★[39303] 打ち放しコンクリート - ディアス元岡 2017/06/09 16:31:08 ID:SDco8dO9 興味アリ×33
以前、二次製品の工場に勤めていて転職して建設会社に勤務してい ……
[39308] Re: 打ち放しコンクリート - 傍観 2017/06/21 08:07:06 ID:HsWKQBha フムフム×12 ナルホド!×6 スゴイ!!×8
現場で施工する者から見れば模範的な対応だと思います。 ……
[39309] Re[2]: 打ち放しコンクリート - ディアス元岡 2017/06/21 13:15:03 ID:w/kG2Lrt フムフム×11 ナルホド!×7 スゴイ!!×7
二次製品工場で打設作業の場合が多かったので ……

打ち放しコンクリート
投稿者名:ディアス元岡  投稿日:2017/06/09 16:31:08  記事No:39303  ID:SDco8dO9
以前、二次製品の工場に勤めていて転職して建設会社に勤務しています。
10年振りに検索していたらコンプロネットにヒットしたので投稿しました。
ちょっと思い出したので書いてみました。
二次製品の工場のころ製品に気泡がでるのでいろいろ研究していました。
脱型油を変えたり、振動機を外部振動、内部振動、時間を変えたり・・・
配合をいろいろ試験したり・・・
なかなか成果が出ないので、一旦半分あきらめていました。
ふとしたときに油を振ってほとんどそのままコンクリートを投入していたので
「ちゃんと掃除してください」
 →「いや、そうじしてもかわらんよ」・・・
などというやりとりになったので、
油をたくさんふったままのものと油を振ってきれいにふいたものを比較したら
油をふいたものは比べものにならないくらいきれいでした。
それからは、きれいに型枠をするようになりました。
思えば、セメントの転写性でそのままの形でできるので掃除しないとそのままになるので当たり前ですが・・・
もう、転職したので今はどのくらい掃除して打設しているのかしりませんが
私が現場でコンクリートを打設する場合、中古の型枠でもウエスできれいに
拭いて打設しています。

このスレッドへの興味度:×33
→このスレッドに自分も興味アリ!という方は 興味アリここをクリック
返信記事の投稿: →返信記事作成(全文自動引用) →返信記事作成(手動引用)
[この記事を削除する]
◆この記事はスレッドのルート記事です。
◆この記事への返信記事:
[39308] Re: 打ち放しコンクリート - 傍観 2017/06/21 08:07:06 ID:HsWKQBha フムフム×12 ナルホド!×6 スゴイ!!×8
現場で施工する者から見れば模範的な対応だと思います。 ……
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]

Re: 打ち放しコンクリート
投稿者名:傍観  投稿日:2017/06/21 08:07:06  記事No:39308  ID:HsWKQBha
現場で施工する者から見れば模範的な対応だと思います。
しかし、高さのある構造物の場合でポンプ車打設の場合どうしても生コンが型枠に薄く飛散する場合があり、撤去や清掃が不可能な場合が多く見られると思います。パネコートをせっかく使用した型枠でも脱型後変色の要因になると思われます。
なにか対策があるのでしょうか?

このレスへの感心度: フムフム×12 ナルホド!×6 スゴイ!!×8
このレスに感心したらあなたもクリック→ フムフム フムフム ナルホド! ナルホド! スゴイ!! スゴイ!!
返信記事の投稿: →返信記事作成(全文自動引用) →返信記事作成(手動引用)
[この記事を削除する]
◆この記事の親記事:
[39303] 打ち放しコンクリート - ディアス元岡 2017/06/09 16:31:08 ID:SDco8dO9 興味アリ×33
以前、二次製品の工場に勤めていて転職して建設会社に勤務してい ……
◆この記事への返信記事:
[39309] Re[2]: 打ち放しコンクリート - ディアス元岡 2017/06/21 13:15:03 ID:w/kG2Lrt フムフム×11 ナルホド!×7 スゴイ!!×7
二次製品工場で打設作業の場合が多かったので ……
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]

Re[2]: 打ち放しコンクリート
投稿者名:ディアス元岡  投稿日:2017/06/21 13:15:03  記事No:39309  ID:w/kG2Lrt
二次製品工場で打設作業の場合が多かったので
現場で落差のある場合は確かに難しいです。
古い型枠で以前のノロあとなどは清掃しないとだめなので難しいです。
工場に比べてやはり現場施工は条件が厳しいです。
今思えば、そのわりには私がいた工場と現場を比較すると工場の方が
かなり緩かったです。
やはり現場は、一品生産で発注主も決まっています。
工場は出荷先が決まる前ですし、役所向けが多いので工場勤務の人も
毎日毎日多数のものを作っているので散漫になっていたと思います。

このレスへの感心度: フムフム×11 ナルホド!×7 スゴイ!!×7
このレスに感心したらあなたもクリック→ フムフム フムフム ナルホド! ナルホド! スゴイ!! スゴイ!!
返信記事の投稿: →返信記事作成(全文自動引用) →返信記事作成(手動引用)
[この記事を削除する]
◆この記事の親記事:
[39308] Re: 打ち放しコンクリート - 傍観 2017/06/21 08:07:06 ID:HsWKQBha フムフム×12 ナルホド!×6 スゴイ!!×8
現場で施工する者から見れば模範的な対応だと思います。 ……
◆この記事への返信記事: