◆スレッドツリー:
★[39304] 夏季配合移行に伴う試験練りについて - 近畿キッズ 2017/06/13 21:28:18 ID:zTrftlVH 興味アリ×46
3月に、AE減水剤標準型を用いて試験練り(施主立会あり)を行い ……
[39306] Re: 夏季配合移行に伴う試験練りについて - アッココンクリート 2017/06/16 20:22:19 ID:7Kb0oY6a フムフム×42 ナルホド!×27 スゴイ!!×29
当社でも先日施主の希望で同配合の混和剤が標準形と遅延形の2配 ……
[39307] Re[2]: 夏季配合移行に伴う試験練りについて - かい 2017/06/17 14:06:55 ID:DeTpp6nZ フムフム×34 ナルホド!×17 スゴイ!!×24
試験室における試験練りでは、温度設定(20℃±2℃)と湿度設定 ……
[39313] Re[3]: 夏季配合移行に伴う試験練りについて - 近畿キッズ 2017/06/27 21:41:54 ID:kD1wrvbJ フムフム×30 ナルホド!×29 スゴイ!!×22
アッココンクリートさん、かいさん、どうもありがとうございます ……

夏季配合移行に伴う試験練りについて
投稿者名:近畿キッズ  投稿日:2017/06/13 21:28:18  記事No:39304  ID:zTrftlVH
3月に、AE減水剤標準型を用いて試験練り(施主立会あり)を行いました。コンクリート打設は、この夏まであります。このたび注文主より、暑中コンクリートになるので7月からAE減水剤遅延型に変更してもらいたいが、一般的に再度施主立会の試験練りが必要になるのかどうか、問い合わせがありました。私は、レディーミクストコンクリート配合計画書の備考欄に、7/1〜9/30の期間は、夏季配合として遅延型を使う旨書いておけば、試験練り(施主立会あり)まで必要ないと思うのですが、皆様はどうされてるか教えてください。
コンクリートは、30-12-20NのJIS外品で、AE減水剤が遅延型に変わるだけで、配合自体はかわりません(AE減水剤添加量は調整します)。

このスレッドへの興味度:×46
→このスレッドに自分も興味アリ!という方は 興味アリここをクリック
返信記事の投稿: →返信記事作成(全文自動引用) →返信記事作成(手動引用)
[この記事を削除する]
◆この記事はスレッドのルート記事です。
◆この記事への返信記事:
[39306] Re: 夏季配合移行に伴う試験練りについて - アッココンクリート 2017/06/16 20:22:19 ID:7Kb0oY6a フムフム×42 ナルホド!×27 スゴイ!!×29
当社でも先日施主の希望で同配合の混和剤が標準形と遅延形の2配 ……
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]

Re: 夏季配合移行に伴う試験練りについて
投稿者名:アッココンクリート  投稿日:2017/06/16 20:22:19  記事No:39306  ID:7Kb0oY6a
当社でも先日施主の希望で同配合の混和剤が標準形と遅延形の2配合の試験練りを行いました。
結果は、想定通りフレッシュ試験も圧縮試験もきれいに同じ結果になりました。

はっきり言って不必要ですが施主・施工者が希望するのであれば仕方ないですね。JIS外品となればしなくていいとは言いにくいですね。

このレスへの感心度: フムフム×42 ナルホド!×27 スゴイ!!×29
このレスに感心したらあなたもクリック→ フムフム フムフム ナルホド! ナルホド! スゴイ!! スゴイ!!
返信記事の投稿: →返信記事作成(全文自動引用) →返信記事作成(手動引用)
[この記事を削除する]
◆この記事の親記事:
[39304] 夏季配合移行に伴う試験練りについて - 近畿キッズ 2017/06/13 21:28:18 ID:zTrftlVH 興味アリ×46
3月に、AE減水剤標準型を用いて試験練り(施主立会あり)を行い ……
◆この記事への返信記事:
[39307] Re[2]: 夏季配合移行に伴う試験練りについて - かい 2017/06/17 14:06:55 ID:DeTpp6nZ フムフム×34 ナルホド!×17 スゴイ!!×24
試験室における試験練りでは、温度設定(20℃±2℃)と湿度設定 ……
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]

Re[2]: 夏季配合移行に伴う試験練りについて
投稿者名:かい  投稿日:2017/06/17 14:06:55  記事No:39307  ID:DeTpp6nZ
試験室における試験練りでは、温度設定(20℃±2℃)と湿度設定(60%以上)を加味して、実施しますが。今回のタイトルから推察すると、温度高い時の性状を確認することが目的なのかと思います。と、いうことは、練り上がり温度も標準修正配合の設定範囲に対応した試験練りが必要かと思います。温度が高い時の標準修正配合だとスランプロスも変動することもあるので、練り上がり目標スランプも変化するのではないでしょうか?
 一般に、AE減水剤を標準形から遅延形に替えても、減水率が変化していなければ凝結の時間が延びるだけであって、混和剤のみでは使用量の変化を与えなければ厳しいのではないでしょうか?

このレスへの感心度: フムフム×34 ナルホド!×17 スゴイ!!×24
このレスに感心したらあなたもクリック→ フムフム フムフム ナルホド! ナルホド! スゴイ!! スゴイ!!
返信記事の投稿: →返信記事作成(全文自動引用) →返信記事作成(手動引用)
[この記事を削除する]
◆この記事の親記事:
[39306] Re: 夏季配合移行に伴う試験練りについて - アッココンクリート 2017/06/16 20:22:19 ID:7Kb0oY6a フムフム×42 ナルホド!×27 スゴイ!!×29
当社でも先日施主の希望で同配合の混和剤が標準形と遅延形の2配 ……
◆この記事への返信記事:
[39313] Re[3]: 夏季配合移行に伴う試験練りについて - 近畿キッズ 2017/06/27 21:41:54 ID:kD1wrvbJ フムフム×30 ナルホド!×29 スゴイ!!×22
アッココンクリートさん、かいさん、どうもありがとうございます ……
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]

Re[3]: 夏季配合移行に伴う試験練りについて
投稿者名:近畿キッズ  投稿日:2017/06/27 21:41:54  記事No:39313  ID:kD1wrvbJ
かい wrote.

>試験室における試験練りでは、温度設定(20℃±2℃)と湿度設定(60%以上)を加味して、実施しますが。今回のタイトルから推察すると、温度高い時の性状を確認することが目的なのかと思います。と、いうことは、練り上がり温度も標準修正配合の設定範囲に対応した試験練りが必要かと思います。温度が高い時の標準修正配合だとスランプロスも変動することもあるので、練り上がり目標スランプも変化するのではないでしょうか?
> 一般に、AE減水剤を標準形から遅延形に替えても、減水率が変化していなければ凝結の時間が延びるだけであって、混和剤のみでは使用量の変化を与えなければ厳しいのではないでしょうか?

アッココンクリートさん、かいさん、どうもありがとうございます。試験練りはやることになりました。

このレスへの感心度: フムフム×30 ナルホド!×29 スゴイ!!×22
このレスに感心したらあなたもクリック→ フムフム フムフム ナルホド! ナルホド! スゴイ!! スゴイ!!
返信記事の投稿: →返信記事作成(全文自動引用) →返信記事作成(手動引用)
[この記事を削除する]
◆この記事の親記事:
[39307] Re[2]: 夏季配合移行に伴う試験練りについて - かい 2017/06/17 14:06:55 ID:DeTpp6nZ フムフム×34 ナルホド!×17 スゴイ!!×24
試験室における試験練りでは、温度設定(20℃±2℃)と湿度設定 ……
◆この記事への返信記事:
返信記事はありません。
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]



コンプロネット(コンクリート・プロダクツ・ネットワーク)/ 企画・運営:セルテック株式会社/ 技術サポート:有限会社ウインタースキン/
©1999-2017 Concrete Products Network All rights reserved.