★[39667] 断面修復工事における重ね接手長 - A−S 2018/09/24 11:41:12 ID:8whuHNYF 興味アリ×25
断面修復工において、 鉄筋の腐食がひどく 破断や断面欠損率20% ……
[39668] Re: 断面修復工事における重ね接手長 - 悩めるコン担当者 2018/09/24 17:15:22 ID:epcfybNO フムフム×26 ナルホド!×24 スゴイ!!×12
JR西日本のコンクリート補修施工の本には、 「鉄筋腐食が著しく ……
[39669] Re[2]: 断面修復工事における重ね接手長 - D 2018/09/28 09:04:13 ID:jE1DO9T. フムフム×22 ナルホド!×17 スゴイ!!×13
エンクロ溶接という手もあります。 全数検査すればイモでもOK ……
[39670] Re: 断面修復工事における重ね接手長 - 近畿キッズ 2018/10/04 08:49:51 ID:y51Rox57 フムフム×19 ナルホド!×18 スゴイ!!×13
フレア溶接、エンクロ溶接などありますが、はつって重ね継手にし ……

断面修復工事における重ね接手長
投稿者名:A−S  投稿日:2018/09/24 11:41:12  記事No:39667  ID:8whuHNYF
断面修復工において、
鉄筋の腐食がひどく
破断や断面欠損率20%以上の箇所が
あります。
その際、新たに鉄筋を添えて
断面修復することになっていますが、
鉄筋の重ねしろを、
新設構造物同様に、35D以上取ると
修復範囲がかなり大きくなってしまいます。

これだと、実用的ではないと考えますが、
このような場合どの程度の
重ねしろを取ればよいのでしょうか。

ご教授願います。

このスレッドへの興味度:×25
→このスレッドに自分も興味アリ!という方は 興味アリここをクリック
返信記事の投稿: →返信記事作成(全文自動引用) →返信記事作成(手動引用)
[この記事を削除する]
◆この記事はスレッドのルート記事です。
◆この記事への返信記事:
[39668] Re: 断面修復工事における重ね接手長 - 悩めるコン担当者 2018/09/24 17:15:22 ID:epcfybNO フムフム×26 ナルホド!×24 スゴイ!!×12
JR西日本のコンクリート補修施工の本には、 「鉄筋腐食が著しく ……
[39670] Re: 断面修復工事における重ね接手長 - 近畿キッズ 2018/10/04 08:49:51 ID:y51Rox57 フムフム×19 ナルホド!×18 スゴイ!!×13
フレア溶接、エンクロ溶接などありますが、はつって重ね継手にし ……
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]

Re: 断面修復工事における重ね接手長
投稿者名:悩めるコン担当者  投稿日:2018/09/24 17:15:22  記事No:39668  ID:epcfybNO
悩めるコン担当者 wrote.
JR西日本のコンクリート補修施工の本には、
「鉄筋腐食が著しく添え筋により鉄筋を補強する場合、
 添え筋は両端部に10Φ以上のフレア溶接を施工する」
と有ります。参考までに、

A−S wrote.

>断面修復工において、
>鉄筋の腐食がひどく
>破断や断面欠損率20%以上の箇所が
>あります。
>その際、新たに鉄筋を添えて
>断面修復することになっていますが、
>鉄筋の重ねしろを、
>新設構造物同様に、35D以上取ると
>修復範囲がかなり大きくなってしまいます。
>
>これだと、実用的ではないと考えますが、
>このような場合どの程度の
>重ねしろを取ればよいのでしょうか。
>
>ご教授願います。

このレスへの感心度: フムフム×26 ナルホド!×24 スゴイ!!×12
このレスに感心したらあなたもクリック→ フムフム フムフム ナルホド! ナルホド! スゴイ!! スゴイ!!
返信記事の投稿: →返信記事作成(全文自動引用) →返信記事作成(手動引用)
[この記事を削除する]
◆この記事の親記事:
[39667] 断面修復工事における重ね接手長 - A−S 2018/09/24 11:41:12 ID:8whuHNYF 興味アリ×25
断面修復工において、 鉄筋の腐食がひどく 破断や断面欠損率20% ……
◆この記事への返信記事:
[39669] Re[2]: 断面修復工事における重ね接手長 - D 2018/09/28 09:04:13 ID:jE1DO9T. フムフム×22 ナルホド!×17 スゴイ!!×13
エンクロ溶接という手もあります。 全数検査すればイモでもOK ……
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]

Re[2]: 断面修復工事における重ね接手長
投稿者名:D  投稿日:2018/09/28 09:04:13  記事No:39669  ID:jE1DO9T.
エンクロ溶接という手もあります。

全数検査すればイモでもOK。

このレスへの感心度: フムフム×22 ナルホド!×17 スゴイ!!×13
このレスに感心したらあなたもクリック→ フムフム フムフム ナルホド! ナルホド! スゴイ!! スゴイ!!
返信記事の投稿: →返信記事作成(全文自動引用) →返信記事作成(手動引用)
[この記事を削除する]
◆この記事の親記事:
[39668] Re: 断面修復工事における重ね接手長 - 悩めるコン担当者 2018/09/24 17:15:22 ID:epcfybNO フムフム×26 ナルホド!×24 スゴイ!!×12
JR西日本のコンクリート補修施工の本には、 「鉄筋腐食が著しく ……
◆この記事への返信記事:
返信記事はありません。
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]

Re: 断面修復工事における重ね接手長
投稿者名:近畿キッズ  投稿日:2018/10/04 08:49:51  記事No:39670  ID:y51Rox57
A−S wrote.

>断面修復工において、
>鉄筋の腐食がひどく
>破断や断面欠損率20%以上の箇所が
>あります。
>その際、新たに鉄筋を添えて
>断面修復することになっていますが、
>鉄筋の重ねしろを、
>新設構造物同様に、35D以上取ると
>修復範囲がかなり大きくなってしまいます。
>
>これだと、実用的ではないと考えますが、
>このような場合どの程度の
>重ねしろを取ればよいのでしょうか。
>
>ご教授願います。

フレア溶接、エンクロ溶接などありますが、はつって重ね継手にした方が安いかもですよ。耐久性上も溶接より重ね継手です。

このレスへの感心度: フムフム×19 ナルホド!×18 スゴイ!!×13
このレスに感心したらあなたもクリック→ フムフム フムフム ナルホド! ナルホド! スゴイ!! スゴイ!!
返信記事の投稿: →返信記事作成(全文自動引用) →返信記事作成(手動引用)
[この記事を削除する]
◆この記事の親記事:
[39667] 断面修復工事における重ね接手長 - A−S 2018/09/24 11:41:12 ID:8whuHNYF 興味アリ×25
断面修復工において、 鉄筋の腐食がひどく 破断や断面欠損率20% ……
◆この記事への返信記事:
返信記事はありません。
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]



コンプロネット(コンクリート・プロダクツ・ネットワーク)/ 企画・運営:セルテック株式会社/ 技術サポート:有限会社ウインタースキン/
©1999-2018 Concrete Products Network All rights reserved.