CON-PRO.NET
疑問・質問ホットライン
Con-Pro Shop
 
[コンプロネット トップに戻る] [疑問・質問ホットライン トップに戻る] [前のページに戻る] [→プレビューなしモード] *サイト内検索

[新規記事を投稿する] [スレッド新着順] [新着記事一覧] [ルート記事新着順] [過去ログを見る] [ヘルプ]
◆スレッドツリー:
★[39437] 鉄筋コンクリートに使用するコンクリートについて - 鉄コン 2017/10/18 21:00:19 ID:3B21S/i1 興味アリ×16
鉄筋コンクリートに18Nのコンクリートが使用がされないのは、 ……
[39443] Re: 鉄筋コンクリートに使用するコンクリートについて - みつ◆VRQOzpvRck 2017/10/21 15:08:22 ID:6LzFaZ9. フムフム×12 ナルホド!×7 スゴイ!!×9
普通に18強度で鉄筋コンクリート使用します。 ……
[39444] Re[2]: 鉄筋コンクリートに使用するコンクリートについて - 土木 2017/10/23 09:06:30 ID:cZ2y5NJU フムフム×12 ナルホド!×10 スゴイ!!×6
国交省の通達で鉄筋コンクリートはW/C55%以下と通達されている ……
[39445] Re[3]: 鉄筋コンクリートに使用するコンクリートについて - いさ 2017/10/23 10:57:02 ID:D9WU2Yih フムフム×11 ナルホド!×13 スゴイ!!×9
なるほど、18Nを禁止されているのではなくて、 ……
[39446] Re[4]: 鉄筋コンクリートに使用するコンクリートについて - 蟻のママの〜 2017/10/24 13:08:09 ID:Wpez4Apm フムフム×13 ナルホド!×8 スゴイ!!×10
土木さんの言われるとおり、水セメント比の上限の規定(鉄筋コン ……

鉄筋コンクリートに使用するコンクリートについて
投稿者名:鉄コン  投稿日:2017/10/18 21:00:19  記事No:39437  ID:3B21S/i1
鉄筋コンクリートに18Nのコンクリートが使用がされないのは、どういった理由からなのでしょうか?
使用した場合、何か不具合が生じるのでしょうか?

このスレッドへの興味度:×16
→このスレッドに自分も興味アリ!という方は 興味アリここをクリック
返信記事の投稿: →返信記事作成(全文自動引用) →返信記事作成(手動引用)
[この記事を削除する]
◆この記事はスレッドのルート記事です。
◆この記事への返信記事:
[39443] Re: 鉄筋コンクリートに使用するコンクリートについて - みつ◆VRQOzpvRck 2017/10/21 15:08:22 ID:6LzFaZ9. フムフム×12 ナルホド!×7 スゴイ!!×9
普通に18強度で鉄筋コンクリート使用します。 ……
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]

Re: 鉄筋コンクリートに使用するコンクリートについて
投稿者名:みつ◆VRQOzpvRck  投稿日:2017/10/21 15:08:22  記事No:39443  ID:6LzFaZ9.
鉄コン wrote.

>鉄筋コンクリートに18Nのコンクリートが使用がされないのは、どういった理由からなのでしょうか?
>使用した場合、何か不具合が生じるのでしょうか?

普通に18強度で鉄筋コンクリート使用します。
土間コンクリートや、基礎コンクリートでも使用します。

大手D社の店舗打設の土間や、ハウスメーカーP社は布基礎で使用しています。

土木だと水セメント比になってくるので、21強度や24強度を使用しますね。

このレスへの感心度: フムフム×12 ナルホド!×7 スゴイ!!×9
このレスに感心したらあなたもクリック→ フムフム フムフム ナルホド! ナルホド! スゴイ!! スゴイ!!
返信記事の投稿: →返信記事作成(全文自動引用) →返信記事作成(手動引用)
[この記事を削除する]
◆この記事の親記事:
[39437] 鉄筋コンクリートに使用するコンクリートについて - 鉄コン 2017/10/18 21:00:19 ID:3B21S/i1 興味アリ×16
鉄筋コンクリートに18Nのコンクリートが使用がされないのは、 ……
◆この記事への返信記事:
[39444] Re[2]: 鉄筋コンクリートに使用するコンクリートについて - 土木 2017/10/23 09:06:30 ID:cZ2y5NJU フムフム×12 ナルホド!×10 スゴイ!!×6
国交省の通達で鉄筋コンクリートはW/C55%以下と通達されている ……
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]

Re[2]: 鉄筋コンクリートに使用するコンクリートについて
投稿者名:土木  投稿日:2017/10/23 09:06:30  記事No:39444  ID:cZ2y5NJU
国交省の通達で鉄筋コンクリートはW/C55%以下と通達されているはずですが、18Nではそれを下回るのは難しいと思います。

自分は土木ですが民間建築では無視しているのですか?

自分が家を建てるときはしっかりチェックしないと。

このレスへの感心度: フムフム×12 ナルホド!×10 スゴイ!!×6
このレスに感心したらあなたもクリック→ フムフム フムフム ナルホド! ナルホド! スゴイ!! スゴイ!!
返信記事の投稿: →返信記事作成(全文自動引用) →返信記事作成(手動引用)
[この記事を削除する]
◆この記事の親記事:
[39443] Re: 鉄筋コンクリートに使用するコンクリートについて - みつ◆VRQOzpvRck 2017/10/21 15:08:22 ID:6LzFaZ9. フムフム×12 ナルホド!×7 スゴイ!!×9
普通に18強度で鉄筋コンクリート使用します。 ……
◆この記事への返信記事:
[39445] Re[3]: 鉄筋コンクリートに使用するコンクリートについて - いさ 2017/10/23 10:57:02 ID:D9WU2Yih フムフム×11 ナルホド!×13 スゴイ!!×9
なるほど、18Nを禁止されているのではなくて、 ……
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]

Re[3]: 鉄筋コンクリートに使用するコンクリートについて
投稿者名:いさ  投稿日:2017/10/23 10:57:02  記事No:39445  ID:D9WU2Yih
>国交省の通達で鉄筋コンクリートはW/C55%以下と通達されているはずですが、18Nではそれを下回るのは難しいと思います。

なるほど、18Nを禁止されているのではなくて、
水セメント比を指定されるから、結果として18Nでは不足する ということなのですね。

参考に、国交省の通達です。
「土木コンクリート構造物の品質確保について」
(国官技第61号 平成13年3月29日 大臣官房技術調査課長)
http://www.qsr.mlit.go.jp/site_files/file/s_top/doboku/hikkei-kanri03.pdf

土木コンクリート構造物の耐久性を向上させる観点から、コンクリートの品質確保に関し、下記により実施することにしたので通知する。
 記
1 土木コンクリート構造物の耐久性を向上させるため、一般の環境条件の場合のコンクリート構造物に使用するコンクリートの水セメント比は、鉄筋コンクリートについては 55 %以下、無筋コンクリートについては 60 %以下とすること。

このレスへの感心度: フムフム×11 ナルホド!×13 スゴイ!!×9
このレスに感心したらあなたもクリック→ フムフム フムフム ナルホド! ナルホド! スゴイ!! スゴイ!!
返信記事の投稿: →返信記事作成(全文自動引用) →返信記事作成(手動引用)
[この記事を削除する]
◆この記事の親記事:
[39444] Re[2]: 鉄筋コンクリートに使用するコンクリートについて - 土木 2017/10/23 09:06:30 ID:cZ2y5NJU フムフム×12 ナルホド!×10 スゴイ!!×6
国交省の通達で鉄筋コンクリートはW/C55%以下と通達されている ……
◆この記事への返信記事:
[39446] Re[4]: 鉄筋コンクリートに使用するコンクリートについて - 蟻のママの〜 2017/10/24 13:08:09 ID:Wpez4Apm フムフム×13 ナルホド!×8 スゴイ!!×10
土木さんの言われるとおり、水セメント比の上限の規定(鉄筋コン ……
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]

Re[4]: 鉄筋コンクリートに使用するコンクリートについて
投稿者名:蟻のママの〜  投稿日:2017/10/24 13:08:09  記事No:39446  ID:Wpez4Apm
いさ wrote.

>>国交省の通達で鉄筋コンクリートはW/C55%以下と通達されているはずですが、18Nではそれを下回るのは難しいと思います。
>
>なるほど、18Nを禁止されているのではなくて、
>水セメント比を指定されるから、結果として18Nでは不足する ということなのですね。
>
>参考に、国交省の通達です。
>「土木コンクリート構造物の品質確保について」
>(国官技第61号 平成13年3月29日 大臣官房技術調査課長)
>http://www.qsr.mlit.go.jp/site_files/file/s_top/doboku/hikkei-kanri03.pdf
>
>土木コンクリート構造物の耐久性を向上させる観点から、コンクリートの品質確保に関し、下記により実施することにしたので通知する。
> 記
>1 土木コンクリート構造物の耐久性を向上させるため、一般の環境条件の場合のコンクリート構造物に使用するコンクリートの水セメント比は、鉄筋コンクリートについては 55 %以下、無筋コンクリートについては 60 %以下とすること。

土木さんの言われるとおり、水セメント比の上限の規定(鉄筋コンクリート55%)があるので、呼び強度が18と指定されていても1ランク上の21が使われることが結構あります。

このレスへの感心度: フムフム×13 ナルホド!×8 スゴイ!!×10
このレスに感心したらあなたもクリック→ フムフム フムフム ナルホド! ナルホド! スゴイ!! スゴイ!!
返信記事の投稿: →返信記事作成(全文自動引用) →返信記事作成(手動引用)
[この記事を削除する]
◆この記事の親記事:
[39445] Re[3]: 鉄筋コンクリートに使用するコンクリートについて - いさ 2017/10/23 10:57:02 ID:D9WU2Yih フムフム×11 ナルホド!×13 スゴイ!!×9
なるほど、18Nを禁止されているのではなくて、 ……
◆この記事への返信記事:
返信記事はありません。
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]



コンプロネット(コンクリート・プロダクツ・ネットワーク)/ 企画・運営:セルテック株式会社/ 技術サポート:有限会社ウインタースキン/