★[39409] 均しコンクリートのセメント種別について - 市役所職員 2017/09/28 13:00:55 ID:90JyqoTG 興味アリ×17
国土交通省などの均しコンクリートの仕様が、高炉セメントB種以 ……
[39412] Re: 均しコンクリートのセメント種別について - みつ◆VRQOzpvRck 2017/09/29 13:32:44 ID:.7YamSZt フムフム×23 ナルホド!×20 スゴイ!!×16
 生コンクリートの試験室です。    均しコンクリートというこ ……
[39413] Re[2]: 均しコンクリートのセメント種別について - 市役所職員 2017/09/29 14:44:15 ID:lbQ.tFkE フムフム×27 ナルホド!×19 スゴイ!!×15
ご丁寧な回答ありがとうございます。 まず、均しコンの上に築造 ……
[39415] Re[3]: 均しコンクリートのセメント種別について - 主任さ技士 2017/09/29 16:33:04 ID:9IbF.AI6 フムフム×21 ナルホド!×13 スゴイ!!×13
発言させてください。 もっと単純に環境負荷低減目的では? ( ……
[39416] Re[3]: 均しコンクリートのセメント種別について - みつ◆VRQOzpvRck 2017/09/29 16:34:22 ID:.7YamSZt フムフム×20 ナルホド!×15 スゴイ!!×13
 高炉セメントで均しコンクリートを打設することは私の経験上で ……
[39417] Re[3]: 均しコンクリートのセメント種別について - 初心者です お手柔らかに 2017/09/29 19:23:24 ID:IaQpZCAn フムフム×21 ナルホド!×16 スゴイ!!×15
グリーン調達法 ( 購入法?かな)では? 余分な産業廃棄物を ……
[39419] Re[4]: 均しコンクリートのセメント種別について - 近畿キッズ 2017/10/01 08:52:06 ID:Qk0dHZ12 フムフム×22 ナルホド!×20 スゴイ!!×14
主任さ技士さん、ミネルヴァさん、初心者ですさんの言われる通り ……
[39420] Re[5]: 均しコンクリートのセメント種別について - じーさん 2017/10/03 08:31:30 ID:g7U4pJuK フムフム×24 ナルホド!×12 スゴイ!!×15
普通ポルトランドセメントよりも、高炉セメントが安い。均しコン ……
[39421] Re[6]: 均しコンクリートのセメント種別について - ばーさん 2017/10/03 09:50:50 ID:gqmWg6fx フムフム×27 ナルホド!×19 スゴイ!!×17
今時、高炉セメントのほうが普通セメントよりも値段が安いなんて ……
[39425] Re[7]: 均しコンクリートのセメント種別について - 田舎人 2017/10/05 11:00:22 ID:9GTzRqwe フムフム×26 ナルホド!×19 スゴイ!!×18
手前、中国地方です。この地方では高炉BB仕様の生コンは普通ポ ……
[39423] Re[4]: 均しコンクリートのセメント種別について - 初心者です お手柔らかに  2017/10/04 18:54:12 ID:pqpxAa20 フムフム×25 ナルホド!×15 スゴイ!!×19
参考までに セメント産業における省エネ製造プロセス の普及拡 ……
[39474] Re[5]: 均しコンクリートのセメント種別について - 初心者です お手柔らかに 2017/12/02 19:07:52 ID:iMU3Q6X1 フムフム×9 ナルホド!×4 スゴイ!!×4
すいません。よくよく 探したら これがありました。 ……
[39418] Re: 均しコンクリートのセメント種別について - ミネルヴァ 2017/09/30 12:07:40 ID:25PL/MVs フムフム×25 ナルホド!×19 スゴイ!!×44
 昭和50年代前半まで、国土交通省(当時は建設省)の仕様書をはじ ……
[39475] Re[2]: 均しコンクリートのセメント種別について - 蟻のママの〜 2017/12/04 17:35:17 ID:FbAIFUYi フムフム×9 ナルホド!×6 スゴイ!!×23
さあ、どうでしょうか、これから高炉セメントが増えるでしょうか ……

均しコンクリートのセメント種別について
投稿者名:市役所職員  投稿日:2017/09/28 13:00:55  記事No:39409  ID:90JyqoTG
国土交通省などの均しコンクリートの仕様が、高炉セメントB種以上とされていますが、均しコンクリートを高炉セメントB種に仕様する意味はどういった効果を期待しての設定なのでしょうか?
設計基準強度がないのに、アルカリ骨材反応抑制や水和熱による温度ひび割れは考慮してるのでしょうか?
均しコンであれば普通ポルトランドでも問題なさそうなのですが、、、
詳しい方のご教授をお願いします。

このスレッドへの興味度:×17
→このスレッドに自分も興味アリ!という方は 興味アリここをクリック
返信記事の投稿: →返信記事作成(全文自動引用) →返信記事作成(手動引用)
[この記事を削除する]
◆この記事はスレッドのルート記事です。
◆この記事への返信記事:
[39412] Re: 均しコンクリートのセメント種別について - みつ◆VRQOzpvRck 2017/09/29 13:32:44 ID:.7YamSZt フムフム×23 ナルホド!×20 スゴイ!!×16
 生コンクリートの試験室です。    均しコンクリートというこ ……
[39418] Re: 均しコンクリートのセメント種別について - ミネルヴァ 2017/09/30 12:07:40 ID:25PL/MVs フムフム×25 ナルホド!×19 スゴイ!!×44
 昭和50年代前半まで、国土交通省(当時は建設省)の仕様書をはじ ……
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]

Re: 均しコンクリートのセメント種別について
投稿者名:みつ◆VRQOzpvRck  投稿日:2017/09/29 13:32:44  記事No:39412  ID:.7YamSZt
市役所職員 wrote.

>国土交通省などの均しコンクリートの仕様が、高炉セメントB種以上とされていますが、均しコンクリートを高炉セメントB種に仕様する意味はどういった効果を期待しての設定なのでしょうか?
>設計基準強度がないのに、アルカリ骨材反応抑制や水和熱による温度ひび割れは考慮してるのでしょうか?
>均しコンであれば普通ポルトランドでも問題なさそうなのですが、、、
>詳しい方のご教授をお願いします。

 生コンクリートの試験室です。
 
 均しコンクリートということは、その上に鉄筋を組みコンクリートを打設すると思いますが、その上に打設するコンクリートは何ですか?またその上に打設するコンクリートのセメントの種類は何ですか?
 均しコンクリートだけを考えるのではなく、その次に打設するコンクリートがキーとなっているのではないでしょうか?
 均しコンクリートに使用する強度はたいてい18か21強度ですので、セメント量が少なくアルカリ骨材反応や、水和熱についてはあまり考えられません。
 
 高炉セメントB種以上は、セメントの強度発現の速さを指しているのではないでしょうか?
 早強>普通>高炉セメント>中庸熱>低熱

このレスへの感心度: フムフム×23 ナルホド!×20 スゴイ!!×16
このレスに感心したらあなたもクリック→ フムフム フムフム ナルホド! ナルホド! スゴイ!! スゴイ!!
返信記事の投稿: →返信記事作成(全文自動引用) →返信記事作成(手動引用)
[この記事を削除する]
◆この記事の親記事:
[39409] 均しコンクリートのセメント種別について - 市役所職員 2017/09/28 13:00:55 ID:90JyqoTG 興味アリ×17
国土交通省などの均しコンクリートの仕様が、高炉セメントB種以 ……
◆この記事への返信記事:
[39413] Re[2]: 均しコンクリートのセメント種別について - 市役所職員 2017/09/29 14:44:15 ID:lbQ.tFkE フムフム×27 ナルホド!×19 スゴイ!!×15
ご丁寧な回答ありがとうございます。 まず、均しコンの上に築造 ……
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]

Re[2]: 均しコンクリートのセメント種別について
投稿者名:市役所職員  投稿日:2017/09/29 14:44:15  記事No:39413  ID:lbQ.tFkE
みつ◆VRQOzpvRck wrote.

>市役所職員 wrote.
>
>>国土交通省などの均しコンクリートの仕様が、高炉セメントB種以上とされていますが、均しコンクリートを高炉セメントB種に仕様する意味はどういった効果を期待しての設定なのでしょうか?
>>設計基準強度がないのに、アルカリ骨材反応抑制や水和熱による温度ひび割れは考慮してるのでしょうか?
>>均しコンであれば普通ポルトランドでも問題なさそうなのですが、、、
>>詳しい方のご教授をお願いします。
>
> 生コンクリートの試験室です。
> 
> 均しコンクリートということは、その上に鉄筋を組みコンクリートを打設すると思いますが、その上に打設するコンクリートは何ですか?またその上に打設するコンクリートのセメントの種類は何ですか?
> 均しコンクリートだけを考えるのではなく、その次に打設するコンクリートがキーとなっているのではないでしょうか?
> 均しコンクリートに使用する強度はたいてい18か21強度ですので、セメント量が少なくアルカリ骨材反応や、水和熱についてはあまり考えられません。
> 
> 高炉セメントB種以上は、セメントの強度発現の速さを指しているのではないでしょうか?
> 早強>普通>高炉セメント>中庸熱>低熱

ご丁寧な回答ありがとうございます。
まず、均しコンの上に築造する構造物についてですが、特に特定の場合を想定しての質問ではありません。
今回お聞きしているのは、国土交通省 土木工事設計要領 共通編 設計一般 コンクリート工 にある
「コンクリート構造物の設計基準強度と生コンクリート使用基準の選定方法」に記載されている部分関してです。
均しコンであれば、強度発現の遅い高炉セメント(B種以上)に指定するのは工程上あまりに非効率的ではないのかと思って質問しました。
強度発現の遅さを補えるメリットがどこにあるのかも知りたいです。

このレスへの感心度: フムフム×27 ナルホド!×19 スゴイ!!×15
このレスに感心したらあなたもクリック→ フムフム フムフム ナルホド! ナルホド! スゴイ!! スゴイ!!
返信記事の投稿: →返信記事作成(全文自動引用) →返信記事作成(手動引用)
[この記事を削除する]
◆この記事の親記事:
[39412] Re: 均しコンクリートのセメント種別について - みつ◆VRQOzpvRck 2017/09/29 13:32:44 ID:.7YamSZt フムフム×23 ナルホド!×20 スゴイ!!×16
 生コンクリートの試験室です。    均しコンクリートというこ ……
◆この記事への返信記事:
[39415] Re[3]: 均しコンクリートのセメント種別について - 主任さ技士 2017/09/29 16:33:04 ID:9IbF.AI6 フムフム×21 ナルホド!×13 スゴイ!!×13
発言させてください。 もっと単純に環境負荷低減目的では? ( ……
[39416] Re[3]: 均しコンクリートのセメント種別について - みつ◆VRQOzpvRck 2017/09/29 16:34:22 ID:.7YamSZt フムフム×20 ナルホド!×15 スゴイ!!×13
 高炉セメントで均しコンクリートを打設することは私の経験上で ……
[39417] Re[3]: 均しコンクリートのセメント種別について - 初心者です お手柔らかに 2017/09/29 19:23:24 ID:IaQpZCAn フムフム×21 ナルホド!×16 スゴイ!!×15
グリーン調達法 ( 購入法?かな)では? 余分な産業廃棄物を ……
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]

Re[3]: 均しコンクリートのセメント種別について
投稿者名:主任さ技士  投稿日:2017/09/29 16:33:04  記事No:39415  ID:9IbF.AI6
市役所職員 wrote.

>みつ◆VRQOzpvRck wrote.
>
>>市役所職員 wrote.
>>
>>>国土交通省などの均しコンクリートの仕様が、高炉セメントB種以上とされていますが、均しコンクリートを高炉セメントB種に仕様する意味はどういった効果を期待しての設定なのでしょうか?
>>>設計基準強度がないのに、アルカリ骨材反応抑制や水和熱による温度ひび割れは考慮してるのでしょうか?
>>>均しコンであれば普通ポルトランドでも問題なさそうなのですが、、、
>>>詳しい方のご教授をお願いします。
>>
>> 生コンクリートの試験室です。
>> 
>> 均しコンクリートということは、その上に鉄筋を組みコンクリートを打設すると思いますが、その上に打設するコンクリートは何ですか?またその上に打設するコンクリートのセメントの種類は何ですか?
>> 均しコンクリートだけを考えるのではなく、その次に打設するコンクリートがキーとなっているのではないでしょうか?
>> 均しコンクリートに使用する強度はたいてい18か21強度ですので、セメント量が少なくアルカリ骨材反応や、水和熱についてはあまり考えられません。
>> 
>> 高炉セメントB種以上は、セメントの強度発現の速さを指しているのではないでしょうか?
>> 早強>普通>高炉セメント>中庸熱>低熱
>
>ご丁寧な回答ありがとうございます。
>まず、均しコンの上に築造する構造物についてですが、特に特定の場合を想定しての質問ではありません。
>今回お聞きしているのは、国土交通省 土木工事設計要領 共通編 設計一般 コンクリート工 にある
>「コンクリート構造物の設計基準強度と生コンクリート使用基準の選定方法」に記載されている部分関してです。
>均しコンであれば、強度発現の遅い高炉セメント(B種以上)に指定するのは工程上あまりに非効率的ではないのかと思って質問しました。
>強度発現の遅さを補えるメリットがどこにあるのかも知りたいです。

発言させてください。

もっと単純に環境負荷低減目的では?
(均しコンの量ではほとんど寄与しないでしょうがお題目として)

それに、均しコンは構造体(物)の一部とは見なしません。
言葉は汚いですが、「固まればよい」程度の認識でおられるのでは?

以上、部外者が失礼いたしました。

このレスへの感心度: フムフム×21 ナルホド!×13 スゴイ!!×13
このレスに感心したらあなたもクリック→ フムフム フムフム ナルホド! ナルホド! スゴイ!! スゴイ!!
返信記事の投稿: →返信記事作成(全文自動引用) →返信記事作成(手動引用)
[この記事を削除する]
◆この記事の親記事:
[39413] Re[2]: 均しコンクリートのセメント種別について - 市役所職員 2017/09/29 14:44:15 ID:lbQ.tFkE フムフム×27 ナルホド!×19 スゴイ!!×15
ご丁寧な回答ありがとうございます。 まず、均しコンの上に築造 ……
◆この記事への返信記事:
返信記事はありません。
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]

Re[3]: 均しコンクリートのセメント種別について
投稿者名:みつ◆VRQOzpvRck  投稿日:2017/09/29 16:34:22  記事No:39416  ID:.7YamSZt
市役所職員 wrote.

>みつ◆VRQOzpvRck wrote.
>
>>市役所職員 wrote.
>>
>>>国土交通省などの均しコンクリートの仕様が、高炉セメントB種以上とされていますが、均しコンクリートを高炉セメントB種に仕様する意味はどういった効果を期待しての設定なのでしょうか?
>>>設計基準強度がないのに、アルカリ骨材反応抑制や水和熱による温度ひび割れは考慮してるのでしょうか?
>>>均しコンであれば普通ポルトランドでも問題なさそうなのですが、、、
>>>詳しい方のご教授をお願いします。
>>
>> 生コンクリートの試験室です。
>> 
>> 均しコンクリートということは、その上に鉄筋を組みコンクリートを打設すると思いますが、その上に打設するコンクリートは何ですか?またその上に打設するコンクリートのセメントの種類は何ですか?
>> 均しコンクリートだけを考えるのではなく、その次に打設するコンクリートがキーとなっているのではないでしょうか?
>> 均しコンクリートに使用する強度はたいてい18か21強度ですので、セメント量が少なくアルカリ骨材反応や、水和熱についてはあまり考えられません。
>> 
>> 高炉セメントB種以上は、セメントの強度発現の速さを指しているのではないでしょうか?
>> 早強>普通>高炉セメント>中庸熱>低熱
>
>ご丁寧な回答ありがとうございます。
>まず、均しコンの上に築造する構造物についてですが、特に特定の場合を想定しての質問ではありません。
>今回お聞きしているのは、国土交通省 土木工事設計要領 共通編 設計一般 コンクリート工 にある
>「コンクリート構造物の設計基準強度と生コンクリート使用基準の選定方法」に記載されている部分関してです。
>均しコンであれば、強度発現の遅い高炉セメント(B種以上)に指定するのは工程上あまりに非効率的ではないのかと思って質問しました。
>強度発現の遅さを補えるメリットがどこにあるのかも知りたいです。


 高炉セメントで均しコンクリートを打設することは私の経験上ではよくあることです。

 まず高炉セメントで均しコンクリートを打設する理由(メリット)は、生コンクリートの材料承認(配合計画書)が提出されているので、それをそのまま使用できる事が考えられます。

 また普通セメントで均しコンクリートを打設しても、高炉セメントで打設しても翌日には次の工程(墨だし)に入っています。実際にはどちらのコンクリートで打設しても墨出し程度の強度発現には、ほぼ影響ありません。

 型枠脱型や、支保工解体する強度が欲しい時は、セメントの種類により、コンクリート材齢で4〜5日変わることがあります。

このレスへの感心度: フムフム×20 ナルホド!×15 スゴイ!!×13
このレスに感心したらあなたもクリック→ フムフム フムフム ナルホド! ナルホド! スゴイ!! スゴイ!!
返信記事の投稿: →返信記事作成(全文自動引用) →返信記事作成(手動引用)
[この記事を削除する]
◆この記事の親記事:
[39413] Re[2]: 均しコンクリートのセメント種別について - 市役所職員 2017/09/29 14:44:15 ID:lbQ.tFkE フムフム×27 ナルホド!×19 スゴイ!!×15
ご丁寧な回答ありがとうございます。 まず、均しコンの上に築造 ……
◆この記事への返信記事:
返信記事はありません。
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]

Re[3]: 均しコンクリートのセメント種別について
投稿者名:初心者です お手柔らかに  投稿日:2017/09/29 19:23:24  記事No:39417  ID:IaQpZCAn
グリーン調達法 ( 購入法?かな)では?

余分な産業廃棄物を出さないために 使えるものはなんでもつかう!

このレスへの感心度: フムフム×21 ナルホド!×16 スゴイ!!×15
このレスに感心したらあなたもクリック→ フムフム フムフム ナルホド! ナルホド! スゴイ!! スゴイ!!
返信記事の投稿: →返信記事作成(全文自動引用) →返信記事作成(手動引用)
[この記事を削除する]
◆この記事の親記事:
[39413] Re[2]: 均しコンクリートのセメント種別について - 市役所職員 2017/09/29 14:44:15 ID:lbQ.tFkE フムフム×27 ナルホド!×19 スゴイ!!×15
ご丁寧な回答ありがとうございます。 まず、均しコンの上に築造 ……
◆この記事への返信記事:
[39419] Re[4]: 均しコンクリートのセメント種別について - 近畿キッズ 2017/10/01 08:52:06 ID:Qk0dHZ12 フムフム×22 ナルホド!×20 スゴイ!!×14
主任さ技士さん、ミネルヴァさん、初心者ですさんの言われる通り ……
[39423] Re[4]: 均しコンクリートのセメント種別について - 初心者です お手柔らかに  2017/10/04 18:54:12 ID:pqpxAa20 フムフム×25 ナルホド!×15 スゴイ!!×19
参考までに セメント産業における省エネ製造プロセス の普及拡 ……
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]

Re[4]: 均しコンクリートのセメント種別について
投稿者名:近畿キッズ  投稿日:2017/10/01 08:52:06  記事No:39419  ID:Qk0dHZ12
初心者です お手柔らかに wrote.

>グリーン調達法 ( 購入法?かな)では?
>
>余分な産業廃棄物を出さないために 使えるものはなんでもつかう!

主任さ技士さん、ミネルヴァさん、初心者ですさんの言われる通り、産廃の有効利用ということにつきると思います。

国交省の物件は、BB指定が非常に多いですが、実際上は、こんな構造物にBBは不適なのでNに代えさせてくださいと変更させてもらって施工しているという実態もあります。

このレスへの感心度: フムフム×22 ナルホド!×20 スゴイ!!×14
このレスに感心したらあなたもクリック→ フムフム フムフム ナルホド! ナルホド! スゴイ!! スゴイ!!
返信記事の投稿: →返信記事作成(全文自動引用) →返信記事作成(手動引用)
[この記事を削除する]
◆この記事の親記事:
[39417] Re[3]: 均しコンクリートのセメント種別について - 初心者です お手柔らかに 2017/09/29 19:23:24 ID:IaQpZCAn フムフム×21 ナルホド!×16 スゴイ!!×15
グリーン調達法 ( 購入法?かな)では? 余分な産業廃棄物を ……
◆この記事への返信記事:
[39420] Re[5]: 均しコンクリートのセメント種別について - じーさん 2017/10/03 08:31:30 ID:g7U4pJuK フムフム×24 ナルホド!×12 スゴイ!!×15
普通ポルトランドセメントよりも、高炉セメントが安い。均しコン ……
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]

Re[5]: 均しコンクリートのセメント種別について
投稿者名:じーさん  投稿日:2017/10/03 08:31:30  記事No:39420  ID:g7U4pJuK
近畿キッズ wrote.

>初心者です お手柔らかに wrote.
>
>>グリーン調達法 ( 購入法?かな)では?
>>
>>余分な産業廃棄物を出さないために 使えるものはなんでもつかう!
>
>主任さ技士さん、ミネルヴァさん、初心者ですさんの言われる通り、産廃の有効利用ということにつきると思います。
>
>国交省の物件は、BB指定が非常に多いですが、実際上は、こんな構造物にBBは不適なのでNに代えさせてくださいと変更させてもらって施工しているという実態もあります。

普通ポルトランドセメントよりも、高炉セメントが安い。均しコンクリートの場合は、単に、経済比較だと思います。

このレスへの感心度: フムフム×24 ナルホド!×12 スゴイ!!×15
このレスに感心したらあなたもクリック→ フムフム フムフム ナルホド! ナルホド! スゴイ!! スゴイ!!
返信記事の投稿: →返信記事作成(全文自動引用) →返信記事作成(手動引用)
[この記事を削除する]
◆この記事の親記事:
[39419] Re[4]: 均しコンクリートのセメント種別について - 近畿キッズ 2017/10/01 08:52:06 ID:Qk0dHZ12 フムフム×22 ナルホド!×20 スゴイ!!×14
主任さ技士さん、ミネルヴァさん、初心者ですさんの言われる通り ……
◆この記事への返信記事:
[39421] Re[6]: 均しコンクリートのセメント種別について - ばーさん 2017/10/03 09:50:50 ID:gqmWg6fx フムフム×27 ナルホド!×19 スゴイ!!×17
今時、高炉セメントのほうが普通セメントよりも値段が安いなんて ……
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]

Re[6]: 均しコンクリートのセメント種別について
投稿者名:ばーさん  投稿日:2017/10/03 09:50:50  記事No:39421  ID:gqmWg6fx
じーさん wrote.

>近畿キッズ wrote.
>
>>初心者です お手柔らかに wrote.
>>
>>>グリーン調達法 ( 購入法?かな)では?
>>>
>>>余分な産業廃棄物を出さないために 使えるものはなんでもつかう!
>>
>>主任さ技士さん、ミネルヴァさん、初心者ですさんの言われる通り、産廃の有効利用ということにつきると思います。
>>
>>国交省の物件は、BB指定が非常に多いですが、実際上は、こんな構造物にBBは不適なのでNに代えさせてくださいと変更させてもらって施工しているという実態もあります。
>
>普通ポルトランドセメントよりも、高炉セメントが安い。均しコンクリートの場合は、単に、経済比較だと思います。

今時、高炉セメントのほうが普通セメントよりも値段が安いなんてのは、九州と四国の一部のみ。
時代錯誤でねーの?

このレスへの感心度: フムフム×27 ナルホド!×19 スゴイ!!×17
このレスに感心したらあなたもクリック→ フムフム フムフム ナルホド! ナルホド! スゴイ!! スゴイ!!
返信記事の投稿: →返信記事作成(全文自動引用) →返信記事作成(手動引用)
[この記事を削除する]
◆この記事の親記事:
[39420] Re[5]: 均しコンクリートのセメント種別について - じーさん 2017/10/03 08:31:30 ID:g7U4pJuK フムフム×24 ナルホド!×12 スゴイ!!×15
普通ポルトランドセメントよりも、高炉セメントが安い。均しコン ……
◆この記事への返信記事:
[39425] Re[7]: 均しコンクリートのセメント種別について - 田舎人 2017/10/05 11:00:22 ID:9GTzRqwe フムフム×26 ナルホド!×19 スゴイ!!×18
手前、中国地方です。この地方では高炉BB仕様の生コンは普通ポ ……
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]

Re[7]: 均しコンクリートのセメント種別について
投稿者名:田舎人  投稿日:2017/10/05 11:00:22  記事No:39425  ID:9GTzRqwe
ばーさん wrote.

>>普通ポルトランドセメントよりも、高炉セメントが安い。均しコンクリートの場合は、単に、経済比較だと思います。
>
>今時、高炉セメントのほうが普通セメントよりも値段が安いなんてのは、九州と四国の一部のみ。
>時代錯誤でねーの?

  手前、中国地方です。この地方では高炉BB仕様の生コンは普通ポルト仕様と
比べ若干安価です。高炉メーカーの存在が域内に数カ所存在しているせいでしょう
かね。
 業務上使用する生コンやセメントについては前記のとおりですが、ホーム
センターをのぞくと逆に高炉セメントのほうが値段が高い。ま、普通ポルトセメント
の値段も業務で入る価格よりも安価?
 試験成績書が簡単にもらえれば使いたい気持ちです。この価格差はいったいどこ
から?
 趣旨から外れましたが、単純な疑問です。
 

このレスへの感心度: フムフム×26 ナルホド!×19 スゴイ!!×18
このレスに感心したらあなたもクリック→ フムフム フムフム ナルホド! ナルホド! スゴイ!! スゴイ!!
返信記事の投稿: →返信記事作成(全文自動引用) →返信記事作成(手動引用)
[この記事を削除する]
◆この記事の親記事:
[39421] Re[6]: 均しコンクリートのセメント種別について - ばーさん 2017/10/03 09:50:50 ID:gqmWg6fx フムフム×27 ナルホド!×19 スゴイ!!×17
今時、高炉セメントのほうが普通セメントよりも値段が安いなんて ……
◆この記事への返信記事:
返信記事はありません。
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]

Re[4]: 均しコンクリートのセメント種別について
投稿者名:初心者です お手柔らかに   投稿日:2017/10/04 18:54:12  記事No:39423  ID:pqpxAa20
参考までに

セメント産業における省エネ製造プロセス
の普及拡大方策に関する調査
-混合セメントの普及拡大方策に関する検討-
報 告 書
平成28年3月
経済産業省製造産業局住宅産業窯業建材課


http://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/mono/jyutaku/sementohoukokusyo.pdf

このレスへの感心度: フムフム×25 ナルホド!×15 スゴイ!!×19
このレスに感心したらあなたもクリック→ フムフム フムフム ナルホド! ナルホド! スゴイ!! スゴイ!!
返信記事の投稿: →返信記事作成(全文自動引用) →返信記事作成(手動引用)
[この記事を削除する]
◆この記事の親記事:
[39417] Re[3]: 均しコンクリートのセメント種別について - 初心者です お手柔らかに 2017/09/29 19:23:24 ID:IaQpZCAn フムフム×21 ナルホド!×16 スゴイ!!×15
グリーン調達法 ( 購入法?かな)では? 余分な産業廃棄物を ……
◆この記事への返信記事:
[39474] Re[5]: 均しコンクリートのセメント種別について - 初心者です お手柔らかに 2017/12/02 19:07:52 ID:iMU3Q6X1 フムフム×9 ナルホド!×4 スゴイ!!×4
すいません。よくよく 探したら これがありました。 ……
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]

Re[5]: 均しコンクリートのセメント種別について
投稿者名:初心者です お手柔らかに  投稿日:2017/12/02 19:07:52  記事No:39474  ID:iMU3Q6X1
すいません。よくよく 探したら これがありました。

平成20年度中小企業支援調査 セメント産業における非エネルギー起源 二酸化炭素対策に関する調査
−混合セメントの普及拡大方策に関する検討−
報 告 書
平成21年3月

http://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/mono/jyutaku/downloadfiles/H20fy_kongocement_houkoku.pdf

このレスへの感心度: フムフム×9 ナルホド!×4 スゴイ!!×4
このレスに感心したらあなたもクリック→ フムフム フムフム ナルホド! ナルホド! スゴイ!! スゴイ!!
返信記事の投稿: →返信記事作成(全文自動引用) →返信記事作成(手動引用)
[この記事を削除する]
◆この記事の親記事:
[39423] Re[4]: 均しコンクリートのセメント種別について - 初心者です お手柔らかに  2017/10/04 18:54:12 ID:pqpxAa20 フムフム×25 ナルホド!×15 スゴイ!!×19
参考までに セメント産業における省エネ製造プロセス の普及拡 ……
◆この記事への返信記事:
返信記事はありません。
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]

Re: 均しコンクリートのセメント種別について
投稿者名:ミネルヴァ  投稿日:2017/09/30 12:07:40  記事No:39418  ID:25PL/MVs
市役所職員 wrote.

>国土交通省などの均しコンクリートの仕様が、高炉セメントB種以上とされていますが、均しコンクリートを高炉セメントB種に仕様する意味はどういった効果を期待しての設定なのでしょうか?
>設計基準強度がないのに、アルカリ骨材反応抑制や水和熱による温度ひび割れは考慮してるのでしょうか?
>均しコンであれば普通ポルトランドでも問題なさそうなのですが、、、
>詳しい方のご教授をお願いします。

 昭和50年代前半まで、国土交通省(当時は建設省)の仕様書をはじめ、官公庁関係の仕様書では海洋構造物やダム等の特殊な構造物を除き、高炉セメントは仕様に入れられておりませんでした。これは当時高炉セメントは一般的には流通しておらず、また一部で流通していた高炉セメントB種も現在のものに比べ高炉スラグ含有率が高く、強度発現性に劣るなどの課題があり、一般の構造物にはほとんど用いられておりませんでした。
 しかし、昭和40年代の二度にわたるオイルショック等を契機として、省資源・省エネルギーや廃棄物の有効利用が国策として取り上げられ、セメント・コンクリート分野でも廃棄物・副産物の活用の動きが出始め、昭和50年代中ごろから、比較的耐久性の要求度の低い無筋コンクリートや均しコンクリート、中性化懸念の小さい地中構造物、高炉セメントの特徴が有効活用できるマスコンクリートや海洋コンクリートなどを中心として高炉セメントの適用の機運が盛りあがりはじめました。
 このため、国土交通省(建設省)や官公庁の過去の仕様書をご覧いただくとわかりますが、現在高炉B種指定の構造物のほとんどは昭和40年代は使用セメントが『普通セメント』と指定されているものが圧倒的でしたが、その後数年ごとの改定を経て、次第に指定の表現が『普通または高炉B種』⇒『高炉B種または普通』⇒『高炉B種』へと変遷を重ね、徐々に高炉B種の指定へと定着してきた経緯があります。
 また、この動きを後押しするものとして、当時は産業廃棄物(副産物)を再利用した高炉セメントB種の価格が500円/t程度安く設定されていたため、生コン価格も200円〜300円/m3程度安くなり、これを会計検査院が強力に採用するよう指導したことも背景にあり、昭和50年代後半より土木構造物を中心として高炉セメントB種が急速に普及し、一部地域を除けば生コン工場にも常備されるよう流通体制が整備されたという経緯があります。
 さらに昭和50年代後半からは、アルカリ骨材反応問題や、塩害問題等も顕在化して高炉セメントの抑制効果が再認識されたり、グリーン調達の推進、昨今の地球温暖化、環境負荷抑制や低炭素化の流れもあり、徐々に活用分野も増え、建築分野での活用も進みはじめているという状況です。

このレスへの感心度: フムフム×25 ナルホド!×19 スゴイ!!×44
このレスに感心したらあなたもクリック→ フムフム フムフム ナルホド! ナルホド! スゴイ!! スゴイ!!
返信記事の投稿: →返信記事作成(全文自動引用) →返信記事作成(手動引用)
[この記事を削除する]
◆この記事の親記事:
[39409] 均しコンクリートのセメント種別について - 市役所職員 2017/09/28 13:00:55 ID:90JyqoTG 興味アリ×17
国土交通省などの均しコンクリートの仕様が、高炉セメントB種以 ……
◆この記事への返信記事:
[39475] Re[2]: 均しコンクリートのセメント種別について - 蟻のママの〜 2017/12/04 17:35:17 ID:FbAIFUYi フムフム×9 ナルホド!×6 スゴイ!!×23
さあ、どうでしょうか、これから高炉セメントが増えるでしょうか ……
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]

Re[2]: 均しコンクリートのセメント種別について
投稿者名:蟻のママの〜  投稿日:2017/12/04 17:35:17  記事No:39475  ID:FbAIFUYi
ミネルヴァ wrote.

>市役所職員 wrote.
>
>>国土交通省などの均しコンクリートの仕様が、高炉セメントB種以上とされていますが、均しコンクリートを高炉セメントB種に仕様する意味はどういった効果を期待しての設定なのでしょうか?
>>設計基準強度がないのに、アルカリ骨材反応抑制や水和熱による温度ひび割れは考慮してるのでしょうか?
>>均しコンであれば普通ポルトランドでも問題なさそうなのですが、、、
>>詳しい方のご教授をお願いします。
>
> 昭和50年代前半まで、国土交通省(当時は建設省)の仕様書をはじめ、官公庁関係の仕様書では海洋構造物やダム等の特殊な構造物を除き、高炉セメントは仕様に入れられておりませんでした。これは当時高炉セメントは一般的には流通しておらず、また一部で流通していた高炉セメントB種も現在のものに比べ高炉スラグ含有率が高く、強度発現性に劣るなどの課題があり、一般の構造物にはほとんど用いられておりませんでした。
> しかし、昭和40年代の二度にわたるオイルショック等を契機として、省資源・省エネルギーや廃棄物の有効利用が国策として取り上げられ、セメント・コンクリート分野でも廃棄物・副産物の活用の動きが出始め、昭和50年代中ごろから、比較的耐久性の要求度の低い無筋コンクリートや均しコンクリート、中性化懸念の小さい地中構造物、高炉セメントの特徴が有効活用できるマスコンクリートや海洋コンクリートなどを中心として高炉セメントの適用の機運が盛りあがりはじめました。
> このため、国土交通省(建設省)や官公庁の過去の仕様書をご覧いただくとわかりますが、現在高炉B種指定の構造物のほとんどは昭和40年代は使用セメントが『普通セメント』と指定されているものが圧倒的でしたが、その後数年ごとの改定を経て、次第に指定の表現が『普通または高炉B種』⇒『高炉B種または普通』⇒『高炉B種』へと変遷を重ね、徐々に高炉B種の指定へと定着してきた経緯があります。
> また、この動きを後押しするものとして、当時は産業廃棄物(副産物)を再利用した高炉セメントB種の価格が500円/t程度安く設定されていたため、生コン価格も200円〜300円/m3程度安くなり、これを会計検査院が強力に採用するよう指導したことも背景にあり、昭和50年代後半より土木構造物を中心として高炉セメントB種が急速に普及し、一部地域を除けば生コン工場にも常備されるよう流通体制が整備されたという経緯があります。
> さらに昭和50年代後半からは、アルカリ骨材反応問題や、塩害問題等も顕在化して高炉セメントの抑制効果が再認識されたり、グリーン調達の推進、昨今の地球温暖化、環境負荷抑制や低炭素化の流れもあり、徐々に活用分野も増え、建築分野での活用も進みはじめているという状況です。

さあ、どうでしょうか、これから高炉セメントが増えるでしょうか?
これまで、エコだの産廃の有効利用だのグリーン購入法等種々ありましたが、高炉セメントはどれほど増えましたか?
高炉セメントは製造工程の最終段階で、セメントと高炉スラグという微粉を混ぜ合わせる工程があります。微粉を均等に混ぜ合わせるというのは非常に難しく、つまりはお金がかかります(普通ポルトランドセメントより一工程増えます)。
また、高炉セメントの初期強度を重視するあまり、普通ポルトランドセメントより発熱量が多くなってしまい、マスコンに向かなくなっています(既知)。更に高炉セメントの初期強度が改善されたといっても、普通ポルトランドセメントにはかなわない。生コンの値段も高炉セメントの方が高めで、少なくとも普通ポルトランドセメントより安くはない。湿潤養生期間は、普通ポルトランドセメントより2日も多く必要となるし、高炉セメントは、湿潤養生をしっかりやらないと強度が出ない。
エコだけ叫んでいても、おそらく高炉セメントが増えていくことはないでしょう。

最期に、高炉セメントは初期強度が小さいため、早期に強度を必要とする桁、床版、建築躯体には適さないとはっきり書かれた自治体の資料も存在します。次を参照ください。
https://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/life/21284_23436_misc.pdf
私は、桁や床版等の場合、高炉セメントB種使用のコンクリートの水セメント比を45%以下程度まで下げて使用すれば、耐久的なコンクリートにすることができると思うのですが・・・。

このレスへの感心度: フムフム×9 ナルホド!×6 スゴイ!!×23
このレスに感心したらあなたもクリック→ フムフム フムフム ナルホド! ナルホド! スゴイ!! スゴイ!!
返信記事の投稿: →返信記事作成(全文自動引用) →返信記事作成(手動引用)
[この記事を削除する]
◆この記事の親記事:
[39418] Re: 均しコンクリートのセメント種別について - ミネルヴァ 2017/09/30 12:07:40 ID:25PL/MVs フムフム×25 ナルホド!×19 スゴイ!!×44
 昭和50年代前半まで、国土交通省(当時は建設省)の仕様書をはじ ……
◆この記事への返信記事:
返信記事はありません。
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]