生コンの配合変更について
投稿者名:現場初心者  投稿日:2017/04/20 15:20:56  記事No:39236  ID:dc/JYuxB
よろしくお願いします。
ポンプ配管で270mあるのですが、設計で18-8-40BBなのですが
ポンプ業者からスランプを18cm 骨材も40mmと20mmの比率を6:4にしてほしいといわれました。が発注者側は、ポンプ配合なので押せるはずといいます。
配合を変えたいのですがいい理由は、ないでしょうか?
よろしくお願いします。

このスレッドへの興味度:×31
→このスレッドに自分も興味アリ!という方は 興味アリここをクリック
返信記事の投稿: →返信記事作成(全文自動引用) →返信記事作成(手動引用)
[この記事を削除する]
◆この記事はスレッドのルート記事です。
◆この記事への返信記事:
[39237] Re: 生コンの配合変更について - しょんないまん 2017/04/21 07:40:51 ID:6ef/HTTa フムフム×22 ナルホド!×14 スゴイ!!×18
[39238] Re: 生コンの配合変更について - みつ◆VRQOzpvRck 2017/04/24 11:32:16 ID:IvBWH8HX フムフム×24 ナルホド!×19 スゴイ!!×20
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]

Re: 生コンの配合変更について
投稿者名:しょんないまん  投稿日:2017/04/21 07:40:51  記事No:39237  ID:6ef/HTTa
現場初心者 wrote.

>よろしくお願いします。
>ポンプ配管で270mあるのですが、設計で18-8-40BBなのですが
>ポンプ業者からスランプを18cm 骨材も40mmと20mmの比率を6:4にしてほしいといわれました。が発注者側は、ポンプ配合なので押せるはずといいます。
>配合を変えたいのですがいい理由は、ないでしょうか?
>よろしくお願いします。

スランプ18センチにもするとシャバシャバで分離するかも。配管が下り配管があったり、急角度で曲がる様な箇所があるとあまり柔らかいと確実に分離します

山間部のエンテでの配管配合などは昔なら、目標スランプを8→12にし、
石分を少なくして砂分を多めに。その分強度が低下するので配合を1ランクアップ
などの修正配合にて対応したこともありましたが・・・・

このレスへの感心度: フムフム×22 ナルホド!×14 スゴイ!!×18
このレスに感心したらあなたもクリック→ フムフム フムフム ナルホド! ナルホド! スゴイ!! スゴイ!!
返信記事の投稿: →返信記事作成(全文自動引用) →返信記事作成(手動引用)
[この記事を削除する]
◆この記事の親記事:
[39236] 生コンの配合変更について - 現場初心者 2017/04/20 15:20:56 ID:dc/JYuxB 興味アリ×31
◆この記事への返信記事:
返信記事はありません。
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]

Re: 生コンの配合変更について
投稿者名:みつ◆VRQOzpvRck  投稿日:2017/04/24 11:32:16  記事No:39238  ID:IvBWH8HX
 最大粗骨材寸法40ミリで、スランプ18センチだとJIS規格外品になりませんか?

 レディーミクストコンクリート製品の呼び方
JIS A5308
 
 まず、スランプ8センチを12センチに変更承認願いを施工者が発注者に提出し、12センチのスランプで出荷する。
 プラントには12センチの軟らかめを発注、さらに現場でレオパック等の後添加型流動化剤の使用を承認得るのが一般的ではないでしょうか?

 生コンの試験室に相談してみましょう。

このレスへの感心度: フムフム×24 ナルホド!×19 スゴイ!!×20
このレスに感心したらあなたもクリック→ フムフム フムフム ナルホド! ナルホド! スゴイ!! スゴイ!!