★[39702] 製品のロット管理について - 試験員A 2018/11/30 14:06:58 ID:iZCS/c0r 興味アリ×8
質問です。 水中コンクリートで30-15-40BB C>=370kg指定の配合 ……
[39703] Re: 製品のロット管理について - 主任さ技士 2018/12/04 14:01:37 ID:9qF1wyHD フムフム×5 ナルホド!×2 スゴイ!!×2
>冬期だけは単位セメント量を+10kg補正する必要があります。強 ……
[39704] Re[2]: 製品のロット管理について - 試験員A 2018/12/04 14:48:38 ID:hpAKSYLN フムフム×4 ナルホド!×2 スゴイ!!×1
社内規格にはセメント量のみの増減手段は記載していません。 ……
[39706] Re[3]: 製品のロット管理について - コンクリ屋 2018/12/04 15:10:00 ID:CfeOTDaa フムフム×5 ナルホド!×2 スゴイ!!×1
w/cが変わればスランプも当然変わってくるので完全に規格外に、 ……
[39707] Re[4]: 製品のロット管理について - 試験員A 2018/12/04 16:37:45 ID:hpAKSYLN フムフム×5 ナルホド!×3
すみません。言葉足らずでした。工場の技術資料にある単位水量表 ……
[39709] Re[5]: 製品のロット管理について - コンクリ屋 2018/12/04 17:44:30 ID:euW.cWFb フムフム×6 ナルホド!×3 スゴイ!!×2
結構いやらしい指定ですね20mmなら呼び強度を上げて対応できる ……
[39710] Re[6]: 製品のロット管理について - 主任さ技士 2018/12/05 15:34:39 ID:OeWUsy/j フムフム×3 ナルホド!×1 スゴイ!!×2
こちら(中部圏)であれば、標準期配合を使用して ……
[39711] Re[7]: 製品のロット管理について - 試験員A 2018/12/06 10:06:25 ID:RXwOxyce フムフム×3
私は工場の修正標準配合に単位セメント量を増して規格品で出荷す ……

製品のロット管理について
投稿者名:試験員A  投稿日:2018/11/30 14:06:58  記事No:39702  ID:iZCS/c0r
質問です。
水中コンクリートで30-15-40BB C>=370kg指定の配合を出荷予定ですが、当社の標準配合では単位セメント量が標準期で372kg、夏期で388kg、冬期で360kgとなっています。冬期だけは単位セメント量を+10kg補正する必要があります。強度の保証はできるので購入者にはJISマークで伝票発行する予定です。
 そこまでは良いのですが、製品ロットの管理についてですが冬期だけがセメント量を補正するためにW/Cが変わってしまいます。冬期配合だけは同一ロットで管理することはできないと思いますがみなさんはどのように対処されていますか?

このスレッドへの興味度:×8
→このスレッドに自分も興味アリ!という方は 興味アリここをクリック
返信記事の投稿: →返信記事作成(全文自動引用) →返信記事作成(手動引用)
[この記事を削除する]
◆この記事はスレッドのルート記事です。
◆この記事への返信記事:
[39703] Re: 製品のロット管理について - 主任さ技士 2018/12/04 14:01:37 ID:9qF1wyHD フムフム×5 ナルホド!×2 スゴイ!!×2
>冬期だけは単位セメント量を+10kg補正する必要があります。強 ……
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]

Re: 製品のロット管理について
投稿者名:主任さ技士  投稿日:2018/12/04 14:01:37  記事No:39703  ID:9qF1wyHD
>冬期だけは単位セメント量を+10kg補正する必要があります。強度の保証はできるので購入者にはJISマークで伝票発行する予定です。

社内規格にセメント量のみの増減手段があるのかな?
(強度管理でW/Cの調整手順はあるでしょうが、配合設計として。)

水セメント比が変わると個人的な理解では規格外品対応なので...
貴社の認証機関に確認することをお勧めします。

このレスへの感心度: フムフム×5 ナルホド!×2 スゴイ!!×2
このレスに感心したらあなたもクリック→ フムフム フムフム ナルホド! ナルホド! スゴイ!! スゴイ!!
返信記事の投稿: →返信記事作成(全文自動引用) →返信記事作成(手動引用)
[この記事を削除する]
◆この記事の親記事:
[39702] 製品のロット管理について - 試験員A 2018/11/30 14:06:58 ID:iZCS/c0r 興味アリ×8
質問です。 水中コンクリートで30-15-40BB C>=370kg指定の配合 ……
◆この記事への返信記事:
[39704] Re[2]: 製品のロット管理について - 試験員A 2018/12/04 14:48:38 ID:hpAKSYLN フムフム×4 ナルホド!×2 スゴイ!!×1
社内規格にはセメント量のみの増減手段は記載していません。 ……
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]

Re[2]: 製品のロット管理について
投稿者名:試験員A  投稿日:2018/12/04 14:48:38  記事No:39704  ID:hpAKSYLN
>社内規格にセメント量のみの増減手段があるのかな?
>(強度管理でW/Cの調整手順はあるでしょうが、配合設計として。)

社内規格にはセメント量のみの増減手段は記載していません。


>水セメント比が変わると個人的な理解では規格外品対応なので...

確かに規格外品にしておけば問題は無いのですが,御存知とは思いますがA 5308の3 種類において購入者が必要に応じて協議のうえ指定できる事項に o)単位セメント量の目標値の下限又は目標値の上限 とあります。工場の標準配合より単位セメント量が増える方向なので強度保証は十分できることからJISマークを付することに抵抗は全く無いのですが・・・・
やはりJISマーク外で対応ですかね。JIS外だと試験練りを要求されそうなのですが。それも冬期配合のみJIS外でなんて・・・・(笑)。

このレスへの感心度: フムフム×4 ナルホド!×2 スゴイ!!×1
このレスに感心したらあなたもクリック→ フムフム フムフム ナルホド! ナルホド! スゴイ!! スゴイ!!
返信記事の投稿: →返信記事作成(全文自動引用) →返信記事作成(手動引用)
[この記事を削除する]
◆この記事の親記事:
[39703] Re: 製品のロット管理について - 主任さ技士 2018/12/04 14:01:37 ID:9qF1wyHD フムフム×5 ナルホド!×2 スゴイ!!×2
>冬期だけは単位セメント量を+10kg補正する必要があります。強 ……
◆この記事への返信記事:
[39706] Re[3]: 製品のロット管理について - コンクリ屋 2018/12/04 15:10:00 ID:CfeOTDaa フムフム×5 ナルホド!×2 スゴイ!!×1
w/cが変わればスランプも当然変わってくるので完全に規格外に、 ……
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]

Re[3]: 製品のロット管理について
投稿者名:コンクリ屋  投稿日:2018/12/04 15:10:00  記事No:39706  ID:CfeOTDaa
試験員A wrote.

>>社内規格にセメント量のみの増減手段があるのかな?
>>(強度管理でW/Cの調整手順はあるでしょうが、配合設計として。)
>
>社内規格にはセメント量のみの増減手段は記載していません。
>
>
>>水セメント比が変わると個人的な理解では規格外品対応なので...
>
>確かに規格外品にしておけば問題は無いのですが,御存知とは思いますがA 5308の3 種類において購入者が必要に応じて協議のうえ指定できる事項に o)単位セメント量の目標値の下限又は目標値の上限 とあります。工場の標準配合より単位セメント量が増える方向なので強度保証は十分できることからJISマークを付することに抵抗は全く無いのですが・・・・
>やはりJISマーク外で対応ですかね。JIS外だと試験練りを要求されそうなのですが。それも冬期配合のみJIS外でなんて・・・・(笑)。

w/cが変わればスランプも当然変わってくるので完全に規格外に、なってしまうと思いますよ
単純にセメントを10キロ足すと言う話にならないと思います。

このレスへの感心度: フムフム×5 ナルホド!×2 スゴイ!!×1
このレスに感心したらあなたもクリック→ フムフム フムフム ナルホド! ナルホド! スゴイ!! スゴイ!!
返信記事の投稿: →返信記事作成(全文自動引用) →返信記事作成(手動引用)
[この記事を削除する]
◆この記事の親記事:
[39704] Re[2]: 製品のロット管理について - 試験員A 2018/12/04 14:48:38 ID:hpAKSYLN フムフム×4 ナルホド!×2 スゴイ!!×1
社内規格にはセメント量のみの増減手段は記載していません。 ……
◆この記事への返信記事:
[39707] Re[4]: 製品のロット管理について - 試験員A 2018/12/04 16:37:45 ID:hpAKSYLN フムフム×5 ナルホド!×3
すみません。言葉足らずでした。工場の技術資料にある単位水量表 ……
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]

Re[4]: 製品のロット管理について
投稿者名:試験員A  投稿日:2018/12/04 16:37:45  記事No:39707  ID:hpAKSYLN
>w/cが変わればスランプも当然変わってくるので完全に規格外に、なってしまうと思いますよ
>単純にセメントを10キロ足すと言う話にならないと思います。

すみません。言葉足らずでした。工場の技術資料にある単位水量表で水量も補正するのでスランプは大丈夫なはずだと思っています。因みにs/aも技術資料のs/a表を使って補正します。

このレスへの感心度: フムフム×5 ナルホド!×3
このレスに感心したらあなたもクリック→ フムフム フムフム ナルホド! ナルホド! スゴイ!! スゴイ!!
返信記事の投稿: →返信記事作成(全文自動引用) →返信記事作成(手動引用)
[この記事を削除する]
◆この記事の親記事:
[39706] Re[3]: 製品のロット管理について - コンクリ屋 2018/12/04 15:10:00 ID:CfeOTDaa フムフム×5 ナルホド!×2 スゴイ!!×1
w/cが変わればスランプも当然変わってくるので完全に規格外に、 ……
◆この記事への返信記事:
[39709] Re[5]: 製品のロット管理について - コンクリ屋 2018/12/04 17:44:30 ID:euW.cWFb フムフム×6 ナルホド!×3 スゴイ!!×2
結構いやらしい指定ですね20mmなら呼び強度を上げて対応できる ……
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]

Re[5]: 製品のロット管理について
投稿者名:コンクリ屋  投稿日:2018/12/04 17:44:30  記事No:39709  ID:euW.cWFb
試験員A wrote.

>>w/cが変わればスランプも当然変わってくるので完全に規格外に、なってしまうと思いますよ
>>単純にセメントを10キロ足すと言う話にならないと思います。
>
>すみません。言葉足らずでした。工場の技術資料にある単位水量表で水量も補正するのでスランプは大丈夫なはずだと思っています。因みにs/aも技術資料のs/a表を使って補正します。

結構いやらしい指定ですね20mmなら呼び強度を上げて対応できるでしょうけど40mmだと30-15-40BBが一番セメント量が多くなりますもんね
ちなみに、うちも30-15-40BBは370以下なんで、うちなら試験練りしてJIS外かなぁ

このレスへの感心度: フムフム×6 ナルホド!×3 スゴイ!!×2
このレスに感心したらあなたもクリック→ フムフム フムフム ナルホド! ナルホド! スゴイ!! スゴイ!!
返信記事の投稿: →返信記事作成(全文自動引用) →返信記事作成(手動引用)
[この記事を削除する]
◆この記事の親記事:
[39707] Re[4]: 製品のロット管理について - 試験員A 2018/12/04 16:37:45 ID:hpAKSYLN フムフム×5 ナルホド!×3
すみません。言葉足らずでした。工場の技術資料にある単位水量表 ……
◆この記事への返信記事:
[39710] Re[6]: 製品のロット管理について - 主任さ技士 2018/12/05 15:34:39 ID:OeWUsy/j フムフム×3 ナルホド!×1 スゴイ!!×2
こちら(中部圏)であれば、標準期配合を使用して ……
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]

Re[6]: 製品のロット管理について
投稿者名:主任さ技士  投稿日:2018/12/05 15:34:39  記事No:39710  ID:OeWUsy/j
コンクリ屋 wrote.

>試験員A wrote.
>
>>>w/cが変わればスランプも当然変わってくるので完全に規格外に、なってしまうと思いますよ
>>>単純にセメントを10キロ足すと言う話にならないと思います。
>>
>>すみません。言葉足らずでした。工場の技術資料にある単位水量表で水量も補正するのでスランプは大丈夫なはずだと思っています。因みにs/aも技術資料のs/a表を使って補正します。
>
>結構いやらしい指定ですね20mmなら呼び強度を上げて対応できるでしょうけど40mmだと30-15-40BBが一番セメント量が多くなりますもんね
>ちなみに、うちも30-15-40BBは370以下なんで、うちなら試験練りしてJIS外かなぁ


こちら(中部圏)であれば、標準期配合を使用して
混和剤の添加率調整で規格品対応を行います。

地域事情もあるのでしょうが、参考までに。

このレスへの感心度: フムフム×3 ナルホド!×1 スゴイ!!×2
このレスに感心したらあなたもクリック→ フムフム フムフム ナルホド! ナルホド! スゴイ!! スゴイ!!
返信記事の投稿: →返信記事作成(全文自動引用) →返信記事作成(手動引用)
[この記事を削除する]
◆この記事の親記事:
[39709] Re[5]: 製品のロット管理について - コンクリ屋 2018/12/04 17:44:30 ID:euW.cWFb フムフム×6 ナルホド!×3 スゴイ!!×2
結構いやらしい指定ですね20mmなら呼び強度を上げて対応できる ……
◆この記事への返信記事:
[39711] Re[7]: 製品のロット管理について - 試験員A 2018/12/06 10:06:25 ID:RXwOxyce フムフム×3
私は工場の修正標準配合に単位セメント量を増して規格品で出荷す ……
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]

Re[7]: 製品のロット管理について
投稿者名:試験員A  投稿日:2018/12/06 10:06:25  記事No:39711  ID:RXwOxyce
>>ちなみに、うちも30-15-40BBは370以下なんで、うちなら試験練りしてJIS外かなぁ
>
>
>こちら(中部圏)であれば、標準期配合を使用して
>混和剤の添加率調整で規格品対応を行います。

私は工場の修正標準配合に単位セメント量を増して規格品で出荷することに何も抵抗が無く,管理をどのようにするか迷っていたんですが,規格外品扱いにされる工場も多いようですね。となると弊社は冬期だけを規格外にして試験練り・・・。

参考になりました。

このレスへの感心度: フムフム×3
このレスに感心したらあなたもクリック→ フムフム フムフム ナルホド! ナルホド! スゴイ!! スゴイ!!
返信記事の投稿: →返信記事作成(全文自動引用) →返信記事作成(手動引用)
[この記事を削除する]
◆この記事の親記事:
[39710] Re[6]: 製品のロット管理について - 主任さ技士 2018/12/05 15:34:39 ID:OeWUsy/j フムフム×3 ナルホド!×1 スゴイ!!×2
こちら(中部圏)であれば、標準期配合を使用して ……
◆この記事への返信記事:
返信記事はありません。
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]



コンプロネット(コンクリート・プロダクツ・ネットワーク)/ 企画・運営:セルテック株式会社/ 技術サポート:有限会社ウインタースキン/
©1999-2018 Concrete Products Network All rights reserved.