★[39499] アルカリ抑制対策 - 元 試験屋 2018/02/04 11:09:53 ID:psgdxxdV 興味アリ×20
役所の仕様書には、アルカリ総量計算試験表を試験成績表に添付と ……
[39502] Re: アルカリ抑制対策 - 北のコンクリ屋 2018/02/05 15:49:19 ID:dVUVnFrP フムフム×18 ナルホド!×14 スゴイ!!×16
ASR無害の骨材のみ使用であれば、無害であることが確認できる外 ……
[39503] Re[2]: アルカリ抑制対策 - 広東一句筑豊部 2018/02/05 17:20:24 ID:bMmrNxIo フムフム×21 ナルホド!×17 スゴイ!!×15
国交省のアル骨抑制対策は総量規制と混合セメントが優先でしょう ……
[39504] Re[3]: アルカリ抑制対策 - 北のコンクリ屋 2018/02/06 12:13:34 ID:3Jme/U/N フムフム×19 ナルホド!×15 スゴイ!!×7
そもそも、ASR抑制対策って、出荷工場の骨材供給等何らかの理由 ……
[39505] Re[4]: アルカリ抑制対策 - 横入り 2018/02/07 08:45:49 ID:ijLIQFr2 フムフム×21 ナルホド!×9 スゴイ!!×8
化学法またはモルタルバー法では、完全に無害と評価できないこと ……
[39506] Re[5]: アルカリ抑制対策 - to-hoku 2018/02/07 09:48:27 ID:Ka9f6qfM フムフム×23 ナルホド!×12 スゴイ!!×9
国交省の抑制対策の優先順位が出来る前に どこかの地方で無害判 ……

アルカリ抑制対策
投稿者名:元 試験屋  投稿日:2018/02/04 11:09:53  記事No:39499  ID:psgdxxdV
役所の仕様書には、アルカリ総量計算試験表を試験成績表に添付とありますが、
アルカリシリカ反応抑制対策で無害の骨材を使用すればアルカリ総量の計算は必要なのでは?
現場を離れてしばらくたつので教えていただけると助かります。
よろしくお願いいたします。

このスレッドへの興味度:×20
→このスレッドに自分も興味アリ!という方は 興味アリここをクリック
返信記事の投稿: →返信記事作成(全文自動引用) →返信記事作成(手動引用)
[この記事を削除する]
◆この記事はスレッドのルート記事です。
◆この記事への返信記事:
[39502] Re: アルカリ抑制対策 - 北のコンクリ屋 2018/02/05 15:49:19 ID:dVUVnFrP フムフム×18 ナルホド!×14 スゴイ!!×16
ASR無害の骨材のみ使用であれば、無害であることが確認できる外 ……
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]

Re: アルカリ抑制対策
投稿者名:北のコンクリ屋  投稿日:2018/02/05 15:49:19  記事No:39502  ID:dVUVnFrP
ASR無害の骨材のみ使用であれば、無害であることが確認できる外注試験表等あればアルカリ総量の計算書は不要です。

ASRが「無害とは言えない」とされる骨材を使用されている場合、抑制対策として

・・・アルカリ総量規制 or 混合セメント等の使用

が必要となりますので、それらを証明できる計算書が必要になります。

このレスへの感心度: フムフム×18 ナルホド!×14 スゴイ!!×16
このレスに感心したらあなたもクリック→ フムフム フムフム ナルホド! ナルホド! スゴイ!! スゴイ!!
返信記事の投稿: →返信記事作成(全文自動引用) →返信記事作成(手動引用)
[この記事を削除する]
◆この記事の親記事:
[39499] アルカリ抑制対策 - 元 試験屋 2018/02/04 11:09:53 ID:psgdxxdV 興味アリ×20
役所の仕様書には、アルカリ総量計算試験表を試験成績表に添付と ……
◆この記事への返信記事:
[39503] Re[2]: アルカリ抑制対策 - 広東一句筑豊部 2018/02/05 17:20:24 ID:bMmrNxIo フムフム×21 ナルホド!×17 スゴイ!!×15
国交省のアル骨抑制対策は総量規制と混合セメントが優先でしょう ……
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]

Re[2]: アルカリ抑制対策
投稿者名:広東一句筑豊部  投稿日:2018/02/05 17:20:24  記事No:39503  ID:bMmrNxIo
北のコンクリ屋 wrote.

>ASR無害の骨材のみ使用であれば、無害であることが確認できる外注試験表等あればアルカリ総量の計算書は不要です。
>
>ASRが「無害とは言えない」とされる骨材を使用されている場合、抑制対策として
>
>・・・アルカリ総量規制 or 混合セメント等の使用
>
>が必要となりますので、それらを証明できる計算書が必要になります。

国交省のアル骨抑制対策は総量規制と混合セメントが優先でしょう。無害骨材は3つ目の選択肢。土木の場合ですけど。

このレスへの感心度: フムフム×21 ナルホド!×17 スゴイ!!×15
このレスに感心したらあなたもクリック→ フムフム フムフム ナルホド! ナルホド! スゴイ!! スゴイ!!
返信記事の投稿: →返信記事作成(全文自動引用) →返信記事作成(手動引用)
[この記事を削除する]
◆この記事の親記事:
[39502] Re: アルカリ抑制対策 - 北のコンクリ屋 2018/02/05 15:49:19 ID:dVUVnFrP フムフム×18 ナルホド!×14 スゴイ!!×16
ASR無害の骨材のみ使用であれば、無害であることが確認できる外 ……
◆この記事への返信記事:
[39504] Re[3]: アルカリ抑制対策 - 北のコンクリ屋 2018/02/06 12:13:34 ID:3Jme/U/N フムフム×19 ナルホド!×15 スゴイ!!×7
そもそも、ASR抑制対策って、出荷工場の骨材供給等何らかの理由 ……
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]

Re[3]: アルカリ抑制対策
投稿者名:北のコンクリ屋  投稿日:2018/02/06 12:13:34  記事No:39504  ID:3Jme/U/N
広東一句筑豊部 wrote.

>北のコンクリ屋 wrote.
>
>>ASR無害の骨材のみ使用であれば、無害であることが確認できる外注試験表等あればアルカリ総量の計算書は不要です。
>>
>>ASRが「無害とは言えない」とされる骨材を使用されている場合、抑制対策として
>>
>>・・・アルカリ総量規制 or 混合セメント等の使用
>>
>>が必要となりますので、それらを証明できる計算書が必要になります。
>
>国交省のアル骨抑制対策は総量規制と混合セメントが優先でしょう。無害骨材は3つ目の選択肢。土木の場合ですけど。


そもそも、ASR抑制対策って、出荷工場の骨材供給等何らかの理由によってB判定の骨材を使用している場合必要とされる対策です。

無害のA判定骨材の使用っていうのは根本的な変更で抑制対策ではありません。

無害骨材しか使用していないのに、抑制対策など講ずる必要性はありませんから。

このレスへの感心度: フムフム×19 ナルホド!×15 スゴイ!!×7
このレスに感心したらあなたもクリック→ フムフム フムフム ナルホド! ナルホド! スゴイ!! スゴイ!!
返信記事の投稿: →返信記事作成(全文自動引用) →返信記事作成(手動引用)
[この記事を削除する]
◆この記事の親記事:
[39503] Re[2]: アルカリ抑制対策 - 広東一句筑豊部 2018/02/05 17:20:24 ID:bMmrNxIo フムフム×21 ナルホド!×17 スゴイ!!×15
国交省のアル骨抑制対策は総量規制と混合セメントが優先でしょう ……
◆この記事への返信記事:
[39505] Re[4]: アルカリ抑制対策 - 横入り 2018/02/07 08:45:49 ID:ijLIQFr2 フムフム×21 ナルホド!×9 スゴイ!!×8
化学法またはモルタルバー法では、完全に無害と評価できないこと ……
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]

Re[4]: アルカリ抑制対策
投稿者名:横入り  投稿日:2018/02/07 08:45:49  記事No:39505  ID:ijLIQFr2
北のコンクリ屋 wrote.

>
>
>そもそも、ASR抑制対策って、出荷工場の骨材供給等何らかの理由によってB判定の骨材を使用している場合必要とされる対策です。
>
>無害のA判定骨材の使用っていうのは根本的な変更で抑制対策ではありません。
>
>無害骨材しか使用していないのに、抑制対策など講ずる必要性はありませんから。

化学法またはモルタルバー法では、完全に無害と評価できないこと(例えば遅延型)があるから、
国交省の抑制対策に優先順位があり、3つ目に「安全と認められる骨材の使用」という文言があるのではないでしょうか。

このレスへの感心度: フムフム×21 ナルホド!×9 スゴイ!!×8
このレスに感心したらあなたもクリック→ フムフム フムフム ナルホド! ナルホド! スゴイ!! スゴイ!!
返信記事の投稿: →返信記事作成(全文自動引用) →返信記事作成(手動引用)
[この記事を削除する]
◆この記事の親記事:
[39504] Re[3]: アルカリ抑制対策 - 北のコンクリ屋 2018/02/06 12:13:34 ID:3Jme/U/N フムフム×19 ナルホド!×15 スゴイ!!×7
そもそも、ASR抑制対策って、出荷工場の骨材供給等何らかの理由 ……
◆この記事への返信記事:
[39506] Re[5]: アルカリ抑制対策 - to-hoku 2018/02/07 09:48:27 ID:Ka9f6qfM フムフム×23 ナルホド!×12 スゴイ!!×9
国交省の抑制対策の優先順位が出来る前に どこかの地方で無害判 ……
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]

Re[5]: アルカリ抑制対策
投稿者名:to-hoku  投稿日:2018/02/07 09:48:27  記事No:39506  ID:Ka9f6qfM
国交省の抑制対策の優先順位が出来る前に
どこかの地方で無害判定に関するデータの
改ざんが発覚し、無害判定の信用度が落ち
て優先順位が最下位になった・・・・・・
とも聞いたことがありますが。

このレスへの感心度: フムフム×23 ナルホド!×12 スゴイ!!×9
このレスに感心したらあなたもクリック→ フムフム フムフム ナルホド! ナルホド! スゴイ!! スゴイ!!
返信記事の投稿: →返信記事作成(全文自動引用) →返信記事作成(手動引用)
[この記事を削除する]
◆この記事の親記事:
[39505] Re[4]: アルカリ抑制対策 - 横入り 2018/02/07 08:45:49 ID:ijLIQFr2 フムフム×21 ナルホド!×9 スゴイ!!×8
化学法またはモルタルバー法では、完全に無害と評価できないこと ……
◆この記事への返信記事:
返信記事はありません。
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]



コンプロネット(コンクリート・プロダクツ・ネットワーク)/ 企画・運営:セルテック株式会社/ 技術サポート:有限会社ウインタースキン/
©1999-2018 Concrete Products Network All rights reserved.