ブリーディング水について
投稿者名:生コン試験室  投稿日:2016/02/18 14:41:44  記事No:38801  ID:hzG42GsA
先日橋の橋脚フーチング部を24-8-20-Nで約300m3打設しました。施工者から「ブリーディングが多すぎる。ドラム缶で水をかかなければならないほどだ。コンクリートが軟かったんじゃないか!」と言われました。試験もしましたがスランプは9cm〜10cmの範囲に入っていました。「このボリュームならその位のブリーディング量は普通です。こんな小さな供試体でも水浮いてきますからね。」と答えてきたのですが・・・。配合や使用材料等で違うと思いますが、あまり経験がないので皆さんのご意見お聞かせください。お願いします。

このスレッドへの興味度:×154
→このスレッドに自分も興味アリ!という方は 興味アリここをクリック
返信記事の投稿: →返信記事作成(全文自動引用) →返信記事作成(手動引用)
[この記事を削除する]
◆この記事はスレッドのルート記事です。
◆この記事への返信記事:
[38802] Re: ブリーディング水について - 名無し 2016/02/18 15:10:44 ID:ByAnoQcM フムフム×131 ナルホド!×121 スゴイ!!×113
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]

Re: ブリーディング水について
投稿者名:名無し  投稿日:2016/02/18 15:10:44  記事No:38802  ID:ByAnoQcM
生コン試験室 wrote.

>先日橋の橋脚フーチング部を24-8-20-Nで約300m3打設しました。施工者から「ブリーディングが多すぎる。ドラム缶で水をかかなければならないほどだ。コンクリートが軟かったんじゃないか!」と言われました。試験もしましたがスランプは9cm〜10cmの範囲に入っていました。「このボリュームならその位のブリーディング量は普通です。こんな小さな供試体でも水浮いてきますからね。」と答えてきたのですが・・・。配合や使用材料等で違うと思いますが、あまり経験がないので皆さんのご意見お聞かせください。お願いします。

可能性として・・・
・使用骨材が砕石である場合、吸水率が高いためブリーディングは増加傾向にあるかと

・現在のような冬期間は、夏期に比べコンクリートの凝結が遅延気味となるため、ブリーディングは増加傾向になるはず

ぱっと思いついた事を書いてみました。

このレスへの感心度: フムフム×131 ナルホド!×121 スゴイ!!×113
このレスに感心したらあなたもクリック→ フムフム フムフム ナルホド! ナルホド! スゴイ!! スゴイ!!
返信記事の投稿: →返信記事作成(全文自動引用) →返信記事作成(手動引用)
[この記事を削除する]
◆この記事の親記事:
[38801] ブリーディング水について - 生コン試験室 2016/02/18 14:41:44 ID:hzG42GsA 興味アリ×154
◆この記事への返信記事:
返信記事はありません。
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]



コンプロネット(コンクリート・プロダクツ・ネットワーク)/ 企画・運営:セルテック株式会社/ 技術サポート:有限会社ウインタースキン/
©1999-2017 Concrete Products Network All rights reserved.