★[39468] 単位水量の指定 - いち 2017/11/30 10:47:44 ID:uk5udEhE 興味アリ×15
配合21-18-20Nで180s/㎥の指定があります。 ……
[39469] Re: 単位水量の指定 - コンクリ屋 2017/11/30 13:38:45 ID:z7A.G363 フムフム×11 ナルホド!×3 スゴイ!!×7
高性能での対応が一般的だとは思いますが、試験練り、金額UP等 ……
[39470] Re[2]: 単位水量の指定 - SLASH 2017/11/30 14:07:39 ID:7u8XBYvC フムフム×10 ナルホド!×7 スゴイ!!×5
24-18にしてもらって高性能。じゃないと無理。って言う。 ……
[39471] Re: 単位水量の指定 - 主任さ技士 2017/11/30 14:57:12 ID:X7dPbSw6 フムフム×10 ナルホド!×5 スゴイ!!×6
@スランプ15cmに変更 A@+流動化 B単位水量指定を協議により ……
[39472] Re: 単位水量の指定 - なまたろう 2017/11/30 15:48:25 ID:sU.0plUD フムフム×12 ナルホド!×7 スゴイ!!×5
21-15-20Nの配合の単位水量は175〜177位でしょうか? ……
[39473] Re: 単位水量の指定 - いち 2017/12/02 17:00:46 ID:Hhhg4go4 フムフム×12 ナルホド!×8
みなさま、いろいろな意見、アドバイスありがとうございます。 ……

単位水量の指定
投稿者名:いち  投稿日:2017/11/30 10:47:44  記事No:39468  ID:uk5udEhE
配合21-18-20Nで180s/㎥の指定があります。
当工場の単位水量は184s/㎥です。
高性能AE減水剤での対応を考えましたが、一般的ではありません。
どのように対応すればいいのか、ご教授よろしくお願いします。

このスレッドへの興味度:×15
→このスレッドに自分も興味アリ!という方は 興味アリここをクリック
返信記事の投稿: →返信記事作成(全文自動引用) →返信記事作成(手動引用)
[この記事を削除する]
◆この記事はスレッドのルート記事です。
◆この記事への返信記事:
[39469] Re: 単位水量の指定 - コンクリ屋 2017/11/30 13:38:45 ID:z7A.G363 フムフム×11 ナルホド!×3 スゴイ!!×7
高性能での対応が一般的だとは思いますが、試験練り、金額UP等 ……
[39471] Re: 単位水量の指定 - 主任さ技士 2017/11/30 14:57:12 ID:X7dPbSw6 フムフム×10 ナルホド!×5 スゴイ!!×6
@スランプ15cmに変更 A@+流動化 B単位水量指定を協議により ……
[39472] Re: 単位水量の指定 - なまたろう 2017/11/30 15:48:25 ID:sU.0plUD フムフム×12 ナルホド!×7 スゴイ!!×5
21-15-20Nの配合の単位水量は175〜177位でしょうか? ……
[39473] Re: 単位水量の指定 - いち 2017/12/02 17:00:46 ID:Hhhg4go4 フムフム×12 ナルホド!×8
みなさま、いろいろな意見、アドバイスありがとうございます。 ……
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]

Re: 単位水量の指定
投稿者名:コンクリ屋  投稿日:2017/11/30 13:38:45  記事No:39469  ID:z7A.G363
いち wrote.

>配合21-18-20Nで180s/㎥の指定があります。
>当工場の単位水量は184s/㎥です。
>高性能AE減水剤での対応を考えましたが、一般的ではありません。
>どのように対応すればいいのか、ご教授よろしくお願いします。

高性能での対応が一般的だとは思いますが、試験練り、金額UP等の条件を受け入れてくれるかですよね

このレスへの感心度: フムフム×11 ナルホド!×3 スゴイ!!×7
このレスに感心したらあなたもクリック→ フムフム フムフム ナルホド! ナルホド! スゴイ!! スゴイ!!
返信記事の投稿: →返信記事作成(全文自動引用) →返信記事作成(手動引用)
[この記事を削除する]
◆この記事の親記事:
[39468] 単位水量の指定 - いち 2017/11/30 10:47:44 ID:uk5udEhE 興味アリ×15
配合21-18-20Nで180s/㎥の指定があります。 ……
◆この記事への返信記事:
[39470] Re[2]: 単位水量の指定 - SLASH 2017/11/30 14:07:39 ID:7u8XBYvC フムフム×10 ナルホド!×7 スゴイ!!×5
24-18にしてもらって高性能。じゃないと無理。って言う。 ……
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]

Re[2]: 単位水量の指定
投稿者名:SLASH  投稿日:2017/11/30 14:07:39  記事No:39470  ID:7u8XBYvC
コンクリ屋 wrote.

>いち wrote.
>
>>配合21-18-20Nで180s/㎥の指定があります。
>>当工場の単位水量は184s/㎥です。
>>高性能AE減水剤での対応を考えましたが、一般的ではありません。
>>どのように対応すればいいのか、ご教授よろしくお願いします。
>
>高性能での対応が一般的だとは思いますが、試験練り、金額UP等の条件を受け入れてくれるかですよね

24-18にしてもらって高性能。じゃないと無理。って言う。

このレスへの感心度: フムフム×10 ナルホド!×7 スゴイ!!×5
このレスに感心したらあなたもクリック→ フムフム フムフム ナルホド! ナルホド! スゴイ!! スゴイ!!
返信記事の投稿: →返信記事作成(全文自動引用) →返信記事作成(手動引用)
[この記事を削除する]
◆この記事の親記事:
[39469] Re: 単位水量の指定 - コンクリ屋 2017/11/30 13:38:45 ID:z7A.G363 フムフム×11 ナルホド!×3 スゴイ!!×7
高性能での対応が一般的だとは思いますが、試験練り、金額UP等 ……
◆この記事への返信記事:
返信記事はありません。
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]

Re: 単位水量の指定
投稿者名:主任さ技士  投稿日:2017/11/30 14:57:12  記事No:39471  ID:X7dPbSw6
いち wrote.

>配合21-18-20Nで180s/㎥の指定があります。
>当工場の単位水量は184s/㎥です。
>高性能AE減水剤での対応を考えましたが、一般的ではありません。
>どのように対応すればいいのか、ご教授よろしくお願いします。

@スランプ15cmに変更
A@+流動化
B単位水量指定を協議により外してもらう。
C配合ランクアップ+高性能

ぐらいかな、すぐ思いつくものは。

このレスへの感心度: フムフム×10 ナルホド!×5 スゴイ!!×6
このレスに感心したらあなたもクリック→ フムフム フムフム ナルホド! ナルホド! スゴイ!! スゴイ!!
返信記事の投稿: →返信記事作成(全文自動引用) →返信記事作成(手動引用)
[この記事を削除する]
◆この記事の親記事:
[39468] 単位水量の指定 - いち 2017/11/30 10:47:44 ID:uk5udEhE 興味アリ×15
配合21-18-20Nで180s/㎥の指定があります。 ……
◆この記事への返信記事:
返信記事はありません。
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]

Re: 単位水量の指定
投稿者名:なまたろう  投稿日:2017/11/30 15:48:25  記事No:39472  ID:sU.0plUD
いち wrote.

>配合21-18-20Nで180s/㎥の指定があります。
>当工場の単位水量は184s/㎥です。
>高性能AE減水剤での対応を考えましたが、一般的ではありません。
>どのように対応すればいいのか、ご教授よろしくお願いします。

21-15-20Nの配合の単位水量は175〜177位でしょうか?
それを現場で流動化3cmで良いのでは

このレスへの感心度: フムフム×12 ナルホド!×7 スゴイ!!×5
このレスに感心したらあなたもクリック→ フムフム フムフム ナルホド! ナルホド! スゴイ!! スゴイ!!
返信記事の投稿: →返信記事作成(全文自動引用) →返信記事作成(手動引用)
[この記事を削除する]
◆この記事の親記事:
[39468] 単位水量の指定 - いち 2017/11/30 10:47:44 ID:uk5udEhE 興味アリ×15
配合21-18-20Nで180s/㎥の指定があります。 ……
◆この記事への返信記事:
返信記事はありません。
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]

Re: 単位水量の指定
投稿者名:いち  投稿日:2017/12/02 17:00:46  記事No:39473  ID:Hhhg4go4
みなさま、いろいろな意見、アドバイスありがとうございます。
今現在、24-18-20N高性能AE減水剤での対応を提案しております。

このレスへの感心度: フムフム×12 ナルホド!×8
このレスに感心したらあなたもクリック→ フムフム フムフム ナルホド! ナルホド! スゴイ!! スゴイ!!
返信記事の投稿: →返信記事作成(全文自動引用) →返信記事作成(手動引用)
[この記事を削除する]
◆この記事の親記事:
[39468] 単位水量の指定 - いち 2017/11/30 10:47:44 ID:uk5udEhE 興味アリ×15
配合21-18-20Nで180s/㎥の指定があります。 ……
◆この記事への返信記事:
返信記事はありません。
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]



コンプロネット(コンクリート・プロダクツ・ネットワーク)/ 企画・運営:セルテック株式会社/ 技術サポート:有限会社ウインタースキン/
©1999-2017 Concrete Products Network All rights reserved.