★[39497] 標準養生の規格温度について - たぬきたろう 2018/02/01 10:25:10 ID:CiXNDCAh 興味アリ×23
[39507] Re: 標準養生の規格温度について - おやじ 2018/02/08 16:12:31 ID:NMkIX1Eo フムフム×23 ナルホド!×9 スゴイ!!×6

標準養生の規格温度について
投稿者名:たぬきたろう  投稿日:2018/02/01 10:25:10  記事No:39497  ID:CiXNDCAh
標準温度養生の温度についてですが、
JISA0203では、用語の説明で、
標準養生は温度を20±3℃に保つと書いてありますが、
JISA1132では、供試体の養生温度は20±2℃とする。と書いてあります。
どちらが正しいのですか?

試験問題には出てこないとは思いますが、
社内で、どっちかな〜と話題になりましたので、
質問してみました。

このスレッドへの興味度:×23
→このスレッドに自分も興味アリ!という方は 興味アリここをクリック
返信記事の投稿: →返信記事作成(全文自動引用) →返信記事作成(手動引用)
[この記事を削除する]
◆この記事はスレッドのルート記事です。
◆この記事への返信記事:
[39507] Re: 標準養生の規格温度について - おやじ 2018/02/08 16:12:31 ID:NMkIX1Eo フムフム×23 ナルホド!×9 スゴイ!!×6
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]

Re: 標準養生の規格温度について
投稿者名:おやじ  投稿日:2018/02/08 16:12:31  記事No:39507  ID:NMkIX1Eo
たぬきたろう wrote.

>標準温度養生の温度についてですが、
>JISA0203では、用語の説明で、
>標準養生は温度を20±3℃に保つと書いてありますが、
>JISA1132では、供試体の養生温度は20±2℃とする。と書いてあります。
>どちらが正しいのですか?
>
>試験問題には出てこないとは思いますが、
>社内で、どっちかな〜と話題になりましたので、
>質問してみました。

標準温度は、20±3℃という規格。
JIS A 1132は、供試体を管理する温度。
意味は違いますよね。

このレスへの感心度: フムフム×23 ナルホド!×9 スゴイ!!×6