★[39402] シュミットテストハンマーで反発でない - 佐藤 2017/09/21 09:10:29 ID:PtSoMsbg 興味アリ×9
お世話になります。当社納入の堰堤工事において、1リフト、2リフ ……
[39403] Re: シュミットテストハンマーで反発でない - 勉強中 2017/09/21 11:00:21 ID:TrCjdoas フムフム×7 ナルホド!×4 スゴイ!!×4
 まず確認ですが、化粧合板とは? 化粧合板といえば組立家具の ……
[39406] Re[2]: シュミットテストハンマーで反発でない - 佐藤 2017/09/26 14:36:29 ID:3t333iZv フムフム×6 ナルホド!×3 スゴイ!!×5
ご教授ありがとうございます。 すみません。型枠はパネコート ……
[39404] Re: シュミットテストハンマーで反発でない - もっこ 2017/09/21 11:53:30 ID:KAbAku5A フムフム×9 ナルホド!×6 スゴイ!!×4
テストハンマーで下のリフトが出ていない場合は、よくあります。 ……
[39405] Re[2]: シュミットテストハンマーで反発でない - 佐藤 2017/09/26 14:24:20 ID:3t333iZv フムフム×7 ナルホド!×3 スゴイ!!×5
ご教授ありがとうございました。 やはり、下のリフトが出ないこ ……

シュミットテストハンマーで反発でない
投稿者名:佐藤  投稿日:2017/09/21 09:10:29  記事No:39402  ID:PtSoMsbg
お世話になります。当社納入の堰堤工事において、1リフト、2リフト目が反発硬度が出ないとクレームが来ました。配管しポンプ打設した場所です。スランプ15cm。3リフト目4リフト目は普通に反発硬度が出たようです。1、2リフトは28日強度すぎています。

テスピースの圧縮もすべてのリフト合格値まで達していました。(現場養生テストピース)(3リフト、4リフトは推定)4リフト打設し養生期間が終わってからすべての型枠を外したそうです。化粧合板です。日陰で太陽は一日1から2時間くらいしか当たらない場所です。


どんなことが考えられるでしょうか?よろしくお願いします。

このスレッドへの興味度:×9
→このスレッドに自分も興味アリ!という方は 興味アリここをクリック
返信記事の投稿: →返信記事作成(全文自動引用) →返信記事作成(手動引用)
[この記事を削除する]
◆この記事はスレッドのルート記事です。
◆この記事への返信記事:
[39403] Re: シュミットテストハンマーで反発でない - 勉強中 2017/09/21 11:00:21 ID:TrCjdoas フムフム×7 ナルホド!×4 スゴイ!!×4
 まず確認ですが、化粧合板とは? 化粧合板といえば組立家具の ……
[39404] Re: シュミットテストハンマーで反発でない - もっこ 2017/09/21 11:53:30 ID:KAbAku5A フムフム×9 ナルホド!×6 スゴイ!!×4
テストハンマーで下のリフトが出ていない場合は、よくあります。 ……
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]

Re: シュミットテストハンマーで反発でない
投稿者名:勉強中  投稿日:2017/09/21 11:00:21  記事No:39403  ID:TrCjdoas
佐藤 wrote.

>お世話になります。当社納入の堰堤工事において、1リフト、2リフト目が反発硬度が出ないとクレームが来ました。配管しポンプ打設した場所です。スランプ15cm。3リフト目4リフト目は普通に反発硬度が出たようです。1、2リフトは28日強度すぎています。
>
>テスピースの圧縮もすべてのリフト合格値まで達していました。(現場養生テストピース)(3リフト、4リフトは推定)4リフト打設し養生期間が終わってからすべての型枠を外したそうです。化粧合板です。日陰で太陽は一日1から2時間くらいしか当たらない場所です。
>
>
>どんなことが考えられるでしょうか?よろしくお願いします。

 まず確認ですが、化粧合板とは?
化粧合板といえば組立家具のなどに使われる木目模様シールやプリントした合板ではないでしょうか。
 
 発砲スチロールなどで擬石などの模様を成型したものであれば化粧型枠、打ちっ放し用に黄色などのコートされたものをパネコート

 クレームとの事ですが、品質責任分界点を考えると御社に責はないものと考えます。
 テストピースでは強度発現が確認されているということは、製品原因ではなく、施工原因(施工方法、養生)となるのは明確です。ただし、テストピース作成以降の出荷分に御社が故意的に手を加えていれば別ですが。

 あとテストハンマー試験状況をより詳細に知りたいですね。

このレスへの感心度: フムフム×7 ナルホド!×4 スゴイ!!×4
このレスに感心したらあなたもクリック→ フムフム フムフム ナルホド! ナルホド! スゴイ!! スゴイ!!
返信記事の投稿: →返信記事作成(全文自動引用) →返信記事作成(手動引用)
[この記事を削除する]
◆この記事の親記事:
[39402] シュミットテストハンマーで反発でない - 佐藤 2017/09/21 09:10:29 ID:PtSoMsbg 興味アリ×9
お世話になります。当社納入の堰堤工事において、1リフト、2リフ ……
◆この記事への返信記事:
[39406] Re[2]: シュミットテストハンマーで反発でない - 佐藤 2017/09/26 14:36:29 ID:3t333iZv フムフム×6 ナルホド!×3 スゴイ!!×5
ご教授ありがとうございます。 すみません。型枠はパネコート ……
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]

Re[2]: シュミットテストハンマーで反発でない
投稿者名:佐藤  投稿日:2017/09/26 14:36:29  記事No:39406  ID:3t333iZv
ご教授ありがとうございます。

> 発砲スチロールなどで擬石などの模様を成型したものであれば化粧型枠、打ちっ放し用に黄色などのコートされたものをパネコート


すみません。型枠はパネコートです。

> クレームとの事ですが、品質責任分界点を考えると御社に責はないものと考えます


そう思っているのですが、業者さんも役所の監督官の方への返答困っているようなので、手助けできないかと思い投稿させていただきました。


お忙しい所貴重なご意見頂戴しありがとうございました。

このレスへの感心度: フムフム×6 ナルホド!×3 スゴイ!!×5
このレスに感心したらあなたもクリック→ フムフム フムフム ナルホド! ナルホド! スゴイ!! スゴイ!!
返信記事の投稿: →返信記事作成(全文自動引用) →返信記事作成(手動引用)
[この記事を削除する]
◆この記事の親記事:
[39403] Re: シュミットテストハンマーで反発でない - 勉強中 2017/09/21 11:00:21 ID:TrCjdoas フムフム×7 ナルホド!×4 スゴイ!!×4
 まず確認ですが、化粧合板とは? 化粧合板といえば組立家具の ……
◆この記事への返信記事:
返信記事はありません。
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]

Re: シュミットテストハンマーで反発でない
投稿者名:もっこ  投稿日:2017/09/21 11:53:30  記事No:39404  ID:KAbAku5A
佐藤 wrote.

>お世話になります。当社納入の堰堤工事において、1リフト、2リフト目が反発硬度が出ないとクレームが来ました。配管しポンプ打設した場所です。スランプ15cm。3リフト目4リフト目は普通に反発硬度が出たようです。1、2リフトは28日強度すぎています。
>
>テスピースの圧縮もすべてのリフト合格値まで達していました。(現場養生テストピース)(3リフト、4リフトは推定)4リフト打設し養生期間が終わってからすべての型枠を外したそうです。化粧合板です。日陰で太陽は一日1から2時間くらいしか当たらない場所です。
>
>
>どんなことが考えられるでしょうか?よろしくお願いします。

テストハンマーで下のリフトが出ていない場合は、よくあります。
@リフト@Aは地面に接している。又は近いことから水分をコンクリートが吸い出 にくくなっている
A日当たりが悪く、乾燥していない。 その他いろいろ

最終的には、コアで圧縮強度試験をしないと、本当の答えは出ません。
あくまで、推定の反発硬度ですので。
しかし、材料学会によれば推定強度は標準養生と比較して±50%又は
それ以上誤差が出ることもある。と書かれています。
普段、テストハンマーを試験する機会があれば、そのたびにテストハンマーは
まったくあてになりませんよ。と現場に注意を促してください。

このレスへの感心度: フムフム×9 ナルホド!×6 スゴイ!!×4
このレスに感心したらあなたもクリック→ フムフム フムフム ナルホド! ナルホド! スゴイ!! スゴイ!!
返信記事の投稿: →返信記事作成(全文自動引用) →返信記事作成(手動引用)
[この記事を削除する]
◆この記事の親記事:
[39402] シュミットテストハンマーで反発でない - 佐藤 2017/09/21 09:10:29 ID:PtSoMsbg 興味アリ×9
お世話になります。当社納入の堰堤工事において、1リフト、2リフ ……
◆この記事への返信記事:
[39405] Re[2]: シュミットテストハンマーで反発でない - 佐藤 2017/09/26 14:24:20 ID:3t333iZv フムフム×7 ナルホド!×3 スゴイ!!×5
ご教授ありがとうございました。 やはり、下のリフトが出ないこ ……
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]

Re[2]: シュミットテストハンマーで反発でない
投稿者名:佐藤  投稿日:2017/09/26 14:24:20  記事No:39405  ID:3t333iZv
ご教授ありがとうございました。

やはり、下のリフトが出ないことあるんですね。
なんだか安心しました。

ありがとうございました。

このレスへの感心度: フムフム×7 ナルホド!×3 スゴイ!!×5
このレスに感心したらあなたもクリック→ フムフム フムフム ナルホド! ナルホド! スゴイ!! スゴイ!!
返信記事の投稿: →返信記事作成(全文自動引用) →返信記事作成(手動引用)
[この記事を削除する]
◆この記事の親記事:
[39404] Re: シュミットテストハンマーで反発でない - もっこ 2017/09/21 11:53:30 ID:KAbAku5A フムフム×9 ナルホド!×6 スゴイ!!×4
テストハンマーで下のリフトが出ていない場合は、よくあります。 ……
◆この記事への返信記事:
返信記事はありません。
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]