★[38737] 単位水量試験 エアーメータ法 - 悟空 2016/01/31 17:01:26 ID:x4M.jn3E 興味アリ×198
試験室 1年目です。  工程管理の単位水量試験で、スランプ・ ……
[38738] Re: 単位水量試験 エアーメータ法 - この絵 2016/01/31 23:23:47 ID:uNCAXljJ フムフム×151 ナルホド!×127 スゴイ!!×111
配合計画書の単位水量は、何を意味しているか? ……
[38739] Re: 単位水量試験 エアーメータ法 - ガリクソン 2016/02/01 07:02:23 ID:oTEVK6j9 フムフム×154 ナルホド!×150 スゴイ!!×100
マイナス側に傾く状態であればあまり気にしないでいいんしゃない ……
[38741] Re: 単位水量試験 エアーメータ法 - みつ ◆VRQOzpvRck 2016/02/01 09:01:15 ID:Hjsx0A18 フムフム×149 ナルホド!×138 スゴイ!!×131
その試料採取はミキサー車より行っていると思いますが、実際JI ……
[38742] Re: 単位水量試験 エアーメータ法 - なんちゃって技士 2016/02/01 16:10:05 ID:mpjPHCXq フムフム×147 ナルホド!×142 スゴイ!!×120
実際の骨材の密度は設計時と大きな違いはありませんか? ……
[38743] Re: 単位水量試験 エアーメータ法 - 名無し 2016/02/02 10:32:18 ID:QDLdVLEc フムフム×163 ナルホド!×160 スゴイ!!×153
エアメーターの校正はされてるんでょうか? または、設計配合自 ……
[38744] Re[2]: 単位水量試験 エアーメータ法 - すごいzzz 2016/02/02 13:42:32 ID:JiDKjRUp フムフム×145 ナルホド!×118 スゴイ!!×93
すごい   約10kg少ない を 約100g多い と書けるところが  ……

単位水量試験 エアーメータ法
投稿者名:悟空  投稿日:2016/01/31 17:01:26  記事No:38737  ID:x4M.jn3E
試験室 1年目です。

 工程管理の単位水量試験で、スランプ・空気量試験は許容範囲に収まるけど、どうしても、単位水量が−側に行きます。

 約100g多い 原因がわかりません。教えてください。

 

このスレッドへの興味度:×198
→このスレッドに自分も興味アリ!という方は 興味アリここをクリック
返信記事の投稿: →返信記事作成(全文自動引用) →返信記事作成(手動引用)
[この記事を削除する]
◆この記事はスレッドのルート記事です。
◆この記事への返信記事:
[38738] Re: 単位水量試験 エアーメータ法 - この絵 2016/01/31 23:23:47 ID:uNCAXljJ フムフム×151 ナルホド!×127 スゴイ!!×111
配合計画書の単位水量は、何を意味しているか? ……
[38739] Re: 単位水量試験 エアーメータ法 - ガリクソン 2016/02/01 07:02:23 ID:oTEVK6j9 フムフム×154 ナルホド!×150 スゴイ!!×100
マイナス側に傾く状態であればあまり気にしないでいいんしゃない ……
[38741] Re: 単位水量試験 エアーメータ法 - みつ ◆VRQOzpvRck 2016/02/01 09:01:15 ID:Hjsx0A18 フムフム×149 ナルホド!×138 スゴイ!!×131
その試料採取はミキサー車より行っていると思いますが、実際JI ……
[38742] Re: 単位水量試験 エアーメータ法 - なんちゃって技士 2016/02/01 16:10:05 ID:mpjPHCXq フムフム×147 ナルホド!×142 スゴイ!!×120
実際の骨材の密度は設計時と大きな違いはありませんか? ……
[38743] Re: 単位水量試験 エアーメータ法 - 名無し 2016/02/02 10:32:18 ID:QDLdVLEc フムフム×163 ナルホド!×160 スゴイ!!×153
エアメーターの校正はされてるんでょうか? または、設計配合自 ……
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]

Re: 単位水量試験 エアーメータ法
投稿者名:この絵  投稿日:2016/01/31 23:23:47  記事No:38738  ID:uNCAXljJ
悟空 wrote.

>試験室 1年目です。
>
> 工程管理の単位水量試験で、スランプ・空気量試験は許容範囲に収まるけど、どうしても、単位水量が−側に行きます。
>
> 約100g多い 原因がわかりません。教えてください。
>
> 

配合計画書の単位水量は、何を意味しているか?
現段階では、漠然としています。それは、試し練りのときに、状態の良い骨材を使用し、
春夏秋冬の気温関係なしで、室温状態で練ります。ところが、実際は、骨材の状態(粒度、表面水、微粒分量さらに運搬時間など)の変化また、骨材温度やセメント温度の変動によりコンクリート温度が変化する。この影響で単位水量も変動します。つまり、配合計画書の単位水量は、変動を見込んだ設定とはなっていません。
いわば、ベストな状態における単位水量の値にちかく、決して実績の母集団における平均値を表しているものでは無い。コンクリートの耐久性が重視され、強度と単位水量は水セメント比に関係していますしかし、リアルタイムにかつ、正確な単位水量を知ることは困難です。

このレスへの感心度: フムフム×151 ナルホド!×127 スゴイ!!×111
このレスに感心したらあなたもクリック→ フムフム フムフム ナルホド! ナルホド! スゴイ!! スゴイ!!
返信記事の投稿: →返信記事作成(全文自動引用) →返信記事作成(手動引用)
[この記事を削除する]
◆この記事の親記事:
[38737] 単位水量試験 エアーメータ法 - 悟空 2016/01/31 17:01:26 ID:x4M.jn3E 興味アリ×198
試験室 1年目です。  工程管理の単位水量試験で、スランプ・ ……
◆この記事への返信記事:
返信記事はありません。
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]

Re: 単位水量試験 エアーメータ法
投稿者名:ガリクソン  投稿日:2016/02/01 07:02:23  記事No:38739  ID:oTEVK6j9
悟空 wrote.

>試験室 1年目です。
>
> 工程管理の単位水量試験で、スランプ・空気量試験は許容範囲に収まるけど、どうしても、単位水量が−側に行きます。
>
> 約100g多い 原因がわかりません。教えてください。

マイナス側に傾く状態であればあまり気にしないでいいんしゃないですか?
プラス側に傾いた場合は酷い目にあいますが〜エアメータの重量をごまかすことになります(笑)
>
> 

このレスへの感心度: フムフム×154 ナルホド!×150 スゴイ!!×100
このレスに感心したらあなたもクリック→ フムフム フムフム ナルホド! ナルホド! スゴイ!! スゴイ!!
返信記事の投稿: →返信記事作成(全文自動引用) →返信記事作成(手動引用)
[この記事を削除する]
◆この記事の親記事:
[38737] 単位水量試験 エアーメータ法 - 悟空 2016/01/31 17:01:26 ID:x4M.jn3E 興味アリ×198
試験室 1年目です。  工程管理の単位水量試験で、スランプ・ ……
◆この記事への返信記事:
返信記事はありません。
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]

Re: 単位水量試験 エアーメータ法
投稿者名:みつ ◆VRQOzpvRck  投稿日:2016/02/01 09:01:15  記事No:38741  ID:Hjsx0A18
悟空 wrote.

>試験室 1年目です。
>
> 工程管理の単位水量試験で、スランプ・空気量試験は許容範囲に収まるけど、どうしても、単位水量が−側に行きます。
>
> 約100g多い 原因がわかりません。教えてください。
>
> 

その試料採取はミキサー車より行っていると思いますが、実際JISにならった採取方法で行われていますか?

以下<JIS A1115>より引用

なお、トラックアジテータで30秒間高速かくはんした後、最初の50L〜100Lを除いて採取することができる。

一番最後の「できる」っていう部分にヒントが隠されています。
よっぽどの新車でない限り、採取の始めは粗骨材が多く出てきます。

単位水量はエアメータ法でしょうか?
エアメータ法では粗骨材を多く入れると質量が重くなり、単位水量がマイナス側にいきます。だが、空気量はその分減るかというと、そんなに減りません。

一輪車を2台用意して2台目で単位水量測定するとすんなり収まると思われます。
慣れてきたなら、1台目でも粗骨材の少ない所を入れてみてください。

このレスへの感心度: フムフム×149 ナルホド!×138 スゴイ!!×131
このレスに感心したらあなたもクリック→ フムフム フムフム ナルホド! ナルホド! スゴイ!! スゴイ!!
返信記事の投稿: →返信記事作成(全文自動引用) →返信記事作成(手動引用)
[この記事を削除する]
◆この記事の親記事:
[38737] 単位水量試験 エアーメータ法 - 悟空 2016/01/31 17:01:26 ID:x4M.jn3E 興味アリ×198
試験室 1年目です。  工程管理の単位水量試験で、スランプ・ ……
◆この記事への返信記事:
返信記事はありません。
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]

Re: 単位水量試験 エアーメータ法
投稿者名:なんちゃって技士  投稿日:2016/02/01 16:10:05  記事No:38742  ID:mpjPHCXq
実際の骨材の密度は設計時と大きな違いはありませんか?
設計水量が過大若しくは混和剤添加率が過大で混練り時に表面水で調整している等はありませんか?
冬場なので標準時より水は切れると思いますが・・・

悟空 wrote.

>試験室 1年目です。
>
> 工程管理の単位水量試験で、スランプ・空気量試験は許容範囲に収まるけど、どうしても、単位水量が−側に行きます。
>
> 約100g多い 原因がわかりません。教えてください。
>
> 

このレスへの感心度: フムフム×147 ナルホド!×142 スゴイ!!×120
このレスに感心したらあなたもクリック→ フムフム フムフム ナルホド! ナルホド! スゴイ!! スゴイ!!
返信記事の投稿: →返信記事作成(全文自動引用) →返信記事作成(手動引用)
[この記事を削除する]
◆この記事の親記事:
[38737] 単位水量試験 エアーメータ法 - 悟空 2016/01/31 17:01:26 ID:x4M.jn3E 興味アリ×198
試験室 1年目です。  工程管理の単位水量試験で、スランプ・ ……
◆この記事への返信記事:
返信記事はありません。
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]

Re: 単位水量試験 エアーメータ法
投稿者名:名無し  投稿日:2016/02/02 10:32:18  記事No:38743  ID:QDLdVLEc
悟空 wrote.

>試験室 1年目です。
>
> 工程管理の単位水量試験で、スランプ・空気量試験は許容範囲に収まるけど、どうしても、単位水量が−側に行きます。
>
> 約100g多い 原因がわかりません。教えてください。
>
> 

エアメーターの校正はされてるんでょうか?
または、設計配合自体が余裕持たして柔めに設計されているとか?
性状が荒々しいなど色々要因ありますが

このレスへの感心度: フムフム×163 ナルホド!×160 スゴイ!!×153
このレスに感心したらあなたもクリック→ フムフム フムフム ナルホド! ナルホド! スゴイ!! スゴイ!!
返信記事の投稿: →返信記事作成(全文自動引用) →返信記事作成(手動引用)
[この記事を削除する]
◆この記事の親記事:
[38737] 単位水量試験 エアーメータ法 - 悟空 2016/01/31 17:01:26 ID:x4M.jn3E 興味アリ×198
試験室 1年目です。  工程管理の単位水量試験で、スランプ・ ……
◆この記事への返信記事:
[38744] Re[2]: 単位水量試験 エアーメータ法 - すごいzzz 2016/02/02 13:42:32 ID:JiDKjRUp フムフム×145 ナルホド!×118 スゴイ!!×93
すごい   約10kg少ない を 約100g多い と書けるところが  ……
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]

Re[2]: 単位水量試験 エアーメータ法
投稿者名:すごいzzz  投稿日:2016/02/02 13:42:32  記事No:38744  ID:JiDKjRUp
名無し wrote.

>悟空 wrote.
>
>>試験室 1年目です。
>>
>> 工程管理の単位水量試験で、スランプ・空気量試験は許容範囲に収まるけど、どうしても、単位水量が−側に行きます。
>>
>> 約100g多い 原因がわかりません。教えてください。
>>
すごい
  約10kg少ない を 約100g多い と書けるところが イイネ。

このレスへの感心度: フムフム×145 ナルホド!×118 スゴイ!!×93
このレスに感心したらあなたもクリック→ フムフム フムフム ナルホド! ナルホド! スゴイ!! スゴイ!!
返信記事の投稿: →返信記事作成(全文自動引用) →返信記事作成(手動引用)
[この記事を削除する]
◆この記事の親記事:
[38743] Re: 単位水量試験 エアーメータ法 - 名無し 2016/02/02 10:32:18 ID:QDLdVLEc フムフム×163 ナルホド!×160 スゴイ!!×153
エアメーターの校正はされてるんでょうか? または、設計配合自 ……
◆この記事への返信記事:
返信記事はありません。
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]



コンプロネット(コンクリート・プロダクツ・ネットワーク)/ 企画・運営:セルテック株式会社/ 技術サポート:有限会社ウインタースキン/
©1999-2018 Concrete Products Network All rights reserved.