教えて
投稿者名:やま  投稿日:2018/10/25 17:37:59  記事No:39679  ID:iRCRLDII
教えてください。
国交省の品質で圧縮強度試験は150m3毎、スランプ試験は毎日実施したりしますが、なぜ圧縮強度試験は毎日しないのでしょうか?JIS規格だから?

このスレッドへの興味度:×9
→このスレッドに自分も興味アリ!という方は 興味アリここをクリック
返信記事の投稿: →返信記事作成(全文自動引用) →返信記事作成(手動引用)
[この記事を削除する]
◆この記事はスレッドのルート記事です。
◆この記事への返信記事:
[39680] Re: 教えて - みつ◆VRQOzpvRck 2018/10/26 10:33:10 ID:RTbL7L5Q フムフム×10 ナルホド!×5 スゴイ!!×3
[39683] Re: 教えて - やま 2018/10/29 09:36:29 ID:mXSe7./q フムフム×7 ナルホド!×3 スゴイ!!×3
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]

Re: 教えて
投稿者名:みつ◆VRQOzpvRck  投稿日:2018/10/26 10:33:10  記事No:39680  ID:RTbL7L5Q
やま wrote.

>教えてください。
>国交省の品質で圧縮強度試験は150m3毎、スランプ試験は毎日実施したりしますが、なぜ圧縮強度試験は毎日しないのでしょうか?JIS規格だから?

150m3の圧縮強度試験は製品検査です。

毎日しているスランプ試験は工程検査です。

工程検査では代表的な試料の強度検査が義務付けられています。
これを行っていなければJIS違反になります。

このレスへの感心度: フムフム×10 ナルホド!×5 スゴイ!!×3
このレスに感心したらあなたもクリック→ フムフム フムフム ナルホド! ナルホド! スゴイ!! スゴイ!!
返信記事の投稿: →返信記事作成(全文自動引用) →返信記事作成(手動引用)
[この記事を削除する]
◆この記事の親記事:
[39679] 教えて - やま 2018/10/25 17:37:59 ID:iRCRLDII 興味アリ×9
◆この記事への返信記事:
[39681] Re[2]: 教えて - やま 2018/10/26 17:11:54 ID:U3zL2t1d フムフム×10 ナルホド!×3 スゴイ!!×3
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]

Re[2]: 教えて
投稿者名:やま  投稿日:2018/10/26 17:11:54  記事No:39681  ID:U3zL2t1d
お返事ありがとうございます。
「土木工事施工管理基準及び規格値」では数年前から「1回/日以上、構造物・・・」と記載されており、摘要に記載されている条件以外は原則「1回/日」になるのでしょうか? 一般的にどこの生コン屋さんも「150m3以下に1回」で試験していると思うのですが・・・。教えてください。

このレスへの感心度: フムフム×10 ナルホド!×3 スゴイ!!×3
このレスに感心したらあなたもクリック→ フムフム フムフム ナルホド! ナルホド! スゴイ!! スゴイ!!
返信記事の投稿: →返信記事作成(全文自動引用) →返信記事作成(手動引用)
[この記事を削除する]
◆この記事の親記事:
[39680] Re: 教えて - みつ◆VRQOzpvRck 2018/10/26 10:33:10 ID:RTbL7L5Q フムフム×10 ナルホド!×5 スゴイ!!×3
◆この記事への返信記事:
[39682] Re[3]: 教えて - SLASH 2018/10/27 14:54:34 ID:nvN7hB.2 フムフム×9 ナルホド!×3 スゴイ!!×4
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]

Re[3]: 教えて
投稿者名:SLASH  投稿日:2018/10/27 14:54:34  記事No:39682  ID:nvN7hB.2
いまいち質問の核心が掴めないですが、現場の仕様書は現場の仕様書です。
 生コン屋はJISに則ります。
 仕様書の1回以上/日といのは、打設する場合であり、生コン打設が無い日は関係ないですよ?生コン打つ時、1回以上/日です。
 
 営繕仕様書等もそうですが、生コン屋がおこなう工程・製品検査とは、あくまで自社の製造するものについて自主的に管理をおこないます。
 工程検査は代表的は配合強度について午前・午後実施(強度は28日後判定)、製品検査は少なくとも150立米に1回以上実施します。
 それは現場サイドである受け入れ側の検査とは違い、受け入れ側には受け入れ側の検査(それが土木学会の仕様書であり、JASS5であり、営繕であり、、、)を要します。
 生コン屋はミキサー車のシュートより受け入れ側に積荷(生コン)を荷卸した瞬間からそれは製品となります。相手方に渡った時の状態は確認(それが製品検査)しなければなりません。(通算150立米=現場違いも通算、日を跨いでも通算)
 
 
 それは、生コン屋が自分トコの店の安定供給を図るための事項であり、相手方の管理を担う役割にはなりません。
 受け入れ側が実施するのが受入れ検査であり構造体管理となります。

 例えば、質問者殿が監督とし、私が生コン屋としましょう。
 私はその日、質問者殿とは違う現場向けの生コンを製造し出荷しました。
 その生コンで工程検査をしました。性状にも問題なく午前の製造に差し支えは無いと判断。その他の現場へ向けて出荷を開始しました。生コン屋これで終わり。
 質問者殿、あなたはあなたで仕様書に則り生コン屋はJIS工場やけどスランプ大丈夫か?空気量大丈夫か?強度大丈夫か?構造体としての強度大丈夫か!?打つ時1回以上/日検査しとけよ!?それが仕様書なのです。

 各仕様書にもよりますが、受入れ都度であったり、○立米に一回であったり、試験項目によって違いはありますが、それはそれこれはこれという考えで区切って頂くと理解しやすいかと思います。
 

やま wrote.

>お返事ありがとうございます。
>「土木工事施工管理基準及び規格値」では数年前から「1回/日以上、構造物・・・」と記載されており、摘要に記載されている条件以外は原則「1回/日」になるのでしょうか? 一般的にどこの生コン屋さんも「150m3以下に1回」で試験していると思うのですが・・・。教えてください。

このレスへの感心度: フムフム×9 ナルホド!×3 スゴイ!!×4
このレスに感心したらあなたもクリック→ フムフム フムフム ナルホド! ナルホド! スゴイ!! スゴイ!!
返信記事の投稿: →返信記事作成(全文自動引用) →返信記事作成(手動引用)
[この記事を削除する]
◆この記事の親記事:
[39681] Re[2]: 教えて - やま 2018/10/26 17:11:54 ID:U3zL2t1d フムフム×10 ナルホド!×3 スゴイ!!×3
◆この記事への返信記事:
返信記事はありません。
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]

Re: 教えて
投稿者名:やま  投稿日:2018/10/29 09:36:29  記事No:39683  ID:mXSe7./q
ありがとうございました。
助かりました。
生コン屋は土木学会、JIS等で決めらた品質試験を実施して回数を決定して、受け入れ側(国交省、県など)は自ら仕様書を作成して独自で品質試験を実施しているということですね。
ということは、国交省が「1回/日または・・・」から「1回/日、・・・」に変更したのは原則「打設日毎に1回/日」に変更した可能性があるということですね。

ありがとうございました。

このレスへの感心度: フムフム×7 ナルホド!×3 スゴイ!!×3
このレスに感心したらあなたもクリック→ フムフム フムフム ナルホド! ナルホド! スゴイ!! スゴイ!!