★[39500] 重力式擁壁底部の差し筋 - 駆け出し設計者 2018/02/05 11:55:39 ID:CXXFogTV 興味アリ×6
[39501] Re: 重力式擁壁底部の差し筋 - XYZ 2018/02/05 13:41:12 ID:ATZ0Ojb/ フムフム×5 ナルホド!×3 スゴイ!!×3
[39508] Re[2]: 重力式擁壁底部の差し筋 - 駆け出し設計者 2018/02/09 10:24:31 ID:AxpZ9Saj フムフム×6 ナルホド!×2 スゴイ!!×2
[39510] Re[2]: 重力式擁壁底部の差し筋 - 駆け出し設計者 2018/02/09 14:24:51 ID:AxpZ9Saj フムフム×5 ナルホド!×1 スゴイ!!×1

重力式擁壁底部の差し筋
投稿者名:駆け出し設計者  投稿日:2018/02/05 11:55:39  記事No:39500  ID:CXXFogTV
質問です。
既存のコンクリート構造物の上に重力式擁壁を乗せることになり、擁壁底部に
差し筋をする予定です。
この差し筋について、径、ピッチ、長さを、計算により根拠付けしたいのですが、
計算方法がよくわかりません。
用心鉄筋の部類は、経験則から決まってきているものが多く、これについても、
明確な計算方法等が見つかりませんでした。
こじつけでも結構ですので、何か、計算方法がありました、ご教示いただけます
でしょうか。
ちなみに、擁壁の形状は、安定計算により求める予定です。

このスレッドへの興味度:×6
→このスレッドに自分も興味アリ!という方は 興味アリここをクリック
返信記事の投稿: →返信記事作成(全文自動引用) →返信記事作成(手動引用)
[この記事を削除する]
◆この記事はスレッドのルート記事です。
◆この記事への返信記事:
[39501] Re: 重力式擁壁底部の差し筋 - XYZ 2018/02/05 13:41:12 ID:ATZ0Ojb/ フムフム×5 ナルホド!×3 スゴイ!!×3
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]

Re: 重力式擁壁底部の差し筋
投稿者名:XYZ  投稿日:2018/02/05 13:41:12  記事No:39501  ID:ATZ0Ojb/
安定計算をした際に滑動で1mあたりの水平力が計算されますので、
それと鉄筋断面積にせん断許容値(115N/mm2)を掛けたものと比較してください。

このレスへの感心度: フムフム×5 ナルホド!×3 スゴイ!!×3
このレスに感心したらあなたもクリック→ フムフム フムフム ナルホド! ナルホド! スゴイ!! スゴイ!!
返信記事の投稿: →返信記事作成(全文自動引用) →返信記事作成(手動引用)
[この記事を削除する]
◆この記事の親記事:
[39500] 重力式擁壁底部の差し筋 - 駆け出し設計者 2018/02/05 11:55:39 ID:CXXFogTV 興味アリ×6
◆この記事への返信記事:
[39508] Re[2]: 重力式擁壁底部の差し筋 - 駆け出し設計者 2018/02/09 10:24:31 ID:AxpZ9Saj フムフム×6 ナルホド!×2 スゴイ!!×2
[39510] Re[2]: 重力式擁壁底部の差し筋 - 駆け出し設計者 2018/02/09 14:24:51 ID:AxpZ9Saj フムフム×5 ナルホド!×1 スゴイ!!×1
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]

Re[2]: 重力式擁壁底部の差し筋
投稿者名:駆け出し設計者  投稿日:2018/02/09 10:24:31  記事No:39508  ID:AxpZ9Saj
XYZ wrote.

>安定計算をした際に滑動で1mあたりの水平力が計算されますので、
>それと鉄筋断面積にせん断許容値(115N/mm2)を掛けたものと比較してください。

ありがとうございました。
やってみます。

このレスへの感心度: フムフム×6 ナルホド!×2 スゴイ!!×2
このレスに感心したらあなたもクリック→ フムフム フムフム ナルホド! ナルホド! スゴイ!! スゴイ!!
返信記事の投稿: →返信記事作成(全文自動引用) →返信記事作成(手動引用)
[この記事を削除する]
◆この記事の親記事:
[39501] Re: 重力式擁壁底部の差し筋 - XYZ 2018/02/05 13:41:12 ID:ATZ0Ojb/ フムフム×5 ナルホド!×3 スゴイ!!×3
◆この記事への返信記事:
返信記事はありません。
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]

Re[2]: 重力式擁壁底部の差し筋
投稿者名:駆け出し設計者  投稿日:2018/02/09 14:24:51  記事No:39510  ID:AxpZ9Saj
XYZ wrote.

>安定計算をした際に滑動で1mあたりの水平力が計算されますので、
>それと鉄筋断面積にせん断許容値(115N/mm2)を掛けたものと比較してください。

追加でお聞きしたいのですが、この差し筋を転倒の計算にも見込む場合は
どのような計算になるのでしょうか。

このレスへの感心度: フムフム×5 ナルホド!×1 スゴイ!!×1
このレスに感心したらあなたもクリック→ フムフム フムフム ナルホド! ナルホド! スゴイ!! スゴイ!!
返信記事の投稿: →返信記事作成(全文自動引用) →返信記事作成(手動引用)
[この記事を削除する]
◆この記事の親記事:
[39501] Re: 重力式擁壁底部の差し筋 - XYZ 2018/02/05 13:41:12 ID:ATZ0Ojb/ フムフム×5 ナルホド!×3 スゴイ!!×3
◆この記事への返信記事:
返信記事はありません。
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]



コンプロネット(コンクリート・プロダクツ・ネットワーク)/ 企画・運営:セルテック株式会社/ 技術サポート:有限会社ウインタースキン/
©1999-2018 Concrete Products Network All rights reserved.