★[38941] 圧縮強度の見掛け強度 - 基本を忘れた・・・ 2016/07/12 20:59:32 ID:GsqwfxqG 興味アリ×200
圧縮強度は、常に湿潤養生を行うと増進していきますが、一度乾燥 ……
[38942] Re: 圧縮強度の見掛け強度 - ただいま勉強中につき。 2016/07/13 15:04:24 ID:gC52KQ7/ フムフム×139 ナルホド!×95 スゴイ!!×105
最近勉強中の解説にこんなのがあったので書き込みしてみます。 ……
[38943] Re[2]: 圧縮強度の見掛け強度 - 大韓民国万歳 2016/07/14 05:42:44 ID:LYJEyrZg フムフム×147 ナルホド!×112 スゴイ!!×112
水中養生から気中養生に誠に勝手ながら一身上の都合により変更し ……
[38948] Re[3]: 圧縮強度の見掛け強度 - みつ◆VRQOzpvRck 2016/07/16 11:21:39 ID:b/ZM6g5v フムフム×142 ナルホド!×107 スゴイ!!×106
乾燥すると圧縮強度の見掛け強度は高くなる。 ……
[38950] Re[4]: 圧縮強度の見掛け強度 - 大韓民国万歳 2016/07/16 21:53:50 ID:C18FvD4A フムフム×147 ナルホド!×117 スゴイ!!×117
さて、コンクリートの細孔中の水が乾燥で逸散すると、空隙が収縮 ……
[38953] 削除された記事 - 大韓民国万歳 2016/07/18 17:49:09 ID:
この記事は削除されました。 ……
[38952] Re: 圧縮強度の見掛け強度 - おっさん技士 2016/07/18 12:03:47 ID:4VTjWG5l フムフム×130 ナルホド!×111 スゴイ!!×82
強度試験時に供試体が乾いている場合と濡れている場合では強度試 ……
[38955] Re[2]: 圧縮強度の見掛け強度 - 大韓民国万歳 2016/07/18 19:51:12 ID:PG01fE08 フムフム×149 ナルホド!×100 スゴイ!!×119
同じ条件で打設したコンクリートの圧縮試験値は、湿潤状態より気 ……

圧縮強度の見掛け強度
投稿者名:基本を忘れた・・・  投稿日:2016/07/12 20:59:32  記事No:38941  ID:GsqwfxqG
圧縮強度は、常に湿潤養生を行うと増進していきますが、一度乾燥させると一時、見掛け上の圧縮強度は上昇するが、その後は増進を見込むことが難しくなる。

そこで、なぜ乾燥させると一時的に圧縮強度が上昇するのか教えてください。

実際、日々の圧縮強度試験を行っていても、水槽から出してすぐと、乾燥させてしまったものでは差が生じていると思われます。

コンクリートの内部で何が起きているのか理論(?)も含め、教えていただけると助かります。
よろしくお願いいたします。

このスレッドへの興味度:×200
→このスレッドに自分も興味アリ!という方は 興味アリここをクリック
返信記事の投稿: →返信記事作成(全文自動引用) →返信記事作成(手動引用)
[この記事を削除する]
◆この記事はスレッドのルート記事です。
◆この記事への返信記事:
[38942] Re: 圧縮強度の見掛け強度 - ただいま勉強中につき。 2016/07/13 15:04:24 ID:gC52KQ7/ フムフム×139 ナルホド!×95 スゴイ!!×105
最近勉強中の解説にこんなのがあったので書き込みしてみます。 ……
[38952] Re: 圧縮強度の見掛け強度 - おっさん技士 2016/07/18 12:03:47 ID:4VTjWG5l フムフム×130 ナルホド!×111 スゴイ!!×82
強度試験時に供試体が乾いている場合と濡れている場合では強度試 ……
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]

Re: 圧縮強度の見掛け強度
投稿者名:ただいま勉強中につき。  投稿日:2016/07/13 15:04:24  記事No:38942  ID:gC52KQ7/
最近勉強中の解説にこんなのがあったので書き込みしてみます。
考え方の一つなので正解かどうかの判断は各自でお願いします。

 水中あるいは湿潤状態における構造物は大気中におけるそれと比べて、疲労強度は著しく低下する。これは水中においてはコンクリート中の空隙が水で満たされているため、荷重を受けた際に空隙中の水の圧力が大きくなり周辺組織を破壊するためだと考えられている。

圧縮強度試験の供試体レベルでは疲労強度が該当になるかどうかは怪しいものですが、なんとなくこの考え方が今ではしっくり来ています。要は供試体を乾燥させた場合は供試体内部の空隙の水分がなくなり、荷重を載荷したときの水圧が減少するからなのかなとかと。
 あくまで、個人的な推察ですので正解かは各自でお調べになれば勉強になるかと思います。

このレスへの感心度: フムフム×139 ナルホド!×95 スゴイ!!×105
このレスに感心したらあなたもクリック→ フムフム フムフム ナルホド! ナルホド! スゴイ!! スゴイ!!
返信記事の投稿: →返信記事作成(全文自動引用) →返信記事作成(手動引用)
[この記事を削除する]
◆この記事の親記事:
[38941] 圧縮強度の見掛け強度 - 基本を忘れた・・・ 2016/07/12 20:59:32 ID:GsqwfxqG 興味アリ×200
圧縮強度は、常に湿潤養生を行うと増進していきますが、一度乾燥 ……
◆この記事への返信記事:
[38943] Re[2]: 圧縮強度の見掛け強度 - 大韓民国万歳 2016/07/14 05:42:44 ID:LYJEyrZg フムフム×147 ナルホド!×112 スゴイ!!×112
水中養生から気中養生に誠に勝手ながら一身上の都合により変更し ……
[38953] 削除された記事 - 大韓民国万歳 2016/07/18 17:49:09
この記事は削除されました。 ……
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]

Re[2]: 圧縮強度の見掛け強度
投稿者名:大韓民国万歳  投稿日:2016/07/14 05:42:44  記事No:38943  ID:LYJEyrZg
ただいま勉強中につき。 wrote.

>最近勉強中の解説にこんなのがあったので書き込みしてみます。
>考え方の一つなので正解かどうかの判断は各自でお願いします。
>
> 水中あるいは湿潤状態における構造物は大気中におけるそれと比べて、疲労強度は著しく低下する。これは水中においてはコンクリート中の空隙が水で満たされているため、荷重を受けた際に空隙中の水の圧力が大きくなり周辺組織を破壊するためだと考えられている。
>
>圧縮強度試験の供試体レベルでは疲労強度が該当になるかどうかは怪しいものですが、なんとなくこの考え方が今ではしっくり来ています。要は供試体を乾燥させた場合は供試体内部の空隙の水分がなくなり、荷重を載荷したときの水圧が減少するからなのかなとかと。
> あくまで、個人的な推察ですので正解かは各自でお調べになれば勉強になるかと思います。

水中養生から気中養生に誠に勝手ながら一身上の都合により変更したとする。外側は乾燥するよね、でも内側は濡れているよね。
荷重をかける以前に外側には、な、なんと、引張力が
働いているため。

このレスへの感心度: フムフム×147 ナルホド!×112 スゴイ!!×112
このレスに感心したらあなたもクリック→ フムフム フムフム ナルホド! ナルホド! スゴイ!! スゴイ!!
返信記事の投稿: →返信記事作成(全文自動引用) →返信記事作成(手動引用)
[この記事を削除する]
◆この記事の親記事:
[38942] Re: 圧縮強度の見掛け強度 - ただいま勉強中につき。 2016/07/13 15:04:24 ID:gC52KQ7/ フムフム×139 ナルホド!×95 スゴイ!!×105
最近勉強中の解説にこんなのがあったので書き込みしてみます。 ……
◆この記事への返信記事:
[38948] Re[3]: 圧縮強度の見掛け強度 - みつ◆VRQOzpvRck 2016/07/16 11:21:39 ID:b/ZM6g5v フムフム×142 ナルホド!×107 スゴイ!!×106
乾燥すると圧縮強度の見掛け強度は高くなる。 ……
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]

Re[3]: 圧縮強度の見掛け強度
投稿者名:みつ◆VRQOzpvRck  投稿日:2016/07/16 11:21:39  記事No:38948  ID:b/ZM6g5v
乾燥すると圧縮強度の見掛け強度は高くなる。
乾燥すると曲げ強度の見掛け強度は低くなる。

供試体内部で引っ張りに対しての抵抗が・・・というのを聞いたことがあります。

このレスへの感心度: フムフム×142 ナルホド!×107 スゴイ!!×106
このレスに感心したらあなたもクリック→ フムフム フムフム ナルホド! ナルホド! スゴイ!! スゴイ!!
返信記事の投稿: →返信記事作成(全文自動引用) →返信記事作成(手動引用)
[この記事を削除する]
◆この記事の親記事:
[38943] Re[2]: 圧縮強度の見掛け強度 - 大韓民国万歳 2016/07/14 05:42:44 ID:LYJEyrZg フムフム×147 ナルホド!×112 スゴイ!!×112
水中養生から気中養生に誠に勝手ながら一身上の都合により変更し ……
◆この記事への返信記事:
[38950] Re[4]: 圧縮強度の見掛け強度 - 大韓民国万歳 2016/07/16 21:53:50 ID:C18FvD4A フムフム×147 ナルホド!×117 スゴイ!!×117
さて、コンクリートの細孔中の水が乾燥で逸散すると、空隙が収縮 ……
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]

Re[4]: 圧縮強度の見掛け強度
投稿者名:大韓民国万歳  投稿日:2016/07/16 21:53:50  記事No:38950  ID:C18FvD4A
さて、コンクリートの細孔中の水が乾燥で逸散すると、空隙が収縮し容積が現象するじゃん。ここで、セメントペーストの収縮に抵抗する強者骨材(粗骨材:コンクリート中に占める割合が大きいため注目される)が、その収縮を抑制するよね。
しかし、骨材自体の水分は、乾燥により失うために収縮することは避けられ無いじゃん。
これをかっこいい用語で、乾燥収縮とか言うんだけれども。因みに、この収縮量が大きければ、ひび割れが生じ炭酸化、塩害および、鋼材の腐食などの変状によりコンクリート構造物の耐久性は低下する。
 一方、この、乾燥収縮以外に自己収縮がある。これは、水和に伴って生じる意味だよね。
水中養生中でもセメントペーストが収縮。すなわち、乾燥収縮とは関係のないセメントの水和に伴う収縮が生じる。
水中養生から気中にだし乾燥させると乾燥収縮が生じる。Jis1129によるとこの測定値には自己収縮が含まれているが、乾燥収縮と自己収縮を分けて測るものでは無いのでため、両者を合わせての長さ変化を乾燥収縮と叫んでいる。

このレスへの感心度: フムフム×147 ナルホド!×117 スゴイ!!×117
このレスに感心したらあなたもクリック→ フムフム フムフム ナルホド! ナルホド! スゴイ!! スゴイ!!
返信記事の投稿: →返信記事作成(全文自動引用) →返信記事作成(手動引用)
[この記事を削除する]
◆この記事の親記事:
[38948] Re[3]: 圧縮強度の見掛け強度 - みつ◆VRQOzpvRck 2016/07/16 11:21:39 ID:b/ZM6g5v フムフム×142 ナルホド!×107 スゴイ!!×106
乾燥すると圧縮強度の見掛け強度は高くなる。 ……
◆この記事への返信記事:
返信記事はありません。
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]

削除された記事
投稿者名:大韓民国万歳  投稿日:2016/07/18 17:49:09  記事No:38953  ID:1MWhrulC
この記事は削除されました。

返信記事の投稿: →返信記事作成(全文自動引用) →返信記事作成(手動引用)
[この記事を削除する]
◆この記事の親記事:
[38942] Re: 圧縮強度の見掛け強度 - ただいま勉強中につき。 2016/07/13 15:04:24 ID:gC52KQ7/ フムフム×139 ナルホド!×95 スゴイ!!×105
最近勉強中の解説にこんなのがあったので書き込みしてみます。 ……
◆この記事への返信記事:
返信記事はありません。
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]

Re: 圧縮強度の見掛け強度
投稿者名:おっさん技士  投稿日:2016/07/18 12:03:47  記事No:38952  ID:4VTjWG5l
強度試験時に供試体が乾いている場合と濡れている場合では強度試験値が異なる。試験直
前に乾燥させて試験したときの方が、20 〜 40%見掛け上の強度は上昇するが、その後の強
度の増進はない。これは、主として水分の蒸発によるセメントゲルの凝集力の増加によると
いわれている。また、乾燥の程度によっても強度に差が生じる。このようなことから、JIS
A 1108(コンクリートの圧縮強度試験方法)では、水中から取り出した供試体は直ちに試
験するように定められている。
乾燥による強度増加は、以下に起因するとされている。
@乾燥によってセメントペーストが収縮して密度が大となること
A骨材粒の周りのセメントペーストに引張応力が生じること
B湿潤状態のコンクリート中の飽和した水が静水圧を生じること

・・・ということです。@はすぐおもいついたのですが他は調べました。

このレスへの感心度: フムフム×130 ナルホド!×111 スゴイ!!×82
このレスに感心したらあなたもクリック→ フムフム フムフム ナルホド! ナルホド! スゴイ!! スゴイ!!
返信記事の投稿: →返信記事作成(全文自動引用) →返信記事作成(手動引用)
[この記事を削除する]
◆この記事の親記事:
[38941] 圧縮強度の見掛け強度 - 基本を忘れた・・・ 2016/07/12 20:59:32 ID:GsqwfxqG 興味アリ×200
圧縮強度は、常に湿潤養生を行うと増進していきますが、一度乾燥 ……
◆この記事への返信記事:
[38955] Re[2]: 圧縮強度の見掛け強度 - 大韓民国万歳 2016/07/18 19:51:12 ID:PG01fE08 フムフム×149 ナルホド!×100 スゴイ!!×119
同じ条件で打設したコンクリートの圧縮試験値は、湿潤状態より気 ……
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]

Re[2]: 圧縮強度の見掛け強度
投稿者名:大韓民国万歳  投稿日:2016/07/18 19:51:12  記事No:38955  ID:PG01fE08
おっさん技士 wrote.

>強度試験時に供試体が乾いている場合と濡れている場合では強度試験値が異なる。試験直
>前に乾燥させて試験したときの方が、20 〜 40%見掛け上の強度は上昇するが、その後の強
>度の増進はない。これは、主として水分の蒸発によるセメントゲルの凝集力の増加によると
>いわれている。また、乾燥の程度によっても強度に差が生じる。このようなことから、JIS
>A 1108(コンクリートの圧縮強度試験方法)では、水中から取り出した供試体は直ちに試
>験するように定められている。
>乾燥による強度増加は、以下に起因するとされている。
>@乾燥によってセメントペーストが収縮して密度が大となること
>A骨材粒の周りのセメントペーストに引張応力が生じること
>B湿潤状態のコンクリート中の飽和した水が静水圧を生じること
>
>・・・ということです。@はすぐおもいついたのですが他は調べました。

同じ条件で打設したコンクリートの圧縮試験値は、湿潤状態より気乾状態のほうが、見掛け上大きい。つまり、コンクリート内部の水が破壊過程において何らかの影響がある。従って、力学的性質を変化させる。水中における既設コンクリート構造物の部材は、水流などの繰り返し荷重、キャビテーション、回輪荷重、死荷重または、砂礫などを受ける。水中における、疲労強度について検討する必要があると思う。?

このレスへの感心度: フムフム×149 ナルホド!×100 スゴイ!!×119
このレスに感心したらあなたもクリック→ フムフム フムフム ナルホド! ナルホド! スゴイ!! スゴイ!!
返信記事の投稿: →返信記事作成(全文自動引用) →返信記事作成(手動引用)
[この記事を削除する]
◆この記事の親記事:
[38952] Re: 圧縮強度の見掛け強度 - おっさん技士 2016/07/18 12:03:47 ID:4VTjWG5l フムフム×130 ナルホド!×111 スゴイ!!×82
強度試験時に供試体が乾いている場合と濡れている場合では強度試 ……