品質管理の試験を実施する試料の採取方法について
投稿者名:小太郎  投稿日:2018/01/12 16:41:20  記事No:39480  ID:vFKWm5u2
土木工事の現場にてコンクリートの品質管理のため試料をミキサー車からネコに投入してもらったのですが、
発注者側の方から1回目の試料は試験に使用してはダメ、
1回目を廃棄しもう一回試料を採取した2回目のものを使用しなければいけないでしょ!
と、言われたのですが、いままでそのようなことを言われたことがなかったので
どこにそのようなことが書いてある文献があるのでしょうか。
おっしゃっていた方いわく、JISにそう書いてあるといっていましたが、どこにも見当たらない・・・
誰か教えていただけないでしょうか。

このスレッドへの興味度:×9
→このスレッドに自分も興味アリ!という方は 興味アリここをクリック
返信記事の投稿: →返信記事作成(全文自動引用) →返信記事作成(手動引用)
[この記事を削除する]
◆この記事はスレッドのルート記事です。
◆この記事への返信記事:
[39481] Re: 品質管理の試験を実施する試料の採取方法について - PG6SA 2018/01/12 18:47:10 ID:32hlUNoE フムフム×2 ナルホド!×2 スゴイ!!×1
[39482] Re: 品質管理の試験を実施する試料の採取方法について - たこやき食べたい 2018/01/13 16:33:15 ID:nlpVbRd0 フムフム×4 ナルホド!×2 スゴイ!!×1
[39483] Re: 品質管理の試験を実施する試料の採取方法について - 蟻のママの〜 2018/01/15 13:04:04 ID:jWBHu.ei フムフム×1 ナルホド!×1 スゴイ!!×1
[39484] Re: 品質管理の試験を実施する試料の採取方法について - まだまだ修行 2018/01/16 20:36:55 ID:BuhzV3i7 フムフム×1 ナルホド!×2 スゴイ!!×1
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]

Re: 品質管理の試験を実施する試料の採取方法について
投稿者名:PG6SA  投稿日:2018/01/12 18:47:10  記事No:39481  ID:32hlUNoE
JIS A 1115 フレッシュコンクリートの試料採取方法
附属書1(参考)

2.トラックアジテータから分取試料を採取する場合
を参照してください

小太郎 wrote.

>土木工事の現場にてコンクリートの品質管理のため試料をミキサー車からネコに投入してもらったのですが、
>発注者側の方から1回目の試料は試験に使用してはダメ、
>1回目を廃棄しもう一回試料を採取した2回目のものを使用しなければいけないでしょ!
>と、言われたのですが、いままでそのようなことを言われたことがなかったので
>どこにそのようなことが書いてある文献があるのでしょうか。
>おっしゃっていた方いわく、JISにそう書いてあるといっていましたが、どこにも見当たらない・・・
>誰か教えていただけないでしょうか。

このレスへの感心度: フムフム×2 ナルホド!×2 スゴイ!!×1
このレスに感心したらあなたもクリック→ フムフム フムフム ナルホド! ナルホド! スゴイ!! スゴイ!!
返信記事の投稿: →返信記事作成(全文自動引用) →返信記事作成(手動引用)
[この記事を削除する]
◆この記事の親記事:
[39480] 品質管理の試験を実施する試料の採取方法について - 小太郎 2018/01/12 16:41:20 ID:vFKWm5u2 興味アリ×9
◆この記事への返信記事:
返信記事はありません。
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]

Re: 品質管理の試験を実施する試料の採取方法について
投稿者名:たこやき食べたい  投稿日:2018/01/13 16:33:15  記事No:39482  ID:nlpVbRd0
小太郎 wrote.

>土木工事の現場にてコンクリートの品質管理のため試料をミキサー車からネコに投入してもらったのですが、
>発注者側の方から1回目の試料は試験に使用してはダメ、
>1回目を廃棄しもう一回試料を採取した2回目のものを使用しなければいけないでしょ!
>と、言われたのですが、いままでそのようなことを言われたことがなかったので
>どこにそのようなことが書いてある文献があるのでしょうか。
>おっしゃっていた方いわく、JISにそう書いてあるといっていましたが、どこにも見当たらない・・・
>誰か教えていただけないでしょうか。


JIS A 1115 付属書1(参考)
 序文 この付属書は… 規定の一部ではない。
なのでダメではないですよ。

参考通りするのであれば、ネコはすり切りいっぱいで50L程度なので
1回目⇒1台目で50L以上採る(採れますか?あふれるような…)
2台目は定間隔に3回以上採るとなっています、連続した試料で
2台目採ってますよねたぶん、その時点で(参考)から外れてますよ。

要は最初に排出されるコンクリートの品質が全体のコンクリートの
品質と変わらなければ問題無いのだろうけど、種類によっては
最初に排出されるコンクリートって、砕石が先走って出てきたり
シュートにモルタル分を採られたりしますよね
2台目で試験するのが妥当だと思います。

僕の工場は試料採取方法として付属書1(参考)は参考にしていません

このレスへの感心度: フムフム×4 ナルホド!×2 スゴイ!!×1
このレスに感心したらあなたもクリック→ フムフム フムフム ナルホド! ナルホド! スゴイ!! スゴイ!!
返信記事の投稿: →返信記事作成(全文自動引用) →返信記事作成(手動引用)
[この記事を削除する]
◆この記事の親記事:
[39480] 品質管理の試験を実施する試料の採取方法について - 小太郎 2018/01/12 16:41:20 ID:vFKWm5u2 興味アリ×9
◆この記事への返信記事:
返信記事はありません。
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]

Re: 品質管理の試験を実施する試料の採取方法について
投稿者名:蟻のママの〜  投稿日:2018/01/15 13:04:04  記事No:39483  ID:jWBHu.ei
小太郎 wrote.

>土木工事の現場にてコンクリートの品質管理のため試料をミキサー車からネコに投入してもらったのですが、
>発注者側の方から1回目の試料は試験に使用してはダメ、
>1回目を廃棄しもう一回試料を採取した2回目のものを使用しなければいけないでしょ!
>と、言われたのですが、いままでそのようなことを言われたことがなかったので
>どこにそのようなことが書いてある文献があるのでしょうか。
>おっしゃっていた方いわく、JISにそう書いてあるといっていましたが、どこにも見当たらない・・・
>誰か教えていただけないでしょうか。

JIS A5308(レディーミクストコンクリート)本文の試験方法の最初のところの試料採取方法に書いてあります。
アジ車で撹拌後、最初に排出される50〜100リットルぐらいは除いてから試験用の試料を採取しなさいということですが、実際には除かずに直接採取し、試験することが多いと思います。

また、JISどおりに実施する場合は、ネコを2台準備して2台採取し、2台目で採取した試料を使いますが、1台目のコンクリートも捨てずにポンプ車に入れて打設するのが一般的と思います。

このレスへの感心度: フムフム×1 ナルホド!×1 スゴイ!!×1
このレスに感心したらあなたもクリック→ フムフム フムフム ナルホド! ナルホド! スゴイ!! スゴイ!!
返信記事の投稿: →返信記事作成(全文自動引用) →返信記事作成(手動引用)
[この記事を削除する]
◆この記事の親記事:
[39480] 品質管理の試験を実施する試料の採取方法について - 小太郎 2018/01/12 16:41:20 ID:vFKWm5u2 興味アリ×9
◆この記事への返信記事:
返信記事はありません。
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]

Re: 品質管理の試験を実施する試料の採取方法について
投稿者名:まだまだ修行  投稿日:2018/01/16 20:36:55  記事No:39484  ID:BuhzV3i7
小太郎 wrote.

>発注者側の方から1回目の試料は試験に使用してはダメ
 JISA1115の附属書1にはミキサの採取手法が書かれています。

 ここの序文に「この附属書は、分取試料の採取方法の標準を示すもので
 あり、規定の一部ではない」と書かれています。

 そして試料の採取で材料が分離した分取試料を用いないと注意書きが
 されております。では材料分離しない採取とはどんな条件なのでしょうか

 以下は私見です。

 1.トラックアジテータで30秒間攪拌する。その後、アジテータの回転
  を調整しながらなるべく分離しないように排出する。
 2.ネコ車に試料を満載近くまで積みスランプ試験箇所近傍に運ぶ。
  このとき粗骨材の沈み込みが無いか確認し表面に粗骨材が見えな
  ければスコップ(2人組)で練り返しを行う。
 これで良ければスランプ試験を実施。

 以上の様に毎回試験を実施しています。

 


 

このレスへの感心度: フムフム×1 ナルホド!×2 スゴイ!!×1
このレスに感心したらあなたもクリック→ フムフム フムフム ナルホド! ナルホド! スゴイ!! スゴイ!!
返信記事の投稿: →返信記事作成(全文自動引用) →返信記事作成(手動引用)
[この記事を削除する]
◆この記事の親記事:
[39480] 品質管理の試験を実施する試料の採取方法について - 小太郎 2018/01/12 16:41:20 ID:vFKWm5u2 興味アリ×9
◆この記事への返信記事:
返信記事はありません。
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]