初歩的質問ですが、、、、
投稿者名:ちゃらんぽ  投稿日:2018/06/27 14:35:17  記事No:39610  ID:esDgqHpK
  お客さんから呼び強度45で現場封かん養生で材齢28日で42N/mm2必要だと言われています。

  今まで冬で3N/mm2の補正、通常期で0Nmm2の補正で来てました。
文献によると夏期は、現場水中養生や現場封かん養生の供試体の強度は高止まりするとあり、通常期と同じく補正0でもいけるのか心配です。

  夏場はイメージ的に封かんでも水分が蒸発して強度が出ないんじゃないか?と思います。どの程度の補正をすればいいでしょうか?


 宜しくお願いします

このスレッドへの興味度:×38
→このスレッドに自分も興味アリ!という方は 興味アリここをクリック
返信記事の投稿: →返信記事作成(全文自動引用) →返信記事作成(手動引用)
[この記事を削除する]
◆この記事はスレッドのルート記事です。
◆この記事への返信記事:
[39616] Re: 初歩的質問ですが、、、、 - みつ◆VRQOzpvRck 2018/06/29 10:56:50 ID:i3Wg4X.t フムフム×24 ナルホド!×13 スゴイ!!×8
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]

Re: 初歩的質問ですが、、、、
投稿者名:みつ◆VRQOzpvRck  投稿日:2018/06/29 10:56:50  記事No:39616  ID:i3Wg4X.t
ちゃらんぽ wrote.

>  お客さんから呼び強度45で現場封かん養生で材齢28日で42N/mm2必要だと言われています。
>
>  今まで冬で3N/mm2の補正、通常期で0Nmm2の補正で来てました。
>文献によると夏期は、現場水中養生や現場封かん養生の供試体の強度は高止まりするとあり、通常期と同じく補正0でもいけるのか心配です。
>
>  夏場はイメージ的に封かんでも水分が蒸発して強度が出ないんじゃないか?と思います。どの程度の補正をすればいいでしょうか?
>
>
> 宜しくお願いします

その為のmSn値だと思いますよ。
当方通常期のmSn値が+3で、冬期と夏期が+6になっています。

冬期で+3が必要という結論が出ているようなので、夏期の強度補正値も+3で良いのでは?

夏期は練り上がりのコンクリート温度が上がると、練り上がり時のスランプも硬くなる傾向があるので、バッチャーマン(コンクリートの練りの操作盤を行う人)は、スランプを軟らかくしたいので、表面水調整という名の加水による強度低下が考えられます。

もちろん混和剤増量にて対応していますが、あくまで【生コン】なので、一日の中でも変化は必ず有ります。

JASS5にも書かれていますので一度ご確認されてみてはいかがでしょうか?

このレスへの感心度: フムフム×24 ナルホド!×13 スゴイ!!×8
このレスに感心したらあなたもクリック→ フムフム フムフム ナルホド! ナルホド! スゴイ!! スゴイ!!