★[39376] フローの計測は必要ですか? - コンクリ小僧 2017/08/25 08:32:36 ID:WoSOD.k4 興味アリ×18
[39377] Re: フローの計測は必要ですか? - コン 2017/08/25 10:48:00 ID:RfMiMF7Q フムフム×16 ナルホド!×9 スゴイ!!×14

フローの計測は必要ですか?
投稿者名:コンクリ小僧  投稿日:2017/08/25 08:32:36  記事No:39376  ID:WoSOD.k4
JIS A 5308 では、品質確認のための試験項目として

 フロー の計測は必要はないですよね。

 現場試験にて、現場代理人にフローを計測してくださいと言われました。

 配合 27−15−20N の 普通コンクリート 


 流動化コンクリートなら、フローは意味があると思うのですが

普通コンクリートでも、計測の意味はあるのでしょうか?

このスレッドへの興味度:×18
→このスレッドに自分も興味アリ!という方は 興味アリここをクリック
返信記事の投稿: →返信記事作成(全文自動引用) →返信記事作成(手動引用)
[この記事を削除する]
◆この記事はスレッドのルート記事です。
◆この記事への返信記事:
[39377] Re: フローの計測は必要ですか? - コン 2017/08/25 10:48:00 ID:RfMiMF7Q フムフム×16 ナルホド!×9 スゴイ!!×14
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]

Re: フローの計測は必要ですか?
投稿者名:コン  投稿日:2017/08/25 10:48:00  記事No:39377  ID:RfMiMF7Q
JISやJASS 5には許容値についての記述はないが、スランプの値の1.5倍から1.8倍になると良いコンクリートとされる。