★[39111] 鉄筋スペーサー個数について - 白うさ 2016/12/28 11:42:43 ID:z8vw874T 興味アリ×19
公共工事において、コンクリート舗装の鉄網(D6 150×150)の下部 ……
[39115] Re: 鉄筋スペーサー個数について - 傍観 2017/01/04 13:40:19 ID:.kv2zbdO フムフム×21 ナルホド!×18 スゴイ!!×18
溶接金網であれ、鉄筋に変り無く普通ならu当たり4個必要になる ……

鉄筋スペーサー個数について
投稿者名:白うさ  投稿日:2016/12/28 11:42:43  記事No:39111  ID:z8vw874T
公共工事において、コンクリート舗装の鉄網(D6 150×150)の下部に、サイコロの配置を予定しています。
舗装自体は15cm、9cmのサイコロを考えていますが、どの程度の数で配置しようか悩んでいます。
鉄筋の場合、仕様書上4個/m2となりますが、上部の被りが5cmではどう考えても必要ないかと・・・


発注者への説明も含めてご意見をいただけると助かります。。

このスレッドへの興味度:×19
→このスレッドに自分も興味アリ!という方は 興味アリここをクリック
返信記事の投稿: →返信記事作成(全文自動引用) →返信記事作成(手動引用)
[この記事を削除する]
◆この記事はスレッドのルート記事です。
◆この記事への返信記事:
[39115] Re: 鉄筋スペーサー個数について - 傍観 2017/01/04 13:40:19 ID:.kv2zbdO フムフム×21 ナルホド!×18 スゴイ!!×18
溶接金網であれ、鉄筋に変り無く普通ならu当たり4個必要になる ……
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]

Re: 鉄筋スペーサー個数について
投稿者名:傍観  投稿日:2017/01/04 13:40:19  記事No:39115  ID:.kv2zbdO
溶接金網であれ、鉄筋に変り無く普通ならu当たり4個必要になると思います。
通常工事でも、段取り筋がスペーサー代わりになることを、また幅止め筋が多数配置されれば、仕様書の配置要求数は不要と思います。
u4個は50cmの千鳥配列で実際の配置は1m角の4隅配置とは違うので?
 仕様規定を守ればかぶり検査が不要なら惰性で施工するしか無いのか・・・

このレスへの感心度: フムフム×21 ナルホド!×18 スゴイ!!×18
このレスに感心したらあなたもクリック→ フムフム フムフム ナルホド! ナルホド! スゴイ!! スゴイ!!