★[38784] 細骨材密度・吸水率試験 フローコーン - #タニ 2016/02/15 15:41:32 ID:MZqQpaFC 興味アリ×200
JISA1109細骨材密度・吸水率試験 表乾状態にする場合、フローコ ……
[38791] Re: 細骨材密度・吸水率試験 フローコーン - 日本語 2016/02/16 17:18:25 ID:iUQpXWC2 フムフム×169 ナルホド!×141 スゴイ!!×121
 JISA1109に 突き棒を落下させる とは書いてない。普通に読め ……
[38807] Re[2]: 細骨材密度・吸水率試験 フローコーン - おっさん技士 2016/02/22 15:12:35 ID:hKBGT9qm フムフム×169 ナルホド!×142 スゴイ!!×121
JISA1109に 突き棒を落下させる とは書いてない。普通に読めば ……

細骨材密度・吸水率試験 フローコーン
投稿者名:#タニ  投稿日:2016/02/15 15:41:32  記事No:38784  ID:MZqQpaFC
JISA1109細骨材密度・吸水率試験 表乾状態にする場合、フローコーンのどの高さから突き棒を落下させるとよいのか?

このスレッドへの興味度:×200
→このスレッドに自分も興味アリ!という方は 興味アリここをクリック
返信記事の投稿: →返信記事作成(全文自動引用) →返信記事作成(手動引用)
[この記事を削除する]
◆この記事はスレッドのルート記事です。
◆この記事への返信記事:
[38791] Re: 細骨材密度・吸水率試験 フローコーン - 日本語 2016/02/16 17:18:25 ID:iUQpXWC2 フムフム×169 ナルホド!×141 スゴイ!!×121
 JISA1109に 突き棒を落下させる とは書いてない。普通に読め ……
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]

Re: 細骨材密度・吸水率試験 フローコーン
投稿者名:日本語  投稿日:2016/02/16 17:18:25  記事No:38791  ID:iUQpXWC2
#タニ wrote.

>JISA1109細骨材密度・吸水率試験 表乾状態にする場合、フローコーンのどの高さから突き棒を落下させるとよいのか?

 JISA1109に 突き棒を落下させる とは書いてない。普通に読めば判る。

このレスへの感心度: フムフム×169 ナルホド!×141 スゴイ!!×121
このレスに感心したらあなたもクリック→ フムフム フムフム ナルホド! ナルホド! スゴイ!! スゴイ!!
返信記事の投稿: →返信記事作成(全文自動引用) →返信記事作成(手動引用)
[この記事を削除する]
◆この記事の親記事:
[38784] 細骨材密度・吸水率試験 フローコーン - #タニ 2016/02/15 15:41:32 ID:MZqQpaFC 興味アリ×200
JISA1109細骨材密度・吸水率試験 表乾状態にする場合、フローコ ……
◆この記事への返信記事:
[38807] Re[2]: 細骨材密度・吸水率試験 フローコーン - おっさん技士 2016/02/22 15:12:35 ID:hKBGT9qm フムフム×169 ナルホド!×142 スゴイ!!×121
JISA1109に 突き棒を落下させる とは書いてない。普通に読めば ……
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]

Re[2]: 細骨材密度・吸水率試験 フローコーン
投稿者名:おっさん技士  投稿日:2016/02/22 15:12:35  記事No:38807  ID:hKBGT9qm
JISA1109に 突き棒を落下させる とは書いてない。普通に読めば判るの補足

JISA1109 3.3 d)に・・・細骨材をフロ−コ−ンにゆるくつめ、上面を

たいらに均した後、試料の上面から突き棒の重さだけで力を加えず速やかに

25回軽くつく・・・とありますね。つまり試料の上面すれすれに突き棒を

持ってゆき、手の力を緩めて突き棒の重さだけで突くということです。

上から落下させるという意味ではありません。

このレスへの感心度: フムフム×169 ナルホド!×142 スゴイ!!×121
このレスに感心したらあなたもクリック→ フムフム フムフム ナルホド! ナルホド! スゴイ!! スゴイ!!
返信記事の投稿: →返信記事作成(全文自動引用) →返信記事作成(手動引用)
[この記事を削除する]
◆この記事の親記事:
[38791] Re: 細骨材密度・吸水率試験 フローコーン - 日本語 2016/02/16 17:18:25 ID:iUQpXWC2 フムフム×169 ナルホド!×141 スゴイ!!×121
 JISA1109に 突き棒を落下させる とは書いてない。普通に読め ……
◆この記事への返信記事:
返信記事はありません。
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]



コンプロネット(コンクリート・プロダクツ・ネットワーク)/ 企画・運営:セルテック株式会社/ 技術サポート:有限会社ウインタースキン/
©1999-2018 Concrete Products Network All rights reserved.