★[38797] 配合の違う生コン - 仲居 2016/02/18 07:38:44 ID:kh5Lf5iB 興味アリ×206
わかる方至急お願いしたいのですが、当方北海道です。 ……
[38800] Re: 配合の違う生コン - ダム屋ですが 2016/02/18 12:36:01 ID:.DXIYgg5 フムフム×150 ナルホド!×133 スゴイ!!×128
類似質問が[記事No:28987]にあります。 参考になると思います ……
[38805] Re[2]: 配合の違う生コン - 仲居 2016/02/19 16:01:35 ID:afSKkRV2 フムフム×149 ナルホド!×145 スゴイ!!×115
ありがとうございます ……

配合の違う生コン
投稿者名:仲居  投稿日:2016/02/18 07:38:44  記事No:38797  ID:kh5Lf5iB
わかる方至急お願いしたいのですが、当方北海道です。

例)

橋脚を3回に分けて打設するとします。

1回目と2回目は高炉B種セメントを使っている生コンです。(夏季打設)
3回目は普通ポルトを使った生コンを2回目の上に継ぎ足します。(冬季打設)
このとき、配合が違うということで構造物になにか影響与えることは
考えられるでしょうか?

なお、こちらでは通常は高炉セメントを使い、冬季(11月位)になると普通セメントに配合が変わります。(役所の積算もこうなります)

当然強度も冬季の方が大きくなります。

このスレッドへの興味度:×206
→このスレッドに自分も興味アリ!という方は 興味アリここをクリック
返信記事の投稿: →返信記事作成(全文自動引用) →返信記事作成(手動引用)
[この記事を削除する]
◆この記事はスレッドのルート記事です。
◆この記事への返信記事:
[38800] Re: 配合の違う生コン - ダム屋ですが 2016/02/18 12:36:01 ID:.DXIYgg5 フムフム×150 ナルホド!×133 スゴイ!!×128
類似質問が[記事No:28987]にあります。 参考になると思います ……
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]

Re: 配合の違う生コン
投稿者名:ダム屋ですが  投稿日:2016/02/18 12:36:01  記事No:38800  ID:.DXIYgg5
仲居 wrote.

>わかる方至急お願いしたいのですが、当方北海道です。
>
>例)
>
>橋脚を3回に分けて打設するとします。
>
>1回目と2回目は高炉B種セメントを使っている生コンです。(夏季打設)
>3回目は普通ポルトを使った生コンを2回目の上に継ぎ足します。(冬季打設)
>このとき、配合が違うということで構造物になにか影響与えることは
>考えられるでしょうか?
>
>なお、こちらでは通常は高炉セメントを使い、冬季(11月位)になると普通セメントに配合が変わります。(役所の積算もこうなります)
>
>当然強度も冬季の方が大きくなります。

類似質問が[記事No:28987]にあります。
参考になると思います。

このレスへの感心度: フムフム×150 ナルホド!×133 スゴイ!!×128
このレスに感心したらあなたもクリック→ フムフム フムフム ナルホド! ナルホド! スゴイ!! スゴイ!!
返信記事の投稿: →返信記事作成(全文自動引用) →返信記事作成(手動引用)
[この記事を削除する]
◆この記事の親記事:
[38797] 配合の違う生コン - 仲居 2016/02/18 07:38:44 ID:kh5Lf5iB 興味アリ×206
わかる方至急お願いしたいのですが、当方北海道です。 ……
◆この記事への返信記事:
[38805] Re[2]: 配合の違う生コン - 仲居 2016/02/19 16:01:35 ID:afSKkRV2 フムフム×149 ナルホド!×145 スゴイ!!×115
ありがとうございます ……
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]

Re[2]: 配合の違う生コン
投稿者名:仲居  投稿日:2016/02/19 16:01:35  記事No:38805  ID:afSKkRV2
ダム屋ですが wrote.

>仲居 wrote.
>
>>わかる方至急お願いしたいのですが、当方北海道です。
>>
>>例)
>>
>>橋脚を3回に分けて打設するとします。
>>
>>1回目と2回目は高炉B種セメントを使っている生コンです。(夏季打設)
>>3回目は普通ポルトを使った生コンを2回目の上に継ぎ足します。(冬季打設)
>>このとき、配合が違うということで構造物になにか影響与えることは
>>考えられるでしょうか?
>>
>>なお、こちらでは通常は高炉セメントを使い、冬季(11月位)になると普通セメントに配合が変わります。(役所の積算もこうなります)
>>
>>当然強度も冬季の方が大きくなります。
>
>類似質問が[記事No:28987]にあります。
>参考になると思います。



ありがとうございます

このレスへの感心度: フムフム×149 ナルホド!×145 スゴイ!!×115
このレスに感心したらあなたもクリック→ フムフム フムフム ナルホド! ナルホド! スゴイ!! スゴイ!!
返信記事の投稿: →返信記事作成(全文自動引用) →返信記事作成(手動引用)
[この記事を削除する]
◆この記事の親記事:
[38800] Re: 配合の違う生コン - ダム屋ですが 2016/02/18 12:36:01 ID:.DXIYgg5 フムフム×150 ナルホド!×133 スゴイ!!×128
類似質問が[記事No:28987]にあります。 参考になると思います ……
◆この記事への返信記事:
返信記事はありません。
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]