◆スレッドツリー:
★[39677] 樋門樋管の操作台の鉄筋径について - 0000 2018/10/17 11:42:03 ID:XTjx4yM/ 興味アリ×14
今、樋門樋管の配筋図を作成しています。 門柱上部の操作台の鉄 ……
[39678] Re: 樋門樋管の操作台の鉄筋径について - 北の設計屋さん 2018/10/23 12:28:45 ID:5Eg0F0fM フムフム×9 ナルホド!×4 スゴイ!!×3
操作台の張出し部は、片持ち梁構造と思います。 ……
[39688] Re[2]: 樋門樋管の操作台の鉄筋径について - 0000 2018/11/07 11:28:53 ID:kVigv1.u フムフム×6 ナルホド!×1 スゴイ!!×2
北の設計屋さん ありがとうございました。 お返事遅くなってしま ……

樋門樋管の操作台の鉄筋径について
投稿者名:0000  投稿日:2018/10/17 11:42:03  記事No:39677  ID:XTjx4yM/
今、樋門樋管の配筋図を作成しています。

門柱上部の操作台の鉄筋径は計算結果がありますが、門柱から外れた部分(張り出している部分)の鉄筋径はどのように決めるのでしょうか?

たとえば、昔の標準設計を見ると
門柱厚600 かぶり65 
門柱 端柱 横方向の鉄筋が  D25 2本+2本 と D19 6本+6本 
      縦方向の鉄筋が  D25 2本+2本                のとき
門柱から外れた断面方向の鉄筋がD16@300
              縦断方向の鉄筋がD16@300 で入っています。
最小鉄筋量で決めているということでもなさそうなのですが。

どのように決めるのか解らず困っています。

分かる方がいらっしゃいましたらご教授頂きたいのですが。
宜しくお願い致します。
           

このスレッドへの興味度:×14
→このスレッドに自分も興味アリ!という方は 興味アリここをクリック
返信記事の投稿: →返信記事作成(全文自動引用) →返信記事作成(手動引用)
[この記事を削除する]
◆この記事はスレッドのルート記事です。
◆この記事への返信記事:
[39678] Re: 樋門樋管の操作台の鉄筋径について - 北の設計屋さん 2018/10/23 12:28:45 ID:5Eg0F0fM フムフム×9 ナルホド!×4 スゴイ!!×3
操作台の張出し部は、片持ち梁構造と思います。 ……
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]

Re: 樋門樋管の操作台の鉄筋径について
投稿者名:北の設計屋さん  投稿日:2018/10/23 12:28:45  記事No:39678  ID:5Eg0F0fM
操作台の張出し部は、片持ち梁構造と思います。
上載荷重(例えば、上屋荷重、群衆荷重、雪荷重)で鉄筋量を決めればよいと思います。



0000 wrote.

>今、樋門樋管の配筋図を作成しています。
>
>門柱上部の操作台の鉄筋径は計算結果がありますが、門柱から外れた部分(張り出している部分)の鉄筋径はどのように決めるのでしょうか?
>
>たとえば、昔の標準設計を見ると
>門柱厚600 かぶり65 
>門柱 端柱 横方向の鉄筋が  D25 2本+2本 と D19 6本+6本 
>      縦方向の鉄筋が  D25 2本+2本                のとき
>門柱から外れた断面方向の鉄筋がD16@300
>              縦断方向の鉄筋がD16@300 で入っています。
>最小鉄筋量で決めているということでもなさそうなのですが。
>
>どのように決めるのか解らず困っています。
>
>分かる方がいらっしゃいましたらご教授頂きたいのですが。
>宜しくお願い致します。
>           

このレスへの感心度: フムフム×9 ナルホド!×4 スゴイ!!×3
このレスに感心したらあなたもクリック→ フムフム フムフム ナルホド! ナルホド! スゴイ!! スゴイ!!
返信記事の投稿: →返信記事作成(全文自動引用) →返信記事作成(手動引用)
[この記事を削除する]
◆この記事の親記事:
[39677] 樋門樋管の操作台の鉄筋径について - 0000 2018/10/17 11:42:03 ID:XTjx4yM/ 興味アリ×14
今、樋門樋管の配筋図を作成しています。 門柱上部の操作台の鉄 ……
◆この記事への返信記事:
[39688] Re[2]: 樋門樋管の操作台の鉄筋径について - 0000 2018/11/07 11:28:53 ID:kVigv1.u フムフム×6 ナルホド!×1 スゴイ!!×2
北の設計屋さん ありがとうございました。 お返事遅くなってしま ……
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]

Re[2]: 樋門樋管の操作台の鉄筋径について
投稿者名:0000  投稿日:2018/11/07 11:28:53  記事No:39688  ID:kVigv1.u
北の設計屋さん ありがとうございました。
お返事遅くなってしまい、すみませんでした。

そういう考え方なのですね。
大変勉強になりました。

ありがとうございました。

このレスへの感心度: フムフム×6 ナルホド!×1 スゴイ!!×2
このレスに感心したらあなたもクリック→ フムフム フムフム ナルホド! ナルホド! スゴイ!! スゴイ!!
返信記事の投稿: →返信記事作成(全文自動引用) →返信記事作成(手動引用)
[この記事を削除する]
◆この記事の親記事:
[39678] Re: 樋門樋管の操作台の鉄筋径について - 北の設計屋さん 2018/10/23 12:28:45 ID:5Eg0F0fM フムフム×9 ナルホド!×4 スゴイ!!×3
操作台の張出し部は、片持ち梁構造と思います。 ……
◆この記事への返信記事:
返信記事はありません。
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]



コンプロネット(コンクリート・プロダクツ・ネットワーク)/ 企画・運営:セルテック株式会社/ 技術サポート:有限会社ウインタースキン/
©1999-2018 Concrete Products Network All rights reserved.