★[38968] コンクリートの鉄筋量 - ちゃい 2016/07/27 11:02:18 ID:/qm5UZ20 興味アリ×159
オカウチで無筋コンクリートのブロックを製造します。長さ2250幅 ……
[38969] Re: コンクリートの鉄筋量 - D 2016/07/27 13:42:31 ID:eRZXZ5TR フムフム×134 ナルホド!×116 スゴイ!!×84
吊り位置を支点とする両端張り出しの梁で 自重によるモーメント ……

コンクリートの鉄筋量
投稿者名:ちゃい  投稿日:2016/07/27 11:02:18  記事No:38968  ID:/qm5UZ20
オカウチで無筋コンクリートのブロックを製造します。長さ2250幅750高さ500の直方体です。構造上鉄筋は必要としないのですが、脱型時の吊り上げ移動や初期欠陥を懸念しており、鉄筋を入れようと思っているのですが、鉄筋量を決める根拠のようなものは無いでしょうか?

このスレッドへの興味度:×159
→このスレッドに自分も興味アリ!という方は 興味アリここをクリック
返信記事の投稿: →返信記事作成(全文自動引用) →返信記事作成(手動引用)
[この記事を削除する]
◆この記事はスレッドのルート記事です。
◆この記事への返信記事:
[38969] Re: コンクリートの鉄筋量 - D 2016/07/27 13:42:31 ID:eRZXZ5TR フムフム×134 ナルホド!×116 スゴイ!!×84
吊り位置を支点とする両端張り出しの梁で 自重によるモーメント ……
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]

Re: コンクリートの鉄筋量
投稿者名:D  投稿日:2016/07/27 13:42:31  記事No:38969  ID:eRZXZ5TR
吊り位置を支点とする両端張り出しの梁で
自重によるモーメントを算出して
RC計算をする必要があります。

脱型時の衝撃係数として0.2くらい考慮してた方がいいですよ。