★[38876] 非破壊試験によるコンクリート構造物中の配筋状態およびかぶり測定要領について - マルクン 2016/04/29 15:21:49 ID:G5yIPusv 興味アリ×229
『非破壊試験によるコンクリート構造物中の配筋状態およびかぶり ……
[38877] Re: 非破壊試験によるコンクリート構造物中の配筋状態およびかぶり測定要領について - 土木や 2016/04/30 20:17:09 ID:UfRv5x12 フムフム×174 ナルホド!×157 スゴイ!!×152
 要領書は「柱部」とあり、構造計算上で重要な橋台本体の配筋調 ……
[38878] Re[2]: 非破壊試験によるコンクリート構造物中の配筋状態およびかぶり測定要領について - マルクン 2016/05/02 12:07:29 ID:St8hba0r フムフム×223 ナルホド!×194 スゴイ!!×183
大変わかりやすい御説明ありがとうございます。 ……

非破壊試験によるコンクリート構造物中の配筋状態およびかぶり測定要領について
投稿者名:マルクン  投稿日:2016/04/29 15:21:49  記事No:38876  ID:G5yIPusv
『非破壊試験によるコンクリート構造物中の配筋状態およびかぶり測定要領』
中で

 6.3 測定位置
2)橋梁下部工 柱部は3断面、張出し部は下面2か所・・・

とあるのですが、たとえば橋台の場合、アバット部とパラペット部の編成になりますが、
パラペット部の測定は必要なのでしょうか?

要領中で読みとれなかったのでお教え頂ければとおもいます。

このスレッドへの興味度:×229
→このスレッドに自分も興味アリ!という方は 興味アリここをクリック
返信記事の投稿: →返信記事作成(全文自動引用) →返信記事作成(手動引用)
[この記事を削除する]
◆この記事はスレッドのルート記事です。
◆この記事への返信記事:
[38877] Re: 非破壊試験によるコンクリート構造物中の配筋状態およびかぶり測定要領について - 土木や 2016/04/30 20:17:09 ID:UfRv5x12 フムフム×174 ナルホド!×157 スゴイ!!×152
 要領書は「柱部」とあり、構造計算上で重要な橋台本体の配筋調 ……
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]

Re: 非破壊試験によるコンクリート構造物中の配筋状態およびかぶり測定要領について
投稿者名:土木や  投稿日:2016/04/30 20:17:09  記事No:38877  ID:UfRv5x12
マルクン wrote.

>『非破壊試験によるコンクリート構造物中の配筋状態およびかぶり測定要領』
>中で
>
> 6.3 測定位置
>2)橋梁下部工 柱部は3断面、張出し部は下面2か所・・・
>
>とあるのですが、たとえば橋台の場合、アバット部とパラペット部の編成になりますが、
>パラペット部の測定は必要なのでしょうか?
>
>要領中で読みとれなかったのでお教え頂ければとおもいます。


 要領書は「柱部」とあり、構造計算上で重要な橋台本体の配筋調査が目的です。

監督員の指示であれば仕方がありませんが、通常はしませんね。


参考ですが高さが10mでも30mでも要領書では3箇所測定です。高さが5mと

低い場合は、監督員と協議の上、2断面で済む場合もありますよ。

このレスへの感心度: フムフム×174 ナルホド!×157 スゴイ!!×152
このレスに感心したらあなたもクリック→ フムフム フムフム ナルホド! ナルホド! スゴイ!! スゴイ!!
返信記事の投稿: →返信記事作成(全文自動引用) →返信記事作成(手動引用)
[この記事を削除する]
◆この記事の親記事:
[38876] 非破壊試験によるコンクリート構造物中の配筋状態およびかぶり測定要領について - マルクン 2016/04/29 15:21:49 ID:G5yIPusv 興味アリ×229
『非破壊試験によるコンクリート構造物中の配筋状態およびかぶり ……
◆この記事への返信記事:
[38878] Re[2]: 非破壊試験によるコンクリート構造物中の配筋状態およびかぶり測定要領について - マルクン 2016/05/02 12:07:29 ID:St8hba0r フムフム×223 ナルホド!×194 スゴイ!!×183
大変わかりやすい御説明ありがとうございます。 ……
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]

Re[2]: 非破壊試験によるコンクリート構造物中の配筋状態およびかぶり測定要領について
投稿者名:マルクン  投稿日:2016/05/02 12:07:29  記事No:38878  ID:St8hba0r
大変わかりやすい御説明ありがとうございます。
勉強になりました。

このレスへの感心度: フムフム×223 ナルホド!×194 スゴイ!!×183
このレスに感心したらあなたもクリック→ フムフム フムフム ナルホド! ナルホド! スゴイ!! スゴイ!!
返信記事の投稿: →返信記事作成(全文自動引用) →返信記事作成(手動引用)
[この記事を削除する]
◆この記事の親記事:
[38877] Re: 非破壊試験によるコンクリート構造物中の配筋状態およびかぶり測定要領について - 土木や 2016/04/30 20:17:09 ID:UfRv5x12 フムフム×174 ナルホド!×157 スゴイ!!×152
 要領書は「柱部」とあり、構造計算上で重要な橋台本体の配筋調 ……
◆この記事への返信記事:
返信記事はありません。
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]



コンプロネット(コンクリート・プロダクツ・ネットワーク)/ 企画・運営:セルテック株式会社/ 技術サポート:有限会社ウインタースキン/
©1999-2018 Concrete Products Network All rights reserved.