrote.
>
>>ダブルクォーテーション wrote.
>>
>>>yama wrote.
>>>
>>>>耐硫酸性に関して質問です。
>>>>温泉地帯で橋脚耐震補強をするので、耐硫酸に配慮しなければなりません。
>>>>生コンに混和して使用できる材料探しています。
>>>>表面被覆での対処が有効であることはわかるのですが、
>>>>当現場は降雪地帯の冬季施工で、被覆の施工が困難です。
>>>>よろしくお願いします。
>>>
>>>耐硫酸塩セメントを使用する
>>
>>だめ。
>>耐硫酸塩セメントに耐硫酸性(耐酸性)はない。
>
>えっ!そうなんですか!
>じゃあ、水セメント比を小さくして、水密性を高める。

劣化原因が硫酸の場合それも微妙。
酸の濃度にもよるが、硫酸劣化の主なメカニズムとしては、酸による硬化体組織の分解(溶解)に加え、硫酸とセメント水和物の水酸化カルシウムやセメント中のカルシウム化合物との反応で石膏が生成し、その際の膨張やその石膏がさらに酸化分解・泥状化して劣化が進展するという過程をたどる。
したがって、水セメント比を小さくした場合、セメント分が増加したり、水和して生成する水酸化カルシウム量も増加するので、緻密化による劣化抑制効果に対して石膏析出量の増大が逆方向に作用して、結果的に効果がなくなったり逆効果となる場合もあるので要注意。
JCIの「コンクリート技術の要点」や「診断技術」にも記載されていたような気もしますし、昨年あたりの診断士の試験問題にも出てなかったかな・・・?

このレスへの感心度: フムフム×220 ナルホド!×219 スゴイ!!×149
このレスに感心したらあなたもクリック→ フムフム フムフム ナルホド! ナルホド! スゴイ!! スゴイ!!
返信記事の投稿: →返信記事作成(全文自動引用) →返信記事作成(手動引用)
[この記事を削除する]
◆この記事の親記事:
[38439] Re[3]: 耐硫酸性への対応 - OKK 2015/07/29 12:40:07 ID:u4G26uF0 フムフム×215 ナルホド!×210 スゴイ!!×114
えっ!そうなんですか! じゃあ、水セメント比を小さくして、水 ……
◆この記事への返信記事:
[38443] Re[5]: 耐硫酸性への対応 - OKK 2015/07/29 19:00:42 ID:u4G26uF0 フムフム×224 ナルホド!×206 スゴイ!!×161
書籍については、確認しておきます!ご指摘有難うございます。 ……
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]

Re[5]: 耐硫酸性への対応
投稿者名:OKK  投稿日:2015/07/29 19:00:42  記事No:38443  ID:u4G26uF0
ミネルヴァ wrote.

>劣化原因が硫酸の場合それも微妙。
>酸の濃度にもよるが、硫酸劣化の主なメカニズムとしては、酸による硬化体組織の分解(溶解)に加え、硫酸とセメント水和物の水酸化カルシウムやセメント中のカルシウム化合物との反応で石膏が生成し、その際の膨張やその石膏がさらに酸化分解・泥状化して劣化が進展するという過程をたどる。
>したがって、水セメント比を小さくした場合、セメント分が増加したり、水和して生成する水酸化カルシウム量も増加するので、緻密化による劣化抑制効果に対して石膏析出量の増大が逆方向に作用して、結果的に効果がなくなったり逆効果となる場合もあるので要注意。
>JCIの「コンクリート技術の要点」や「診断技術」にも記載されていたような気もしますし、昨年あたりの診断士の試験問題にも出てなかったかな・・・?

書籍については、確認しておきます!ご指摘有難うございます。
与えられた条件では、ベターな案ではあるかなと考えたのですけどね。
化学抵抗性を向上させたコンクリートでは、○○ー○○○という製品を最近よく聞きますが、まだ、採用したことがありません。
これって、どうなのでしょうか?

このレスへの感心度: フムフム×224 ナルホド!×206 スゴイ!!×161
このレスに感心したらあなたもクリック→ フムフム フムフム ナルホド! ナルホド! スゴイ!! スゴイ!!
返信記事の投稿: →返信記事作成(全文自動引用) →返信記事作成(手動引用)
[この記事を削除する]
◆この記事の親記事:
[38440] Re[4]: 耐硫酸性への対応 - ミネルヴァ 2015/07/29 14:03:20 ID:U3IzbX.K フムフム×220 ナルホド!×219 スゴイ!!×149
劣化原因が硫酸の場合それも微妙。 酸の濃度にもよるが、硫酸劣 ……
◆この記事への返信記事:
返信記事はありません。
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]

Re[3]: 耐硫酸性への対応
投稿者名:K  投稿日:2015/08/25 11:30:23  記事No:38469  ID:D9syzxdI
ミネルヴァ wrote.

>ダブルクォーテーション wrote.
>
>>yama wrote.
>>
>>>耐硫酸性に関して質問です。
>>>温泉地帯で橋脚耐震補強をするので、耐硫酸に配慮しなければなりません。
>>>生コンに混和して使用できる材料探しています。
>>>表面被覆での対処が有効であることはわかるのですが、
>>>当現場は降雪地帯の冬季施工で、被覆の施工が困難です。
>>>よろしくお願いします。
>>
>>耐硫酸塩セメントを使用する
>
>だめ。
>耐硫酸塩セメントに耐硫酸性(耐酸性)はない。

某大手セメントメーカーUが国内唯一の耐硫酸塩ポルトランドセメントを販売していると、謳っているが?

耐硫酸塩セメントに耐硫酸性は、無いと仰るなら唯一販売しているセメントメーカーUの耐硫酸塩ポルトランドセメントにも効果が無いと言っているのと同じに聞こえますが。

営業妨害のおそれあり

このレスへの感心度: フムフム×248 ナルホド!×191 スゴイ!!×143
このレスに感心したらあなたもクリック→ フムフム フムフム ナルホド! ナルホド! スゴイ!! スゴイ!!
返信記事の投稿: →返信記事作成(全文自動引用) →返信記事作成(手動引用)
[この記事を削除する]
◆この記事の親記事:
[38438] Re[2]: 耐硫酸性への対応 - ミネルヴァ 2015/07/29 11:33:38 ID:U3IzbX.K フムフム×248 ナルホド!×173 スゴイ!!×148
だめ。 耐硫酸塩セメントに耐硫酸性(耐酸性)はない。 ……
◆この記事への返信記事:
[38470] Re[4]: 耐硫酸性への対応 - ミネルヴァ 2015/08/25 12:53:50 ID:9rjklOtj フムフム×210 ナルホド!×186 スゴイ!!×160
そうですかね。個人的には耐硫酸塩ポルトランドセメントが耐硫酸 ……
[38472] Re[4]: 耐硫酸性への対応 - ミネルヴァ 2015/08/26 09:46:04 ID:QeIoHeZW フムフム×238 ナルホド!×178 スゴイ!!×155
耐硫酸塩ポルトランドセメントの組成、特徴、効能、耐酸性や耐酸 ……
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]

Re[4]: 耐硫酸性への対応
投稿者名:ミネルヴァ  投稿日:2015/08/25 12:53:50  記事No:38470  ID:9rjklOtj
K wrote.

>ミネルヴァ wrote.
>
>>ダブルクォーテーション wrote.
>>
>>>yama wrote.
>>>
>>>>耐硫酸性に関して質問です。
>>>>温泉地帯で橋脚耐震補強をするので、耐硫酸に配慮しなければなりません。
>>>>生コンに混和して使用できる材料探しています。
>>>>表面被覆での対処が有効であることはわかるのですが、
>>>>当現場は降雪地帯の冬季施工で、被覆の施工が困難です。
>>>>よろしくお願いします。
>>>
>>>耐硫酸塩セメントを使用する
>>
>>だめ。
>>耐硫酸塩セメントに耐硫酸性(耐酸性)はない。
>
>某大手セメントメーカーUが国内唯一の耐硫酸塩ポルトランドセメントを販売していると、謳っているが?
>
>耐硫酸塩セメントに耐硫酸性は、無いと仰るなら唯一販売しているセメントメーカーUの耐硫酸塩ポルトランドセメントにも効果が無いと言っているのと同じに聞こえますが。
>
>営業妨害のおそれあり

そうですかね。個人的には耐硫酸塩ポルトランドセメントが耐硫酸性(耐酸性)に優れていると言う方が営業妨害とか極端に言えば詐欺的に感じられますが・・・・・。
そもそも、投稿前に宇部三菱セメントのホームページなりで耐硫酸塩ポルトランドセメントのカタログ等をご確認いただき、最低限の知識を身につけていただいた上で議論に参加されたり投稿されたほうがよろしいかと思います。
                 ↓
https://www.umcc.co.jp/html_set/products/main_seihin_fs_seihin_new.html/

この、対硫酸塩ポルトランドセメントのカタログの表紙の次のページに、

●優れた耐硫酸塩性※1  という項目があり、この中で
 ※1 耐硫酸塩性とは、硫酸塩(石こうなど硫酸基を持つ化合物)に対する化学抵抗性を指しており、硫酸などに代表される酸性物質に対する抵抗性を指すものではありません。

と、明確に耐酸性に関しての効能を有するものでないことを注書きしておられますが・・・。ご覧になってませんか?

このレスへの感心度: フムフム×210 ナルホド!×186 スゴイ!!×160
このレスに感心したらあなたもクリック→ フムフム フムフム ナルホド! ナルホド! スゴイ!! スゴイ!!
返信記事の投稿: →返信記事作成(全文自動引用) →返信記事作成(手動引用)
[この記事を削除する]
◆この記事の親記事:
[38469] Re[3]: 耐硫酸性への対応 - K 2015/08/25 11:30:23 ID:D9syzxdI フムフム×248 ナルホド!×191 スゴイ!!×143
某大手セメントメーカーUが国内唯一の耐硫酸塩ポルトランドセメ ……
◆この記事への返信記事:
[38471] Re[5]: 耐硫酸性への対応 - ピンフドラSUN 2015/08/25 13:06:50 ID:DofrRpd2 フムフム×218 ナルホド!×173 スゴイ!!×124
ミネルヴァさんのおっしゃるとおりと思います。硫酸塩と硫酸は違 ……
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]

Re[5]: 耐硫酸性への対応
投稿者名:ピンフドラSUN  投稿日:2015/08/25 13:06:50  記事No:38471  ID:DofrRpd2
ミネルヴァ wrote.

>K wrote.
>
>>ミネルヴァ wrote.
>>
>>>ダブルクォーテーション wrote.
>>>
>>>>yama wrote.
>>>>
>>>>>耐硫酸性に関して質問です。
>>>>>温泉地帯で橋脚耐震補強をするので、耐硫酸に配慮しなければなりません。
>>>>>生コンに混和して使用できる材料探しています。
>>>>>表面被覆での対処が有効であることはわかるのですが、
>>>>>当現場は降雪地帯の冬季施工で、被覆の施工が困難です。
>>>>>よろしくお願いします。
>>>>
>>>>耐硫酸塩セメントを使用する
>>>
>>>だめ。
>>>耐硫酸塩セメントに耐硫酸性(耐酸性)はない。
>>
>>某大手セメントメーカーUが国内唯一の耐硫酸塩ポルトランドセメントを販売していると、謳っているが?
>>
>>耐硫酸塩セメントに耐硫酸性は、無いと仰るなら唯一販売しているセメントメーカーUの耐硫酸塩ポルトランドセメントにも効果が無いと言っているのと同じに聞こえますが。
>>
>>営業妨害のおそれあり
>
>そうですかね。個人的には耐硫酸塩ポルトランドセメントが耐硫酸性(耐酸性)に優れていると言う方が営業妨害とか極端に言えば詐欺的に感じられますが・・・・・。
>そもそも、投稿前に宇部三菱セメントのホームページなりで耐硫酸塩ポルトランドセメントのカタログ等をご確認いただき、最低限の知識を身につけていただいた上で議論に参加されたり投稿されたほうがよろしいかと思います。
>                 ↓
>https://www.umcc.co.jp/html_set/products/main_seihin_fs_seihin_new.html/
>
>この、対硫酸塩ポルトランドセメントのカタログの表紙の次のページに、
>
>●優れた耐硫酸塩性※1  という項目があり、この中で
> ※1 耐硫酸塩性とは、硫酸塩(石こうなど硫酸基を持つ化合物)に対する化学抵抗性を指しており、硫酸などに代表される酸性物質に対する抵抗性を指すものではありません。
>
>と、明確に耐酸性に関しての効能を有するものでないことを注書きしておられますが・・・。ご覧になってませんか?

ミネルヴァさんのおっしゃるとおりと思います。硫酸塩と硫酸は違う物質です。

このレスへの感心度: フムフム×218 ナルホド!×173 スゴイ!!×124
このレスに感心したらあなたもクリック→ フムフム フムフム ナルホド! ナルホド! スゴイ!! スゴイ!!
返信記事の投稿: →返信記事作成(全文自動引用) →返信記事作成(手動引用)
[この記事を削除する]
◆この記事の親記事:
[38470] Re[4]: 耐硫酸性への対応 - ミネルヴァ 2015/08/25 12:53:50 ID:9rjklOtj フムフム×210 ナルホド!×186 スゴイ!!×160
そうですかね。個人的には耐硫酸塩ポルトランドセメントが耐硫酸 ……
◆この記事への返信記事:
返信記事はありません。
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]

Re[4]: 耐硫酸性への対応
投稿者名:ミネルヴァ  投稿日:2015/08/26 09:46:04  記事No:38472  ID:QeIoHeZW
K wrote.

>ミネルヴァ wrote.
>
>>ダブルクォーテーション wrote.
>>
>>>yama wrote.
>>>
>>>>耐硫酸性に関して質問です。
>>>>温泉地帯で橋脚耐震補強をするので、耐硫酸に配慮しなければなりません。
>>>>生コンに混和して使用できる材料探しています。
>>>>表面被覆での対処が有効であることはわかるのですが、
>>>>当現場は降雪地帯の冬季施工で、被覆の施工が困難です。
>>>>よろしくお願いします。
>>>
>>>耐硫酸塩セメントを使用する
>>
>>だめ。
>>耐硫酸塩セメントに耐硫酸性(耐酸性)はない。
>
>某大手セメントメーカーUが国内唯一の耐硫酸塩ポルトランドセメントを販売していると、謳っているが?
>
>耐硫酸塩セメントに耐硫酸性は、無いと仰るなら唯一販売しているセメントメーカーUの耐硫酸塩ポルトランドセメントにも効果が無いと言っているのと同じに聞こえますが。
>
>営業妨害のおそれあり

耐硫酸塩ポルトランドセメントの組成、特徴、効能、耐酸性や耐酸被覆等に用いられるポリマーセメントモルタル、レジンコンクリート等との相違点については、本掲示板における9年前の議論(【14695】【14699】を含む一連のスレッド(ツリー))をご参照いただけるとご理解いただきやすいかと思います。

このレスへの感心度: フムフム×238 ナルホド!×178 スゴイ!!×155
このレスに感心したらあなたもクリック→ フムフム フムフム ナルホド! ナルホド! スゴイ!! スゴイ!!
返信記事の投稿: →返信記事作成(全文自動引用) →返信記事作成(手動引用)
[この記事を削除する]
◆この記事の親記事:
[38469] Re[3]: 耐硫酸性への対応 - K 2015/08/25 11:30:23 ID:D9syzxdI フムフム×248 ナルホド!×191 スゴイ!!×143
某大手セメントメーカーUが国内唯一の耐硫酸塩ポルトランドセメ ……
◆この記事への返信記事:
[38473] Re[5]: 耐硫酸性への対応 - OKK 2015/08/27 14:21:56 ID:JfWQ3Hvt フムフム×211 ナルホド!×201 スゴイ!!×121
私は、耐硫酸・耐硫酸塩に関する業務を行ったことがありません。 ……
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]

Re[5]: 耐硫酸性への対応
投稿者名:OKK  投稿日:2015/08/27 14:21:56  記事No:38473  ID:JfWQ3Hvt
ミネルヴァ wrote.

>K wrote.
>
>>ミネルヴァ wrote.
>>
>>>ダブルクォーテーション wrote.
>>>
>>>>yama wrote.
>>>>
>>>>>耐硫酸性に関して質問です。
>>>>>温泉地帯で橋脚耐震補強をするので、耐硫酸に配慮しなければなりません。
>>>>>生コンに混和して使用できる材料探しています。
>>>>>表面被覆での対処が有効であることはわかるのですが、
>>>>>当現場は降雪地帯の冬季施工で、被覆の施工が困難です。
>>>>>よろしくお願いします。
>>>>
>>>>耐硫酸塩セメントを使用する
>>>
>>>だめ。
>>>耐硫酸塩セメントに耐硫酸性(耐酸性)はない。
>>
>>某大手セメントメーカーUが国内唯一の耐硫酸塩ポルトランドセメントを販売していると、謳っているが?
>>
>>耐硫酸塩セメントに耐硫酸性は、無いと仰るなら唯一販売しているセメントメーカーUの耐硫酸塩ポルトランドセメントにも効果が無いと言っているのと同じに聞こえますが。
>>
>>営業妨害のおそれあり
>
>耐硫酸塩ポルトランドセメントの組成、特徴、効能、耐酸性や耐酸被覆等に用いられるポリマーセメントモルタル、レジンコンクリート等との相違点については、本掲示板における9年前の議論(【14695】【14699】を含む一連のスレッド(ツリー))をご参照いただけるとご理解いただきやすいかと思います。

私は、耐硫酸・耐硫酸塩に関する業務を行ったことがありません。
そこで、素朴な疑問なのですが、温泉でググると「硫酸塩泉」というのがヒットします。
確かに、スレ主さんは当初、「温泉」、「耐硫酸」のキーワードを記していましたが、「硫酸塩泉」の場合は、SRまたはSRLで対応可能ですよね。

このレスへの感心度: フムフム×211 ナルホド!×201 スゴイ!!×121
このレスに感心したらあなたもクリック→ フムフム フムフム ナルホド! ナルホド! スゴイ!! スゴイ!!
返信記事の投稿: →返信記事作成(全文自動引用) →返信記事作成(手動引用)
[この記事を削除する]
◆この記事の親記事:
[38472] Re[4]: 耐硫酸性への対応 - ミネルヴァ 2015/08/26 09:46:04 ID:QeIoHeZW フムフム×238 ナルホド!×178 スゴイ!!×155
耐硫酸塩ポルトランドセメントの組成、特徴、効能、耐酸性や耐酸 ……
◆この記事への返信記事:
返信記事はありません。
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]

Re: 耐硫酸性への対応
投稿者名:田舎の生コン屋  投稿日:2015/07/29 17:09:43  記事No:38441  ID:vDezJUlQ
yama wrote.

>耐硫酸性に関して質問です。
>温泉地帯で橋脚耐震補強をするので、耐硫酸に配慮しなければなりません。
>生コンに混和して使用できる材料探しています。
>表面被覆での対処が有効であることはわかるのですが、
>当現場は降雪地帯の冬季施工で、被覆の施工が困難です。
>よろしくお願いします。

参考になるかどうかわからないですけど
『ビック剤』で検索してみて下さい

このレスへの感心度: フムフム×213 ナルホド!×183 スゴイ!!×133
このレスに感心したらあなたもクリック→ フムフム フムフム ナルホド! ナルホド! スゴイ!! スゴイ!!
返信記事の投稿: →返信記事作成(全文自動引用) →返信記事作成(手動引用)
[この記事を削除する]
◆この記事の親記事:
[38435] 耐硫酸性への対応 - yama 2015/07/29 09:26:45 ID:fu0H78d2 興味アリ×286
耐硫酸性に関して質問です。 温泉地帯で橋脚耐震補強をするので ……
◆この記事への返信記事:
返信記事はありません。
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]

Re: 耐硫酸性への対応
投稿者名:ピンフドラSUN  投稿日:2015/07/29 17:25:11  記事No:38442  ID:onaG2QVR
yama wrote.

>耐硫酸性に関して質問です。
>温泉地帯で橋脚耐震補強をするので、耐硫酸に配慮しなければなりません。
>生コンに混和して使用できる材料探しています。
>表面被覆での対処が有効であることはわかるのですが、
>当現場は降雪地帯の冬季施工で、被覆の施工が困難です。
>よろしくお願いします。

yamaさんの耐震補強ということは、既設の橋脚もその環境下にずっとおかれ、今も供用されているということでしょうから、そんなに強い酸ではないものと推測します(主体は、硫酸ではなく硫化水素(水)と推測します)。

まず、そういう場所にコンクリート構造物をつくられるのであれば、成分、pH(ペーハー)とか周辺のコンクリート構造物の様子(劣化状況、コンクリート表面の対策状況)とかを調べるべきと思います。←本来は、耐震補強の設計を行ったコンサルの仕事で、それらを踏まえた上で設計し、仕様を決定すべきなんでしょうけども。

まず、温泉地帯とコンクリートの劣化については、昔から暴露試験とか研究もされてます。「温泉地帯」、「コンクリート」等で検索してみてください。次は一例ですが、pH=3以上だったら目立った劣化はみられなかった、耐硫酸塩セメントより高炉系セメントがよいとなっています。
http://library.jsce.or.jp/jsce/open/00035/1988/05/43-05-0196.pdf
ただ、同じ酸性の液体でも温度の違い、流れの有無等で劣化の状況は変わるので注意が必要と思います。その場所で暴露試験をやるのがベストですが、いろいろと難しいんでしょうね。

次に、JCIのコンクリートのひび割れ調査、補修・補強指針2009には参考事例7(456頁)として、コンクリート構造物の温泉腐食対策が示されています。橋脚及びフーチング(pH=4以下の土中、水中)の例ですが、内容を超概略示します。
セメント:セメントによる違いは顕著ではないため通常仕様
骨材:耐久性にすぐれたものを用いる。石灰石系は用いない。
W/C:50%以下
防食工法:
@橋脚のフーチング部分(土中)はコンクリートによる増厚工法ということで、腐食しろを設ける。
A橋脚の地盤表面付近(土中も)は、増厚+エポキシ系ライニングとなっていますが、耐震補強の場合、増厚で剛性が大きく変わると採用不可かもしれません。確認されてください。
B基礎部分の掘削した土に石灰処理を行い、アルカリ土として埋め戻す。

yamaさんの書かれたように「硫酸」ということであれば、ライニングしかないのではと思いますが、その場合、下水道のコンクリート構造物が細菌により生成された硫酸により侵されるということで、種々文献があると思いますので、検索してみてください。上述のJCI指針の363頁にも、下水処理施設のRC部位に生じた化学的腐食による劣化の補修という事例36があります。採用された対策は、防食ライニングです。

このレスへの感心度: フムフム×207 ナルホド!×175 スゴイ!!×136
このレスに感心したらあなたもクリック→ フムフム フムフム ナルホド! ナルホド! スゴイ!! スゴイ!!
返信記事の投稿: →返信記事作成(全文自動引用) →返信記事作成(手動引用)
[この記事を削除する]
◆この記事の親記事:
[38435] 耐硫酸性への対応 - yama 2015/07/29 09:26:45 ID:fu0H78d2 興味アリ×286
耐硫酸性に関して質問です。 温泉地帯で橋脚耐震補強をするので ……
◆この記事への返信記事:
[38456] Re[2]: 耐硫酸性への対応 - 許容応力度法 2015/08/05 21:59:29 ID:LxkulZ0v フムフム×221 ナルホド!×198 スゴイ!!×133
FAとかSFを沢山いれて、SIO2リッチにすればいいと思います。pHは ……
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]

Re[2]: 耐硫酸性への対応
投稿者名:許容応力度法  投稿日:2015/08/05 21:59:29  記事No:38456  ID:LxkulZ0v
ピンフドラSUN wrote.

>yama wrote.
>
>>耐硫酸性に関して質問です。
>>温泉地帯で橋脚耐震補強をするので、耐硫酸に配慮しなければなりません。
>>生コンに混和して使用できる材料探しています。
>>表面被覆での対処が有効であることはわかるのですが、
>>当現場は降雪地帯の冬季施工で、被覆の施工が困難です。
>>よろしくお願いします。
>
>yamaさんの耐震補強ということは、既設の橋脚もその環境下にずっとおかれ、今も供用されているということでしょうから、そんなに強い酸ではないものと推測します(主体は、硫酸ではなく硫化水素(水)と推測します)。
>
>まず、そういう場所にコンクリート構造物をつくられるのであれば、成分、pH(ペーハー)とか周辺のコンクリート構造物の様子(劣化状況、コンクリート表面の対策状況)とかを調べるべきと思います。←本来は、耐震補強の設計を行ったコンサルの仕事で、それらを踏まえた上で設計し、仕様を決定すべきなんでしょうけども。
>
>まず、温泉地帯とコンクリートの劣化については、昔から暴露試験とか研究もされてます。「温泉地帯」、「コンクリート」等で検索してみてください。次は一例ですが、pH=3以上だったら目立った劣化はみられなかった、耐硫酸塩セメントより高炉系セメントがよいとなっています。
>http://library.jsce.or.jp/jsce/open/00035/1988/05/43-05-0196.pdf
>ただ、同じ酸性の液体でも温度の違い、流れの有無等で劣化の状況は変わるので注意が必要と思います。その場所で暴露試験をやるのがベストですが、いろいろと難しいんでしょうね。
>
>次に、JCIのコンクリートのひび割れ調査、補修・補強指針2009には参考事例7(456頁)として、コンクリート構造物の温泉腐食対策が示されています。橋脚及びフーチング(pH=4以下の土中、水中)の例ですが、内容を超概略示します。
>セメント:セメントによる違いは顕著ではないため通常仕様
>骨材:耐久性にすぐれたものを用いる。石灰石系は用いない。
>W/C:50%以下
>防食工法:
>@橋脚のフーチング部分(土中)はコンクリートによる増厚工法ということで、腐食しろを設ける。
>A橋脚の地盤表面付近(土中も)は、増厚+エポキシ系ライニングとなっていますが、耐震補強の場合、増厚で剛性が大きく変わると採用不可かもしれません。確認されてください。
>B基礎部分の掘削した土に石灰処理を行い、アルカリ土として埋め戻す。
>
>yamaさんの書かれたように「硫酸」ということであれば、ライニングしかないのではと思いますが、その場合、下水道のコンクリート構造物が細菌により生成された硫酸により侵されるということで、種々文献があると思いますので、検索してみてください。上述のJCI指針の363頁にも、下水処理施設のRC部位に生じた化学的腐食による劣化の補修という事例36があります。採用された対策は、防食ライニング

FAとかSFを沢山いれて、SIO2リッチにすればいいと思います。pHは低いほど塩が沈殿しやすいのでそれがバリアとなって浸食され難くなります。4以下の微妙なpHだとDEFとかも起こり易くなりますし。

このレスへの感心度: フムフム×221 ナルホド!×198 スゴイ!!×133
このレスに感心したらあなたもクリック→ フムフム フムフム ナルホド! ナルホド! スゴイ!! スゴイ!!
返信記事の投稿: →返信記事作成(全文自動引用) →返信記事作成(手動引用)
[この記事を削除する]
◆この記事の親記事:
[38442] Re: 耐硫酸性への対応 - ピンフドラSUN 2015/07/29 17:25:11 ID:onaG2QVR フムフム×207 ナルホド!×175 スゴイ!!×136
yamaさんの耐震補強ということは、既設の橋脚もその環境下にずっ ……
◆この記事への返信記事:
[38467] Re[3]: 耐硫酸性への対応 - ピンフドラSUN 2015/08/20 08:14:55 ID:9YuaiFCj フムフム×242 ナルホド!×149 スゴイ!!×138
従来より研究されてきたように、フライアッシュ、高炉スラグ、シ ……
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]

Re[3]: 耐硫酸性への対応
投稿者名:ピンフドラSUN  投稿日:2015/08/20 08:14:55  記事No:38467  ID:9YuaiFCj
許容応力度法 wrote.

>ピンフドラSUN wrote.
>
>>yama wrote.
>>
>>>耐硫酸性に関して質問です。
>>>温泉地帯で橋脚耐震補強をするので、耐硫酸に配慮しなければなりません。
>>>生コンに混和して使用できる材料探しています。
>>>表面被覆での対処が有効であることはわかるのですが、
>>>当現場は降雪地帯の冬季施工で、被覆の施工が困難です。
>>>よろしくお願いします。
>>
>>yamaさんの耐震補強ということは、既設の橋脚もその環境下にずっとおかれ、今も供用されているということでしょうから、そんなに強い酸ではないものと推測します(主体は、硫酸ではなく硫化水素(水)と推測します)。
>>
>>まず、そういう場所にコンクリート構造物をつくられるのであれば、成分、pH(ペーハー)とか周辺のコンクリート構造物の様子(劣化状況、コンクリート表面の対策状況)とかを調べるべきと思います。←本来は、耐震補強の設計を行ったコンサルの仕事で、それらを踏まえた上で設計し、仕様を決定すべきなんでしょうけども。
>>
>>まず、温泉地帯とコンクリートの劣化については、昔から暴露試験とか研究もされてます。「温泉地帯」、「コンクリート」等で検索してみてください。次は一例ですが、pH=3以上だったら目立った劣化はみられなかった、耐硫酸塩セメントより高炉系セメントがよいとなっています。
>>http://library.jsce.or.jp/jsce/open/00035/1988/05/43-05-0196.pdf
>>ただ、同じ酸性の液体でも温度の違い、流れの有無等で劣化の状況は変わるので注意が必要と思います。その場所で暴露試験をやるのがベストですが、いろいろと難しいんでしょうね。
>>
>>次に、JCIのコンクリートのひび割れ調査、補修・補強指針2009には参考事例7(456頁)として、コンクリート構造物の温泉腐食対策が示されています。橋脚及びフーチング(pH=4以下の土中、水中)の例ですが、内容を超概略示します。
>>セメント:セメントによる違いは顕著ではないため通常仕様
>>骨材:耐久性にすぐれたものを用いる。石灰石系は用いない。
>>W/C:50%以下
>>防食工法:
>>@橋脚のフーチング部分(土中)はコンクリートによる増厚工法ということで、腐食しろを設ける。
>>A橋脚の地盤表面付近(土中も)は、増厚+エポキシ系ライニングとなっていますが、耐震補強の場合、増厚で剛性が大きく変わると採用不可かもしれません。確認されてください。
>>B基礎部分の掘削した土に石灰処理を行い、アルカリ土として埋め戻す。
>>
>>yamaさんの書かれたように「硫酸」ということであれば、ライニングしかないのではと思いますが、その場合、下水道のコンクリート構造物が細菌により生成された硫酸により侵されるということで、種々文献があると思いますので、検索してみてください。上述のJCI指針の363頁にも、下水処理施設のRC部位に生じた化学的腐食による劣化の補修という事例36があります。採用された対策は、防食ライニング
>
>FAとかSFを沢山いれて、SIO2リッチにすればいいと思います。pHは低いほど塩が沈殿しやすいのでそれがバリアとなって浸食され難くなります。4以下の微妙なpHだとDEFとかも起こり易くなりますし。

従来より研究されてきたように、フライアッシュ、高炉スラグ、シリカフューム等を添加したコンクリートは耐酸性(=耐硫酸性)が向上することが明らかにされています。次の2論文も同様です。
http://www.hues.kyushu-u.ac.jp/education/student/pdf/2014/2HE13088E.pdf
http://library.jsce.or.jp/jsce/open/00035/2001/56-5/56-5-0288.pdf
しかし、これらの文献の実験では、いずれも3、4カ月程度の浸漬試験しか行われておらず、その結果の中での評価となっています(促進試験ともいえなさそう)。また、その試験結果は、全てのケースで浸食されているものの、上記のような混ぜ物をしたコンクリートは浸食の度合いが他より小さかったということです。3、4カ月程度しか供用しない構造物であればよいですが、耐用年数30年、50年といった現実的なことを考えると、混ぜ物だけでは対応できないと考えるのが一般的ではないでしょうか。やはり、硫酸が相手ではライニング等の保護工が必要になるものと私は思います。

温泉でもそうです。硫化水素湯(硫化水素型硫黄泉というのが正解らしいです)に入ろうとは思っても、裸で硫酸湯には入りたくないでしょう?!

このレスへの感心度: フムフム×242 ナルホド!×149 スゴイ!!×138
このレスに感心したらあなたもクリック→ フムフム フムフム ナルホド! ナルホド! スゴイ!! スゴイ!!
返信記事の投稿: →返信記事作成(全文自動引用) →返信記事作成(手動引用)
[この記事を削除する]
◆この記事の親記事:
[38456] Re[2]: 耐硫酸性への対応 - 許容応力度法 2015/08/05 21:59:29 ID:LxkulZ0v フムフム×221 ナルホド!×198 スゴイ!!×133
FAとかSFを沢山いれて、SIO2リッチにすればいいと思います。pHは ……
◆この記事への返信記事:
返信記事はありません。
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]



コンプロネット(コンクリート・プロダクツ・ネットワーク)/ 企画・運営:セルテック株式会社/ 技術サポート:有限会社ウインタースキン/