CON-PRO.NET
疑問・質問ホットライン
Con-Pro Shop
 
[コンプロネット トップに戻る] [疑問・質問ホットライン トップに戻る] [前のページに戻る] [→プレビューありモード] *サイト内検索

[新規記事を投稿する] [スレッド新着順] [新着記事一覧] [ルート記事新着順] [過去ログを見る] [ヘルプ]
◆スレッドツリー:
★[39689] 圧縮強度を高くするには? - やまじん 2018/11/08 19:15:44 ID:NMYdevPD 興味アリ×2
[39690] Re: 圧縮強度を高くするには? - コンクリ屋 2018/11/09 07:41:43 ID:qVJOk9f4 フムフム×3
[39691] Re[2]: 圧縮強度を高くするには? - ちゃらんぽ 2018/11/09 08:03:06 ID:Iim8EMUX フムフム×2
[39692] Re[2]: 圧縮強度を高くするには? - やまじん 2018/11/09 19:06:41 ID:6a99Q5q6 フムフム×2
[39693] Re[3]: 圧縮強度を高くするには? - 初心者です お手柔らかに 2018/11/09 20:06:54 ID:5RVDr94S フムフム×2
[39694] Re: 圧縮強度を高くするには? - たちゅろう 2018/11/11 09:36:31 ID:98afI9sP フムフム×3
[39695] Re: 圧縮強度を高くするには? - みつ◆VRQOzpvRck 2018/11/12 16:39:19 ID:0CPoQJtq フムフム×2
[39696] Re[2]: 圧縮強度を高くするには? - イトウ 2018/11/14 14:30:28 ID:ldSxIs.F フムフム×1
[39698] Re: 圧縮強度を高くするには? - たこやき食べたい 2018/11/15 15:59:00 ID:iJQqWWGL

圧縮強度を高くするには?
投稿者名:やまじん  投稿日:2018/11/08 19:15:44  記事No:39689  ID:NMYdevPD
10月29日の試験練りで30-8-40BBの配合で1Wで18Nしか出ませんでした。骨材の表面水が多かったのか、脱けい後半日放置してたからかも知れません。
40o配合の実績があまり無く、どれだけ強度が伸びるかわかりません。
同じ強度の20o配合ですと1Wから4Wの伸びは12.3Nです。
強度を高くする方法、(養生温度を高くする、載加速度を早くする)等有りませんか?
ちょっと困ってます!何でもいいんで教えて下さい。

このスレッドへの興味度:×2
→このスレッドに自分も興味アリ!という方は 興味アリここをクリック
返信記事の投稿: →返信記事作成(全文自動引用) →返信記事作成(手動引用)
[この記事を削除する]
◆この記事はスレッドのルート記事です。
◆この記事への返信記事:
[39690] Re: 圧縮強度を高くするには? - コンクリ屋 2018/11/09 07:41:43 ID:qVJOk9f4 フムフム×3
[39694] Re: 圧縮強度を高くするには? - たちゅろう 2018/11/11 09:36:31 ID:98afI9sP フムフム×3
[39695] Re: 圧縮強度を高くするには? - みつ◆VRQOzpvRck 2018/11/12 16:39:19 ID:0CPoQJtq フムフム×2
[39698] Re: 圧縮強度を高くするには? - たこやき食べたい 2018/11/15 15:59:00 ID:iJQqWWGL
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]

Re: 圧縮強度を高くするには?
投稿者名:コンクリ屋  投稿日:2018/11/09 07:41:43  記事No:39690  ID:qVJOk9f4
やまじん wrote.

>10月29日の試験練りで30-8-40BBの配合で1Wで18Nしか出ませんでした。骨材の表面水が多かったのか、脱けい後半日放置してたからかも知れません。
>40o配合の実績があまり無く、どれだけ強度が伸びるかわかりません。
>同じ強度の20o配合ですと1Wから4Wの伸びは12.3Nです。
>強度を高くする方法、(養生温度を高くする、載加速度を早くする)等有りませんか?
>ちょっと困ってます!何でもいいんで教えて下さい。

BBの場合は時期によって1週の強度が結構変わりますからね、うちの最近の実績からすると強度の余裕はなさそうですが・・・

突っ込みどころが多いのでこういう掲示板に書かれるのはどうかと思いますが一つ
1週で破壊した供試体で荷重の動きが止まった段階で止めて微弱なヒビがあるかどうかの供試体はもう一度養生水槽に入れることによってある程度の強度の伸びがあります。
信頼度は低いですが1週の供試体の状況が良ければ養生水槽に入れてσ21の強度を見ることによってσ28の推定精度が微妙にあがるかもしれません

このレスへの感心度: フムフム×3
このレスに感心したらあなたもクリック→ フムフム フムフム ナルホド! ナルホド! スゴイ!! スゴイ!!
返信記事の投稿: →返信記事作成(全文自動引用) →返信記事作成(手動引用)
[この記事を削除する]
◆この記事の親記事:
[39689] 圧縮強度を高くするには? - やまじん 2018/11/08 19:15:44 ID:NMYdevPD 興味アリ×2
◆この記事への返信記事:
[39691] Re[2]: 圧縮強度を高くするには? - ちゃらんぽ 2018/11/09 08:03:06 ID:Iim8EMUX フムフム×2
[39692] Re[2]: 圧縮強度を高くするには? - やまじん 2018/11/09 19:06:41 ID:6a99Q5q6 フムフム×2
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]

Re[2]: 圧縮強度を高くするには?
投稿者名:ちゃらんぽ  投稿日:2018/11/09 08:03:06  記事No:39691  ID:Iim8EMUX
低強度の推察される原因を対策すれば良いと思います

1、空気量を減らす 40mm配合は空気量が入りづらく、調整剤が多くなります

  空気量をJISの範囲内で抑えればその分強度は上がります

2、試験練り時のセメントの新鮮度 高炉の袋セメントってなかなかないですよね
  
  日にちが経った袋は風化が進行して強度が低下します
 
  今回はセメントバラ車より、直接採取したのであれば、セメントが混ざりきっ
  
  ていない(普通と高炉)場合もあるので混合セメントの場合はおススメ出来ませ

  ん

このレスへの感心度: フムフム×2
このレスに感心したらあなたもクリック→ フムフム フムフム ナルホド! ナルホド! スゴイ!! スゴイ!!
返信記事の投稿: →返信記事作成(全文自動引用) →返信記事作成(手動引用)
[この記事を削除する]
◆この記事の親記事:
[39690] Re: 圧縮強度を高くするには? - コンクリ屋 2018/11/09 07:41:43 ID:qVJOk9f4 フムフム×3
◆この記事への返信記事:
返信記事はありません。
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]

Re[2]: 圧縮強度を高くするには?
投稿者名:やまじん  投稿日:2018/11/09 19:06:41  記事No:39692  ID:6a99Q5q6
テストピースは捨てちゃったんです。残念!
セメントのロットでも強度は変わってくるんでしょうね。

このレスへの感心度: フムフム×2
このレスに感心したらあなたもクリック→ フムフム フムフム ナルホド! ナルホド! スゴイ!! スゴイ!!
返信記事の投稿: →返信記事作成(全文自動引用) →返信記事作成(手動引用)
[この記事を削除する]
◆この記事の親記事:
[39690] Re: 圧縮強度を高くするには? - コンクリ屋 2018/11/09 07:41:43 ID:qVJOk9f4 フムフム×3
◆この記事への返信記事:
[39693] Re[3]: 圧縮強度を高くするには? - 初心者です お手柔らかに 2018/11/09 20:06:54 ID:5RVDr94S フムフム×2
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]

Re[3]: 圧縮強度を高くするには?
投稿者名:初心者です お手柔らかに  投稿日:2018/11/09 20:06:54  記事No:39693  ID:5RVDr94S
試験練用のセメントですよね。

このレスへの感心度: フムフム×2
このレスに感心したらあなたもクリック→ フムフム フムフム ナルホド! ナルホド! スゴイ!! スゴイ!!
返信記事の投稿: →返信記事作成(全文自動引用) →返信記事作成(手動引用)
[この記事を削除する]
◆この記事の親記事:
[39692] Re[2]: 圧縮強度を高くするには? - やまじん 2018/11/09 19:06:41 ID:6a99Q5q6 フムフム×2
◆この記事への返信記事:
返信記事はありません。
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]

Re: 圧縮強度を高くするには?
投稿者名:たちゅろう  投稿日:2018/11/11 09:36:31  記事No:39694  ID:98afI9sP
出ないの分かってるなら
練り直すべし。

このレスへの感心度: フムフム×3
このレスに感心したらあなたもクリック→ フムフム フムフム ナルホド! ナルホド! スゴイ!! スゴイ!!
返信記事の投稿: →返信記事作成(全文自動引用) →返信記事作成(手動引用)
[この記事を削除する]
◆この記事の親記事:
[39689] 圧縮強度を高くするには? - やまじん 2018/11/08 19:15:44 ID:NMYdevPD 興味アリ×2
◆この記事への返信記事:
返信記事はありません。
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]

Re: 圧縮強度を高くするには?
投稿者名:みつ◆VRQOzpvRck  投稿日:2018/11/12 16:39:19  記事No:39695  ID:0CPoQJtq
やまじん wrote.

>10月29日の試験練りで30-8-40BBの配合で1Wで18Nしか出ませんでした。骨材の表面水が多かったのか、脱けい後半日放置してたからかも知れません。
>40o配合の実績があまり無く、どれだけ強度が伸びるかわかりません。
>同じ強度の20o配合ですと1Wから4Wの伸びは12.3Nです。
>強度を高くする方法、(養生温度を高くする、載加速度を早くする)等有りませんか?
>ちょっと困ってます!何でもいいんで教えて下さい。

見掛け強度を上げる方法としまして、
1日前くらいから養生水槽からあげておき、乾燥させて当日強度試験する。
1N/㎟くらい上がります。

--------------------------
以下独り言なので責任はもてません。
書きかけたのですが、あかんわやっぱりここには書けないです。
知りたいのなら捨てアドとか何かあれば教えます。

このレスへの感心度: フムフム×2
このレスに感心したらあなたもクリック→ フムフム フムフム ナルホド! ナルホド! スゴイ!! スゴイ!!
返信記事の投稿: →返信記事作成(全文自動引用) →返信記事作成(手動引用)
[この記事を削除する]
◆この記事の親記事:
[39689] 圧縮強度を高くするには? - やまじん 2018/11/08 19:15:44 ID:NMYdevPD 興味アリ×2
◆この記事への返信記事:
[39696] Re[2]: 圧縮強度を高くするには? - イトウ 2018/11/14 14:30:28 ID:ldSxIs.F フムフム×1
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]

Re[2]: 圧縮強度を高くするには?
投稿者名:イトウ  投稿日:2018/11/14 14:30:28  記事No:39696  ID:ldSxIs.F
みつ◆VRQOzpvRck wrote.

>やまじん wrote.
>
>>10月29日の試験練りで30-8-40BBの配合で1Wで18Nしか出ませんでした。骨材の表面水が多かったのか、脱けい後半日放置してたからかも知れません。
>>40o配合の実績があまり無く、どれだけ強度が伸びるかわかりません。
>>同じ強度の20o配合ですと1Wから4Wの伸びは12.3Nです。
>>強度を高くする方法、(養生温度を高くする、載加速度を早くする)等有りませんか?
>>ちょっと困ってます!何でもいいんで教えて下さい。
>
>見掛け強度を上げる方法としまして、
>1日前くらいから養生水槽からあげておき、乾燥させて当日強度試験する。
>1N/㎟くらい上がります。
>
>--------------------------
>以下独り言なので責任はもてません。
>書きかけたのですが、あかんわやっぱりここには書けないです。
>知りたいのなら捨てアドとか何かあれば教えます。

興味あります。 私も教えて欲しいです。

このレスへの感心度: フムフム×1
このレスに感心したらあなたもクリック→ フムフム フムフム ナルホド! ナルホド! スゴイ!! スゴイ!!
返信記事の投稿: →返信記事作成(全文自動引用) →返信記事作成(手動引用)
[この記事を削除する]
◆この記事の親記事:
[39695] Re: 圧縮強度を高くするには? - みつ◆VRQOzpvRck 2018/11/12 16:39:19 ID:0CPoQJtq フムフム×2
◆この記事への返信記事:
返信記事はありません。
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]

Re: 圧縮強度を高くするには?
投稿者名:たこやき食べたい  投稿日:2018/11/15 15:59:00  記事No:39698  ID:iJQqWWGL
やまじん wrote.

>10月29日の試験練りで30-8-40BBの配合で1Wで18Nしか出ませんでした。
 ・今の時期、養生水槽に入れるまで経過時間(低い温度で相当日数放置)
   してませんか?であれば倍ほど伸びる可能性あります

骨材の表面水が多かったのか、
 表乾状態でおこなう試験練りなら、明らかにおかしな強度が出る状態であれば、
 生コンの性状もおかしかったと思われる

脱けい後半日放置してたからかも知れません。
 夏場の炎天下であれば…

>40o配合の実績があまり無く、どれだけ強度が伸びるかわかりません。
>同じ強度の20o配合ですと1Wから4Wの伸びは12.3Nです。
 ・40mmは20mm比べると若干強度は落ちる傾向
 ・20と40は同じ骨材ですか? 40は軟石が多い骨材とか…
 ・高炉セメントはバラつきが大きい

試験練り時でおかしな強度が出る原因をいくつか
 @セメントの計量ミス(風袋を引くのを忘れてたとか)
 Aセメントが風化していた
 B袋セメントの中身が違っていた(経験有り)
 C膨張剤入りで脱型時期が早かった
 C混和剤の添加量が推奨使用量を大きく下回っていた(ほんとにビックリする
  ほど強度出ません)

>強度を高くする方法、(養生温度を高くする、載加速度を早くする)等有りませんか?
>ちょっと困ってます!何でもいいんで教えて下さい。

20mm配合との1Wの強度の差はどれくらいですか?
明らかにおかしいのなら、原因を見つけやり直すべきです。
ごまかそうとする事を享受しようなんて…

このレスに感心したらクリック→ フムフム フムフム ナルホド! ナルホド! スゴイ!! スゴイ!!
返信記事の投稿: →返信記事作成(全文自動引用) →返信記事作成(手動引用)
[この記事を削除する]
◆この記事の親記事:
[39689] 圧縮強度を高くするには? - やまじん 2018/11/08 19:15:44 ID:NMYdevPD 興味アリ×2
◆この記事への返信記事:
返信記事はありません。
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]



コンプロネット(コンクリート・プロダクツ・ネットワーク)/ 企画・運営:セルテック株式会社/ 技術サポート:有限会社ウインタースキン/